Petr Mužík
*
Offline Offline



« kdy: 25.09.2007, 16:44 »

Ještě jsem se s tím nesetkal, úplně nový chránič Merlin Gerin - řada Domae, 4P/25A/0,03...při měření impednace smyčky jsem zjistil že na přívodu chrániče je 0,49 - 0,5 ohmu - to je OK, ale na odvodních svorkách 4,5 - 5,5 - 5,2ohmu !! Vše měřeno se stejnou svorkou PE....setkal se s tím někdo a poradí kde je chyba. Podle mě to vypadá na vadný chránič.... Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Petr Bryks
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.09.2007, 17:27 »

Chrániče Domae jsou nejhorší chrániče, z jakými jsem se setkal, neuvěřitelné množství reklamací(asi třetina),  neochota výrobce něco řešit, respektive vysvětlení, že jsou snad citlivé na reziduální proudy, což je podle nich problém sítě a ne chráničů. Ale reklamace berou, takže o tom ví. Již nikdy více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.09.2007, 17:28 »

Setkal jsem se s tím jednou u jističe a byl to vadný jistič. Avšak byl to starý IJV, u něčeho nového jsem se s tím nesetkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.09.2007, 18:22 »

Záleží na tom čím měříte. Měření impedance smyčky za chráničem je velmi nepřesné.
Zkuste vypnout a změřit přechodové odpory kontaktů zapnutého chrániče  mezi vstupními a výstupními svorkami chrániče. Naměřené hodnoty by měly být prakticky nulové. Použijte ohmetr pro měření malých odporů, např.Digiohm atd... Sdělte výsledek bádání.
Takový odpor / změna impedance / v obyčejném nulování se naměří např. za  jističem 1,8A. Tam už však je to z konstrukčních důvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.