Autor Téma: Mohu přejít na síť TT?  (Přečteno 28747 krát)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 29.04.2013, 08:54 »

Pokud bude síť TT pod dohledem (tzn vpořádku a pravidešlně kontrolovaná) bude lepší.
Její nevýhodou je závislost na kvalitě vlastního zemniče. To je důvod, proč se od ní u rozsáhlejších instalací určených laikům ustupuje.
Pro síť TN-C-S máte nevyhovující kabel. Přizemnění v bodě rozdělení PEN/PE - N by vás stejně neminulo a u vzdálenější stavby ješ vlastní přizemnění jen výhodou.

Takže stávající stav je špatně.
Pokud doplníte zemnič tak, aby dosahoval přípustných hodnot, bude to funkční a relativně bezpečné, ale nebude to odpovídat normě. Řekněme že eliminujete riziko úrazu pod únosnou mez.
Pokud zajistíte pravidelné kontroly uzemnění pak je TT dobrá volba
Pokud vyměníte přívodní kabel pak nemáte co řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.04.2013, 14:08 »

Pokud bude síť TT pod dohledem (tzn vpořádku a pravidešlně kontrolovaná) bude lepší.
Její nevýhodou je závislost na kvalitě vlastního zemniče. To je důvod, proč se od ní u rozsáhlejších instalací určených laikům ustupuje.
Pro síť TN-C-S máte nevyhovující kabel. Přizemnění v bodě rozdělení PEN/PE - N by vás stejně neminulo a u vzdálenější stavby ješ vlastní přizemnění jen výhodou.

Takže stávající stav je špatně.
Pokud doplníte zemnič tak, aby dosahoval přípustných hodnot, bude to funkční a relativně bezpečné, ale nebude to odpovídat normě. Řekněme že eliminujete riziko úrazu pod únosnou mez.
Pokud zajistíte pravidelné kontroly uzemnění pak je TT dobrá volba
Pokud vyměníte přívodní kabel pak nemáte co řešit.
Mockrát děkuji všem za odpovědi! Úsměv

Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Z toho důvodu jsem nechtěl na tu chvíli investovat do nového kabelu,ale využít  ten kabel,který mám kdyspozici a s Vámi to prokonzultovat Mrknutí

Jestli se budete pohybovat někde v okolí Hodonína,tak dejte vědět přes tenhle server a
zvu vás k nám na pohárek dobrého vínka  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 29.04.2013, 14:53 »

Mockrát děkuji všem za odpovědi! Úsměv

Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Z toho důvodu jsem nechtěl na tu chvíli investovat do nového kabelu,ale využít  ten kabel,který mám kdyspozici a s Vámi to prokonzultovat Mrknutí

Jestli se budete pohybovat někde v okolí Hodonína,tak dejte vědět přes tenhle server a
zvu vás k nám na pohárek dobrého vínka  Úsměv


Ještě jsem se chtěl zeptat,jak se dá změřit ohmická hodnota zemniče,který vytvořím?
Abych věděl na čem jsem a kolik železa, tam mám ještě v případě potřeby nabušit Škleb

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.04.2013, 15:43 »

Bude třeba měřák co mají revizáci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 29.04.2013, 19:44 »

Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Poměrně rozšířený a nebezbečný názor, provizorní zařízení se nezřizuje na úkor bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #23 kdy: 29.04.2013, 20:22 »

Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.04.2013, 23:44 »

Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama  Mrknutí
Pořádně to uzemnění pro TT síť udělám,už si na to brousím zuby a  cvičím svaly na bušení zemnících tyčí:)
A jelikož tam mám RCD prvek s reziduálním proudem 30mA,tak mi stačí docílit ohmické hodnoty 1666,7 a to se mi snad podaří  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 30.04.2013, 00:08 »

Na to bych se právě nespoléhal.
Jednak RCD není samospása, neřeší všechny poruchové stavy a navíc je závislý na kvalitě zemniče.
Jeho kvalita může být v čase velmi proměnná.

Přizvěte si RT, který vám pomůže s realizací, měřením a dohlédne na správný technologický postup, abyste za rok místo zemniče neměl jen hromadu rezavého železa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 30.04.2013, 00:15 »

...
A jelikož tam mám RCD prvek s reziduálním proudem 30mA,tak mi stačí docílit ohmické hodnoty 1666,7 a to se mi snad podaří  Mrknutí
Vycházíte z hodnoty 30mA a dotykového napětí 50V?
Já bych to asi viděl trochu jinak...
Když nic jiného, zkusil bych se zamyslet nad prostředím a "ve venkovním prostředí na staveništi" bych to chtěl mít výrazně lépe uzemněné!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 30.04.2013, 13:38 »

Vycházíte z hodnoty 30mA a dotykového napětí 50V?
Já bych to asi viděl trochu jinak...
Když nic jiného, zkusil bych se zamyslet nad prostředím a "ve venkovním prostředí na staveništi" bych to chtěl mít výrazně lépe uzemněné!
Ano, vycházím ze vzorce Ra x In<50V,tak jak nám to praví článek 411.5.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Není to klasické staveniště, je to zahrada a v ní byla stodola.
Všude je tam černá hlína,tak jsem se domníval,že pokud tam nabuším dosti železa(pozinku) do
hloubky cca 180cm,tak by neměl být problém.
Ale s tím revizákem, to bude asi lepší zkonzultovat,tak jak praví kolega Morávek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #28 kdy: 30.04.2013, 14:42 »

Nevím vše potřebné - např. jestli ten 4x6mm kabel je zakopaný, nebo slaněný na povrchu -  ale setkal jsem se s mnoha lidmi, které stačí v jejich rozletu přibrzdit, protože myslí jako naši bankéři a politici, jen na zítřek a ne na pozítří.
Třeba tam bude na tom místě elektrika potřebná i po zbourání stodoly a pak je lepší nebušit, natáhnout nový kabel zemí (třeba ekonomický AYKY4x16) s "přihozeným" pozinkovým páskem a dát nyní na konec stavební rozvaděč nebo už i postavit cílový pilířek.
Málokdo si uvědomí, že ho v budoucnu některé práce stejně neminou a že třeba na to i teď bude mít víc času i více peněz, než v době, kdy se staví a lítá kolem stavby. A pak si trhá vlasy, proč když se kopala elektrika nepřidal do výkopu souběžně trubku na telefon, otvírání brány a zabezpečovačku a polyetylénku na vodu...
To je příčina, proč je dobré mít nějaký projekt, nebo alespoň uvažovat jako projektant - v úplných celkových nákladech na dílo. Neboť stará pravda říká - po 2 letech už nikoho nezajímá kolik to stálo a jak dlouho to trvalo, ale jak to slouží a jak je to hezké a jak nadčasové.
A zastavených nebo dlouho rozestavěných staveb je vidět celá řada a některé by se třeba dotáhly mnohem dále, jen proto, že investor ušetřil na rozvaze před počátkem prací.

Takže v rámci přípravy svalů na bušení do zemnicívh tyčí si vemte rozum do hrsti a pohlaďte ho po srsti a položte si záludnou otázku - nebude provizorní řešení odčerpávat čas a peníze na definitivní řešení?  

P.S. Jestli nebudete u bourání stodoly potřebovat třífázové spotřebiče, můžete mít i na 4-žilovém kabelu košer řešení =  2L+N+PE...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 30.04.2013, 19:50 »

Nevím vše potřebné - např. jestli ten 4x6mm kabel je zakopaný, nebo slaněný na povrchu -  ale setkal jsem se s mnoha lidmi, které stačí v jejich rozletu přibrzdit, protože myslí jako naši bankéři a politici, jen na zítřek a ne na pozítří.
Třeba tam bude na tom místě elektrika potřebná i po zbourání stodoly a pak je lepší nebušit, natáhnout nový kabel zemí (třeba ekonomický AYKY4x16) s "přihozeným" pozinkovým páskem a dát nyní na konec stavební rozvaděč nebo už i postavit cílový pilířek.
Málokdo si uvědomí, že ho v budoucnu některé práce stejně neminou a že třeba na to i teď bude mít víc času i více peněz, než v době, kdy se staví a lítá kolem stavby. A pak si trhá vlasy, proč když se kopala elektrika nepřidal do výkopu souběžně trubku na telefon, otvírání brány a zabezpečovačku a polyetylénku na vodu...
To je příčina, proč je dobré mít nějaký projekt, nebo alespoň uvažovat jako projektant - v úplných celkových nákladech na dílo. Neboť stará pravda říká - po 2 letech už nikoho nezajímá kolik to stálo a jak dlouho to trvalo, ale jak to slouží a jak je to hezké a jak nadčasové.
A zastavených nebo dlouho rozestavěných staveb je vidět celá řada a některé by se třeba dotáhly mnohem dále, jen proto, že investor ušetřil na rozvaze před počátkem prací.

Takže v rámci přípravy svalů na bušení do zemnicívh tyčí si vemte rozum do hrsti a pohlaďte ho po srsti a položte si záludnou otázku - nebude provizorní řešení odčerpávat čas a peníze na definitivní řešení?  

P.S. Jestli nebudete u bourání stodoly potřebovat třífázové spotřebiče, můžete mít i na 4-žilovém kabelu košer řešení =  2L+N+PE...

Definitivní řešení bude takové,jakmile se udělá úprava části stodoly,tak se rozvaděč zruší,protože stabilně se tam elektrika používat nebude.

Jinak se cením, Vašeho pragmatického návrhu! Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno