Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít podružný rozvaděč také svůj hlavní jistič?  (Přečteno 5559 krát)
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.03.2008, 21:07 »

Měl bych dotaz zda podružný rozvaděč, který je vzdálený asi 40m od druhého rozvaděče musí mít v sobě hlavní jistič, ae nebo zda už zde stači jen ostatní jističe pro odvody zásuvek a světel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 04.03.2008, 21:31 »

Na relevantní odpověď, Uvádíte málo informací.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.03.2008, 21:34 »

Zda musí být hlavní jistič na tento rozvaděč a nebo zda už tam mohu mít jen jističe pro světla, zásuvky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 04.03.2008, 22:33 »

Musíte mít hlavní vypínač,  ale můžete použít i hlavní jistič. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2008, 23:16 »

Každý rozvaděč (obecně) musí mít hlavní vypínač. Jako hlavní vypínač může být použitý i jistič nebo např. proudový chránič.
Jedinou vyjimkou, kdy nemusí být použitý hlavní vypínač, jsou bytové rozvodnice do 25A (včetně).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz