Je pravda že když uložím přívod.kabel do kopoflexu tak odpadá hloupka 70 cm a písek?A je li to pravda do jaké hloubky tedy kabel v kopoflexu uložit?A odpadá i červená fólie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.10.2007, 15:23 »

1. Už se to tady řešilo několikrát
2. Co to je za kabel (měřený, před elektoměrem ...)
3. Přes jaký druh pozemku to vede (cesta, chodník, trávník, pod kolejemi ..  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
jiří filipín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.10.2007, 15:26 »

zem zahrada(trávník) ,kabel 5x6 cyky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2007, 15:41 »

TO Filipín:
Pravda to určitě neni. Kabel zatažený v trubce Kopoflex je pouze víc chráněný proti mechanickému poškození. Hloubka by měla být zachována jako při uložení v pískovém loži stejně tak, jako by měla být natažena " výstražná" folie. Nezapomeňte na zkutečnost, že i trubka Kopoflex jde docela snadno poškodit krumpáčem a od toho vás může zachránit jedině ta folie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2007, 20:21 »

A nelze - li dodržet původní hloubku uložení ( například skalnatý terén ),  je možné po dohodě s projektantem udělat vyjímku a trubku Kopoflex uložit do menší hloubky a spolehlivě obetonovat tak, aby byl beton samonosný. Jedná se ovšem o vyjímečné případy, uvádím to jen proto, aby jste pochopil, že Kopoflexa není kouzelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2007, 20:58 »

Pokud není možno hloubku dodržet je nutno použít místo folie cihly. (jsou i jiné možnosti) Musíte vycházet ze selské úvahy: proč ta hloubka? - protože aby se kabel nepřeril, např rýčem nebo oráním. Proč folie? - protože, aby když se kope do země upozornla, že asi 30 až 40 cm pod folií je kabel nebo trubka. Proč cihly? - protože, když není možno dodržet hloubku krumpáč se o cihlu zastaví a cihla upozorní, že pod ní bude nějaké vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.