Autor Téma: Jak správně dimenzovat vedení pro zátěž 2,5 kW?  (Přečteno 7087 krát)
Peter Norbert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.09.2007, 20:31 »

 
poradite mi v nasledovnom

elektrikár mi zapájal sušič na ruky´a mám pochybnostti či ti vykonal správne
Sušič na ruky bol osadený v kúpelke a samostatne natiahol kábel CYKY 2,5
a v rozvádzači si to napojil na samostatny istič 16A s chráničom.
druhý sušič na ruky napojil na ten istý istič.
je to správne?
nemal brať do úvahy aj výkon 2,5 Kw každého sušiča?
vydrží kábel takú záťaž?
ďakujem za každu radu

petr
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2007, 20:40 »

No pokud poběží oba osoušeče současně, tak 16A bude asi málo  Pláč  (2,5 kW = 10,8A). No nicméně osoušeče jsou pevně připojené spotřebiče (přes svorkovnici - né zásuvka),  takže nic nebrání zvýšení hodnoty jističe na 25A. Kabel CYKY 3x2,5mm uložený ve zdivu lze zatížit do 27A.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 16.09.2007, 09:06 »

Běžet bude, samozřejmě trvale ne, ale po předchozím vychladnutí bimetalu pár, ne-li desítek minut, určitě.
Tím ale netvrdím, že to je připojeno správně. 2x 2,5 kW = 2 obvody


* přetížení.jpg (69.45 KB, 770x716 - prohlédnuto 635 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2007, 15:33 »

Už jsem to takhle párkrát viděl zapojené a provoz byl bez problémů. Osoušeče rukou obvykle neběží déle jak 30 vteřin a navíc obvykle neběží všechy naráz.
Než vypnou nadproudové spouště jističe chvíli trvá a času na vychládnutí mají taky dost.

Moc košer se mi to sice nezdá, ale technicky je to provozovatelné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Peter Norbert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.09.2007, 18:04 »

dakujem vam za cenne rady.

dovolte mi uvahu napr.:

keby bol každý sušič napojený zvlášť na samostatný istič? bolo by to lepšie riešenie?

kabel CYKY je v lište na povrchu a v podhľade voľne ložený.

ešte jeden dotaz do akého výkonu može byť použitý kabel CYKY 2,5?

Pýtam sa preto lebo stále to nie je prebraté predmetné dielo a je možnosť prerobenia inštalácie.

dakujem za odpoved
peter
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2007, 18:22 »

Pokud jste investor a dílo budete přebírat, požadujte technickou dokumentaci a výchozí revizi. To by vás mělo dostatečně ochránit od fušérů. Zatížení CYKY 3x2,5mm viz můj předchozí příspěvek. V liště to bude méně (hůř se chladí) jistič max. 20A,  max. zatížení do  23A.
Takže 2 samostatné přívody to jistí, zvláště pak, pokud to ještě lze předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Norbert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.09.2007, 08:01 »

dakujem za radu
a prajem príjemný den
 peter
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Norbert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.10.2007, 09:37 »

montaž dopadla nasledovne:

boli osadene dva sušiče o výkone 1650W/ks
a pripojene na istič s chráničom C16 kabel cyky 3x2,5
vedenie ide v podhľade a v pvc lište
je to správne?

dakujem peter
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 06.10.2007, 09:48 »

Nemá chybu.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení