Autor Téma: Kdy mohu použít relé pro různé obvody?  (Přečteno 5071 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 10.09.2007, 15:12 »

,  prosím o radu. Nějak bv tom trošku tápám.

Za jakých podmíének mohu použít relé pro například typu RT nebo PT(Schrack),  pro spínání různých obvodů. Například signálka 230V a vtup do PLC 24V DC, případně dvě různé fáze 230V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.09.2007, 15:13 »

Omylem jsem odeslal drive enz jsem dopsal. Jde mi hlavne o to jake parametry musi totot rele mit. Elektriocka pevnost mezi kontakty, mezi kontakty a civkou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 10.09.2007, 19:21 »

TO Rotrekl.

Osobně uvedená relé neznám.  Nerozhodný
Každý solidní výrobce má ve svém katalogu uvedeny parametry jednotlivých relé. Dále má v technických parametrech uvedeny veškeré podrobnosti.  Úsměv
Pokud se Podíváte do katalogu uvedeného výrobce, určitě najdete požadované parametry. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 10.09.2007, 19:55 »

Podrobnější údaje než v hlavním katalogu najdete zde:

http://.../fileadmin/f/cz/SPECIALNI_KATALOGY_SILNOPROUD/Rele2006.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.09.2007, 21:49 »

Asi jsme se nepochopili.  Údaje v katalogu si samozřejmně najít umím....ALe spíše nevím, jake jsou požadavky třeba na velikost napětí mezi kontakty atd.,  napž abych mohl na jedno relé dát na jeden pól ovládací fázi pro ...... a na druhé 24V vstup do PLC......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 10.09.2007, 22:04 »

Pane Rotrekl.

Dle údaje a technických informací, relé PT, max. spínané napětí 440V. Úsměv

Tudíž zapojit 230V AC a 24V DC, relé zvládne bez problémů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Filip
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.09.2007, 22:11 »

Důležitý údaj je izolační napětí kontakt - kontakt a kontakt - cívka. Pokud je nutné rozhraní jako u SELV obvykle nesplňuje podmínky izolační napětí kontakt - kontakt Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.09.2007, 22:23 »

A opět jsem špatně formuloval. Myšleno bylo na jeden pól 230V fázi a na druhý 24V vstup do PLC. Pokud izolační napětí je mezi kontakty 1 a 2 pólu  2500V např....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #8 kdy: 11.09.2007, 15:40 »

Relé musí splňovat podmínky tzv. "bezpečného oddělení" dle ČSN EN 50178 (provedení silnoproudého zařízení s elektronickými provozními prostředky - tímto krkolomným názvem je míněno zařízení, v daném případě relé, kde se setkává napětí  230 VAC s malým napětím pro PLC).
Podmínky bezpečného oddělení jsou :
- napěťová rázová odolnost mezi jednotlivými proudovými okruhy 6 kV (1,2/50 ms)
- vzdušná vzdálenost 5,5 mm
- povrchová cesta 5 mm (nebo 8 mm u předpokladu většího znečištění)
V té normě je to mnohem složitější, toto je stručný výcuc - čerpáno z katalogu FINDER. Podstatné je, že to "bezpečné oddělení" musí deklarovat výrobce relé !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 11.09.2007, 17:28 »

Vážený pane Rotrekle,
o tomto problému již psal pan Fasulis
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5386.0.html
a protože se nikdo do diskuze nepřipojil, tak se zdá, že pomocná relé, která na sousedních kontaktech oddělí SELV či PELV  obvod od nebezpečného napětí se patrně nevyrábí a je nutné  použít  dvě různá relé s cívkami paralelně.
V oblasti ministykačů a stykačů bude  výběr příznivější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu