Vážený pane Lukáši Baroši,
nevím, kde tu ostatní berou informaci že jde o router s 25-30W příkonu, ale budu z toho vycházet.
Kabel CYKY 1,5 této délky vás bude stát asi 6000Kč, o jeden stupeň vyšší již asi o 3600Kč více. Ale proti ceně pokládky to bude směšná částka.
Kabel 1,5mm2 má na této délce odpor tam i zpět 9,5Ohmů
I kdybyste odebíral 110W, nebude na konci vedení úbytek vyšší než 2,1% což při 230V na vstupu bude na konci 225V. Takže v případě úbytků při této spotřebě se nemusíte absolutně ničeho bát, tohle zvládne naprosto každý spínaný zdroj.
Jiný problém je jak již bylo zde řečeno jištění a ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí. Zde se bez převedení na TN-C na soustavu TT asi už neobejdete, už se tu o tom psalo i zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2112.0.html(odpověď pana Sedlmajera)
a zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5579.0.htmlSpousta spínaných zdrojů pracuje od 110V, nebo alespoň od 180V, pokud budete mít s podpětím na konci vedení problémy ale hlavně problémy s velkým náběhovým proudem zdroje, který by vyrážel nutné slabé jištění (asi jistič 2A)
použijte např. zdroj IDEC
http://www.rem-technik.cz/který má univerzální napájení střídavým i stejnosměrným proudem (85 – 264 VAC, 110 – 370 VDC) a stabilizovaný DC výstup je možno regulovat zabudovaným potenciometrem +/- 10 %
Pokud byste měl na této trase kvůli kapacitním proudům problém napájet zařízení střídavým proudem, můžete zařazením prostého můstkového usměrňovače na začátek vedení (za jištěním a chráničem) tento problém jednoduše eliminovat. Ale to už je složitější a myslím, že to na této délce určitě ještě potřebovat nebudete.
Napájení ss proudem ze zdroje bezpečného napětí a instalací DC/DC zdroje na konci vedení
http://www.bke.cz/cz/index.asp?page_id=13je o jeden ss zdroj dražší. Také může použít 1,5mm kabel - přenosové ztráty však budou vyšší
- u 230V/50Hz přenosu zaplatíte za ohmické ztráty při odběru 50W ročně asi 16Kč za 4kWh ročních ztrát ( (0,5W ztrát na vedení)
- u 48Vss napájení pro DC/DC zdroj 48/18V je úbytek 12V a proud 1,25A, takže roční ztráty jsou 90kWh asi za 360Kč (10W ztrát na vedení)
Takže z toho plyne, že vyšší napětí je vyšší napětí. Navíc to má výhodu, že na konci může být standardní zásuvka pro servisní přístroje.
Suma sumárum, já bych doporučil na začátku vedení dobře odjištěné (na primáru i sekundáru) bezpečnostní trafo 230/230V 100VA, tím to tvrdě převést na soustavu TT a zbavit se asymetrických kapacitních proudů, kabel by pak mohl být jen dvojžilový, tím pádem můžete jít na vyšší průřez 2,5mm bez už příliš velkého nárůstu ceny kabelu (ono v budoucnosti se vždy ukáže, že je příkon potřeba zvýšit).
Na konci zakopat uzemnění (se zemním odporem menším než 800 Ohm - to bude stačit když se zahrabe ke konci výkopu souběžný zemnicí pásek ) a dát tam nahoře do rozvaděč chránič 30mA - mrazuvzdorný a odolný proti tepavému proudu.
A nezapomenout na ochrany proti přepětí, blesku, mrazu a vodě zvenčí i vzniklé rosením při chladu (vytápění či větrání rozvaděče - ejhle příkon navíc).