Jakub Vysoký
« kdy: 11.09.2007, 10:17 »

Na různých výstavách a veletrzích vídám elektrická zařízení napájená z rozvodnic, osazených 4-pólovým proudovým chráničem 40A, 30mA a závitovými pojistkami za ním. Chybí mi tam ale jištění chrániče před nadproudy. Myslíte, že je toto provedení správné?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 11.09.2007, 13:55 »

Jak jste poznal, že jsou pojistky za chráničem?
Prováděl jste revizi? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.09.2007, 22:03 »

To: Jakub Vysoký
Ano, myslíme si, že je to správné. Není nutné, aby rozvodnice měly instalované jištění před chráničem, ale podstatné je předřazené jištění na přívodu. Vzhledem k tomu, že se rozvodnice většinou připojují na zásuvkové rozvody 16 nebo 32  ampérové, nemůže být chránič ohrožen nadproudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Vysoký
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2007, 08:42 »

Děkuji pane Fukso, už je mi to jasné  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 22 dotazů.