Autor Téma: Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?  (Přečteno 23362 krát)
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #18 kdy: 25.10.2007, 23:12 »

TO Hasala: Citim to stejně. Potřeboval jsem do sběrnicového sytemu v domě dostat signal HDO. Povedlo se mi "ukecat" energetiku, a zapojil jsem si prvek přémo na bezpotencialni kontakt HDO. Pokud by to bylo ve stavajici instalaci, musel bych nacvaknout další rele do rozveděče:-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 25.10.2007, 23:30 »

To Roubal :

Bezpotenciálov ý kontakt znamená, že ovládací a ovládaná strana není ničím spojená. Na kontakt jsou připojené dva vodiče - "tam a zpět" ... Úsměv

K tomu ovládání to nejlépe objasním na konkrétním případu :
Elektroměrový rozvaděč, vedle hlavní rozvaděč, z něj napojené podružné rozvodnice. Blokované spotřebiče připojené z podružných rozvodnic, ovládané stykači. K podružným rozvodnicím připraveny kabely CYKY 5Cx 1,5 pro impuls HDO. V hlavním rozvaděči jsem přidal jedno malé relé se čtyřmi kontakty. Relé bylo ovládané N vodičem z elektroměrovéh o rozvaděče, fáze byla napojená z hlavního rozvaděče, přes nějaký malý jistič. Na každý kontakt byly připojené dva vodiče z ovládacích kabelů k jednotlivým podružným rozvodnicím.
Hlavní výhodu vidím v tom, že v rozvaděči není žádné cizí napětí. Také nemůže dojít ke stavu, který jste popisoval výše.  
A to jedno relé navíc není obvykle takový problém, za bezproblémový provoz to podle mě stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #20 kdy: 25.10.2007, 23:45 »

TO Hasala: Tomu pomocnemu 4pol relatku v hlavnim rozvaděči je taky jedno, odkud je napajeno. Tzn. že takto to jde vyřešit i za momentalniho stavu, kdy z HDO jde spinany N? Nebo jsem něco přehlid?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Lubomír Roubal
« Odpověď #21 kdy: 04.11.2007, 13:56 »

To Hasala:
Takže řekněme, že to relátko při signálu pouze spojí vodiče 1 s 2 a 3 s 4. Vodiče 1 a 2 jdou do první rozvodnice, kde vodič 1 je připojen k fázi a vodič 2 ovládá další stykač blokovaného spotřebiče. Kromě toho vodič 2 může přepínat odečtový elektroměr. Vodiče 3 a 4 vedou do druhé rozvodnice, kde jsou zapojeny stejně jako 1 a 2 v první. Jenže co když je těch blokovaných a nezávisle měřených okruhů víc? To pak musím shánět nějaké 20 kontaktové pomocné relé? Nebo 5x 4 kontaktová? Od takového relé pak povede kupa kabelů?

Pokud jde o napájení toh pomocného relátka, tak souhlasím s p. Kriklem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #22 kdy: 04.11.2007, 21:10 »

Ano, pokud je to nutné, je možné použít více relátek propojených paralelně. V případě spínání většího počtu spotřebičů je vhodné vřadit nějaké zpožďovací relé, aby nespínalo všechno naráz.
Vycházím z modelové situace, kdy je v objektu jeden hlavní rozvaděč a z něj paprskovitě napojené podružné rozvodnice a spolu s přívodním kabelem pro podružnou rozvodnici je uložen kabel pro HDO. Je výhodnější i přehlednější, když jsou tyto kabely připojené přes oddělovací relé umístěné v hlavním rozvaděči.
Spínání přes N vodič jsem nikdy nefandil a proto ho nepoužívám více, než je nezbytně nutné. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Roubal
« Odpověď #23 kdy: 04.11.2007, 21:19 »

To zpožďovací relé je dobrý postřeh, to by tam pak mělo být. A jak je to s barvami vodičů v tomto "bezpotenciálov ém" kabelu? Nejspíš tedy černá, hnědá, šedá, protože pak je lepší, když relé spíná fázi.
Hlavně aby si někdo z uživatelů nestěžoval, že to je jeho měřená fáze a že mu tak v tom hlavním rovaděči někdo může brát jeho elektřinu :-) :-) :-)

Teď už by to jen chtělo z téhle diskuse udělat závěr aby se na to někdo nemusel za půl roku znovu ptát. Ale on se stejně někdo zeptá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #24 kdy: 04.11.2007, 22:10 »

Takový univerzální kabel pro HDO mezi hlavním rozvaděčem a podružnou rozvodnicí je CYKY 5Cx 1,5, v případě nějakých delších vzdáleností CYKY 5Cx 2,5. Dá se použít i pro spínání přes N vodič, pokud by na něm někdo trval ....
Vodič PE je u tohoto kabelu sice vyloženě "na ozdobu" ale kabel CYKY 5Cx 1,5 je dostupnější a nezřídka i levnější než např. CYKY 4Dx 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.11.2007, 14:38 »

Obdobnou odpověď jsem poslal trochu omylem na jinou část diskuze, tam se stejná věc řešila před rokem a vyřešila  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3035.0.html

Otázka 1: Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
ČSN 33 2000-6-61 (HD 384-6-61),  článek: 612.1Poznámka N
Pokud se v instalaci vyskytují třífázové zásuvky, je účelné ověřit směr jejich točivého pole. To znamená, že při pohledu na zdířky kontaktů zepředu, následují fáze ze sebou (tj. napětí na nich postupuje)ve směru hodinových ručiček.

Otázka 2: Jaký je správný sled fází?
Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3),  viz Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn, respektive Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn,
ČEZ Distribuce, a.s. a obdobně i ostatní energetiky

Otázka 3: Jak určím která fáze je ta první?
Běžnou zkoušečkou (vadaskou) např. dříve typ SN1, lépe SN-3 kde nemusíte přešroubovat měřící hrot a nebo běžnými multifunkčními revizními přístroji

Otázka 4: Pořadí fází
viz otázky 1,2 a odpověď

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.11.2007, 15:00 »

Ačkoli jsem se na tuto stránku dostal později přidám také svou trošku do mlýna diskuze
Citace Lubomír Roubal:
Pokud je N vodič HDO společný pro více podružných odběratelů, tak se samozřejmě musí dát velký pozor, aby všechny stykače jely ze stejné fáze.
Námitka - nikdy za mé praxe nemohlo - promiňte nemělo dojít k tomu co píšete, samozřejmě při respektování zapojování měřících zařízení dle pokynů a schémat dodavatele tj. ČEZ - VČE, SME atd.
Více cívek stykačů na jednu fázi určitě, ale vždy u jednoho odběratele např. v bytovém rozvaděči.
Nikdy nešlo - nesmělo se zapojit N vodič HDO společný pro více podružných odběratelů z toho důvodu který uvádíte a proto, že by se na kontaktu HDO mohlo objevit sdružené napětí a také by se napětí přenášelo z jedné rozvodnice do druhých, ale viz dále*. Sice se ve schématech zapojení energetiky důrazně opakuje požadavek na zapojení cívek na stejnou fázi, nešlo toto vždy dodržet např. u více jednofázových dvousazbových odběrech (jen bojler 80 litrů 800W)
Čili pokud se ovládalo (záměrně píši v minulém čase) více odběratelů jedním spínacím prvkem HDO a vodiči N na cívky stykačů v RB 1,2… vždy přes pomocné relé RP, které musí být v neměřené části elektroměrovéh o rozvaděče a jehož cívka byla ovládána HDO. Toto RP muselo mít pro každý odběr dvojici kontaktů (nebo přepínací) kterými přepínalo vodiče N střídavě na cívku stykače v RB a cívku tarifu elektroměru - ke každému tarifu a stykači v bytech samostatné vodiče N.
* Pokud šlo o bytový dům se samostatně měřenou společnou spotřebou (společné prostory),  ovládaly se cívky stykačů v bytech měřenou fází z rozvaděče společné spotřeby přes RP opět umístěným pod plombou v RE, viz  Směrnice č.9 ČEZ a Příloha 2 závazné pro tehdy všechny krajské energetické podniky KEP.
Samozřejmostí musela být bezpečnostní tabulka v bytových rozvaděčích „Pozor cizí ovládací napětí!“.
Toto tzv. skupinové ovládání dvousazbových měřících zařízení jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem bylo ve své době vynuceno nedostatkem HDO a SPHQ a bylo využíváno v bytových domech s ohřevem TUV.
Dnes u nových odběrů je pokud vím jediná výjimka ovládat v odběrných místech s akumulačním ohřevem TUV pomocí vícesystémovéh o spínacího prvku max. tři elektroměry po předchozím odsouhlasení pracovníkem PDS v rámci působnosti ČEZ, viz Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn, bod 6. respektive Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn, ČEZ Distribuce, a.s. a obdobně i ostatní energetiky
Na závěr - rozepsal jsem se víc než jsem měl v úmyslu, ale dodnes zážitky z bytových domů ohledně provedení zapojení ovládání nízké sazby jedním HDO nebo SPHQ jsou někdy tristní. Většinu závad tvoří dodatečné se přifaření na stávající systém jednoho HDO (dnes prakticky nemožné, viz výše),  nebo jsem se setkal v několika bytových domech i s tím, že ovládání cívek stykačů do všech bytů bylo provedeno neměřenou fází s poctivě zaplombovaným jističem IJV 6A v zapnuté poloze. 
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 11.11.2007, 18:55 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Loufek.

Otázkou správného pořadí, nebo-li sledu fází, řeší ČSN 33 2000-6, Září 2007, čl. 61.3.9  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lubomír Roubal
« Odpověď #28 kdy: 11.11.2007, 20:47 »

Máte jeden hlavní stykač, ovládaný z přijímače HDO. Stykač spojí ovládací vodič N s vodičem N v rovaděči. Na tento ovládací vodič jsou připojeny cívky (A2) stykačů v jednotlivých podružných odběrech. Druhá svorka cívky je připojena vždy ke stejné fázi za některým z podružných elektroměrů, jehož se stykač týká. Tak nepotřebujete mít desítky dalších pomocných relátek ani napájet podružné rozvaděče fází ze společné spotřeby a řešit upozornění na napětí i při vypnutém vypínači. Jednofázové odběry tam nejsou.

Netvrdím, že je to ideální (ideální by byly ty bezpotenciálov é kontakty),  ale ještě nedávno se to takhle dělalo.

Nevím jak myslíte to "sdružené napětí na kontaktu HDO". Sdružené napětí by se mohlo vyskytnout při nesprávném zapojení na cívkách dvou - v sérii zapojených stykačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno