Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?  (Přečteno 33901 krát)
Daniel Kučera
« kdy: 09.10.2007, 16:10 »

Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?

Nemůžu sehnat zářivku 36W o délcer 60cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 09.10.2007, 16:36 »

Řekněte nám ještě, zda to svítidlo je dvoutrubicové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2007, 16:48 »

Pane Kučera,
zářivku 36W o délce 60 cm ani neseženete.
Jedná-li se o klasické tlumivkové zapojení, zřejmě by vám 18W trubice na tlumivku 36W jela, i když to není to pravé ořechové.
Další možností je svítidlo zcela překopat, vybavit elektronickým předřadníkem a trubicí OSRAM LUMILUX T HO HIGH OUTPUT ozn. FQ 24W /830 HO se světelným výkonem 1750 lm a délkou 549 mm. průměr trubice je 16 mm, na patice G5 a tento zdroj je možné provozovat s el. předřadníkem k tomuto zdroji určeným. Pozor na teplotu u tohoto zdroje. Pro srovnání klasická trubice 26 mm T8 36W o délce 1200 mm má světelný výkon 1200 lm. Elektronické předřadníky lze objednat i ve stmívatelné verzi, kdy regulujete plynule výkon zdroje v rozmezí 1-100%.
Vzhledem k výše řečenému se jedná o docela obsáhlou problematiku, správně byjste neměl zasahovat ani upravovat typová svítidla. Zřejmě bych se vydal cestou pořízení hotového svítidla na tento zdroj nebo cestou zakázkové výroby u firmy, která se touto problematikou profesionálně zabývá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 09.10.2007, 16:56 »

Počkejme, až nám pan Kučera odpoví. Dovedu si představit, že svítidlo má uvedeno 36 W, ale je osazeno trubicemi 2x 18W o délce 60 cm a on marně shání to, co se nevyrábí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Kučera
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2007, 16:59 »

Ano je dvou trubicové, původně bylo na 1,2m, poté bylo zkráceno na 90cm ale nemohl jsem sehnat 90cm zářivky, tak zjištuji zda by bylo možné ho zkrátit na 60 ale to už jsou 18W. Takže by to fungovalo, nedojde například ke zničení? V čem bude zádrhel, bude se přehřívat nebo nebude pracovat na plný výkon?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2007, 17:00 »

Pane Doležal,
vy jste velmi sympatický člověk, pohodář se skleničkou Mrknutí váš profil se mi líbí.Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2007, 17:03 »

Při zkrácení na 60 cm je možno osadit svítidlo zdroji, které jsem popsal výše a objednat předřadník na dvoutrubicové zapojení. Stále chybí informace o materiálu svítidla, použití, volném prostoru ve svítidle kolem trubic kvůli chlazení, umístění a využití svítidla, atd. Vzhledem k výše řečenému vás opět odkážu na závěr mého předešlého příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Daniel Kučera
« Odpověď #7 kdy: 09.10.2007, 17:09 »

Dékuji za pomoc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 09.10.2007, 17:33 »

Sice nejsem expert na svítidla, ale řešení je možná velice jednoduché. Kdyby to tak někdo jiný posvětil, máte vyhráno.
Na tlumivku 36W, kterou tam máte, připojit dvě 18W zářivky tandemově.


* Schránka01.jpg (11.86 KB, 450x274 - prohlédnuto 5284 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #9 kdy: 09.10.2007, 19:07 »

TO: pan Doležal
V tandemu jak je nakresleno na nákresu by museli být zářivky
na 110 nebo 115V jinak se vždy rozvítí pouze jedna a pokaždé jiná.

TO: pan Kučera
Jediné rychlé řešení je paralelní zapojení na jednu tlumivky (ale tlumivka se bude velmi hřát)   viz obrázek   
dovolil jsem si překreslit nákres pana Doležala

Další bezpečné rešení je zakoupit svítidlo dle vašich  představ
nové moderní konstrukce


* zářivky.JPG (6.71 KB, 226x138 - prohlédnuto 3090 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 09.10.2007, 19:47 »

Z jedné diskuse o akváriích:

OSVĚTLENÍ

Od ANALYTIC  Odeslání soukromého vzkazu pro HAVROS REF: 39303

Osobně používám tandemové zapojení 2x20W zářivek 60cm dlouhých, jednu obyčejnou Daylight + jednu "AQUA-GLO",  Funguje dobře až velmi dobře (vzhledem k ceně). Zářivkové těleso si vyrábím sám. Jak říkám, tandemové zapojení = 1 vyhozená tlumivka pro 36W (120cm) zářivku,jeden kondenzátor
5 uF8 400V, dva startéry.                                                                                                 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Strakoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.10.2007, 19:50 »

Špatně pane Drdo! Buď bude svítit jedna nebo druhá. Správné je zapojení pana Doležala č3   2x18W nebo č4   1x36W a sériové zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #12 kdy: 09.10.2007, 20:07 »

TO: Strakoš
buď jsem to špatně napsal nebo jste špatně četl

tendemové zapojení  č4 od pana Doležala nebude fungovat s trubicemi na 230V  bude svítit pouze ta co nastartuje dříve
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.10.2007, 20:24 »

Každopádně, pokud použijete sériové zapojení tlumivky na 2x18 W musíte použít startéry pro toto zapojení určené 4-22W, univerzální startéry v tomto zapojení nefungují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Strakoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.10.2007, 21:34 »

TO: Drda
Nemáte pravdu, pane Drdo. Takové tělesa se přece ještě nekde vyskytují; jsou zapojené v sérii (tandemově) na tlumivku 40W. Přesně podle obrázku č.4. Startují obě trubice; je jedno, která zapálí dříve. Po čase nastartují obě. Pracovní proud se uzavírá přes výboj v obou trubicích. Pokud je jedna trubice opotřebovaná, tak poblikuje a ta dobrá přidává na jasu. Pokud je jedna přerušená, tak to nesvítí. (Špatně se to spravuje; dvojnásobný počet kontaktů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #15 kdy: 09.10.2007, 21:53 »

To:Strakoš  nestačil jsem to dopsat   -  máte pravdu !!  funny
Má  předcházející odpověď vycházela ze zapojení lednice maďarské výroby a tam jsou  2 trubice 30W na 110V ,  tlumivka na 220V 60W v seriovém zapojení a specialní startéry - raději jsem to předělal na dvě tlumivky18W a trubice 18W 230V  startéry 4-20W.

Na netu jsem si našel několik informací a tandemovém zapojení -

trubice a startéry které jsou dle různých  výrobců  určeny pro zapojení tandem vyžadují shodné parametry anebo jsou označeny jako vhodné pro tandemové zapojení .Pokud se shoda nebo  označená trubice pro tandem nedodrží tak dochází k velmi obtížným startům a při poruše je  nutné měnit oba startéry nebo obě trubice a závada se velmi špatně hledá.

člověk se učí celý život ...... poklona




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.10.2007, 08:50 »

Taky jsem se setkal s tímto zapojením u nějaké reklamy na Coca Colu. Musí se pohlídat hlavně startéry, aby nebyly jen výkonově vhodné, ale musí být na napětí už od 110V. Můj prodejce ví, o co jde, když požaduji startéry pro toto zapojení. Jinak trubice jsou 2 standardní 18W/60 cm s jednou 36W tlumivkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Strakoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.10.2007, 19:56 »

Mám s tím bohaté skušenosti. Například pokud vyměním pouze vadnou zářivku, tak to někdy špatně funguje. Je je nutno měnit obě, ale to zvyšuje náklady.Přeruš enou trubici hledám tak, že do patice tlačím svinovací ocelový metr abych přemostil přerušené vlákno. Takové tělesa doporučuji vyměnit. To je vše. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.