Autor Téma: Jak ulozit zemnici pasek a jak resit napojeni svodu?  (Přečteno 11439 krát)
Radek Vrany
« kdy: 03.09.2007, 10:15 »

 zajimalo by me, jak ulozit do vykopu zemnici pasek FeZn30/4. Moje predstava (rada od elektrikare) byla do zakladovych pasu na LEZATO PRIMO na hlinu polozit zemnici pasek a pospojovat ho svorkama, kazdy spoj dve svorky, presah 30cm. V protejsich rozich pak vyvest nad desku. Otazky:

1) nekde jsem se dozvedel ze by pasek mel byt na stojato, aby byl co nejvice obklopen betonem a nedochazelo ke korozi. Je to spravne? Je mozne, ze by se vubec nedotykal zeme? Nezvysi se tim zemnici odpor? Muze se dotykat armavaciho kose?

2) jak vyvest ve dvou protejsich rozich privod na svod? Paskou nebo dratem? Vypozoroval jsem ze pokud se vyvede paskou, vetsinou to jde primo ztracenym bednením ca 60cm nad desku, zbytek je pak resen jako skryty hromosvod.
Pokud se vyvede dratem (10FeZn),  je tento drat veden vedle desky a hromosvod je resen jako odkryty. Muze mi nekdo poradit jak to zrealizovat, vyhody a nevyhody jednotlivych variant.

Pasek a svorky jiz mam nakoupene, ted resim jestli jeste koupit drat nebo to resit paskou, protoze pasku musim polozit uz ve stredu.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za pripominky a komentare.
Radek Vrany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2007, 11:53 »

Pokud bude pásek zaléván betonem, je samozřejmě lepší varianta na , ,stojato,,  právě z důvodu co nejlepšího obtečení betonovou směsí. (čím řidší, tím menší problém). Pokud máte v základech armovací železa je doporučen rastr o max 5x5 m s nasvorkováním na armovací železa po cca 1 m a v rozích, tím dojde k vylepšení celkového stínícío účinku. Tím, že beton bude vždy obsahovat nějakou zbytkovou vlhkost, bude zajištěna dobrá vodivost. Pokud by tomu tak nebylo, řeší se to ještě vylepšením a to zatlučením zemnících tyčí v místě svodů. Samozřejmě zcela jiná je situace v případě položení hydroizolace pod touto deskou.

Pro vývody je lhostejno, zda použijete pásek či drát, ale důležitá je protikorozní ochrana tohoto vývodu (cca 30 cm nad a pod úrovní zeminy).
Počet vývodů bych rozhodně doporučoval větší než dva (další u okapu nebo v místě budoucího umístění dalších rozvaděčů či přístavků objektu).
Poslední dobou se pro tyto vývody používá nerezový vodič z oceli V4A u něj je jedno, jestli ho při montáži někdo škrábne, narozdíl od vodiče s PVC nebo dodatečnou asfaltovou izolací.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 03.09.2007, 12:16 »

Už je asi pozdě, materiál máte nakoupen, ale nedoporučuje se kombinovat v základech Fe (armování) a zemnič z FeZn, pokud mohou tvořit ektrolytický článek. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2007, 12:30 »

Tady bych ten problém zas tak neviděl, po určité době, dojde k odplavení pozinkování z pásku a pak je tam pouze černé železo.
Pokud by místo pozink. pásku bylo použito černé železo, tak rozhodně vše řešit svary a ne svorkami. V tomto případě pozinkování zabezpečí ochranu před korozí v době instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radek Vrany
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2007, 13:16 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved, mam jeste doplnujici otazku.... Kolik dratu V4A budu potrebovat? Myslim tim nad urovni desky, tak aby se dobre napojil svod. Trochu mam obavy z te nerezi, jak dlouho mi na stavbe vydrzi nez ji nekdo ukradne... Bude se muset holt zakopat..

Pokud by pripojovaci drat/paska byla protazena ztracenim bednenim a hromosvod skryty pod omitkou, je potreba take pouzit ocel V4A nebo postaci FeZn? Nevyrve uder blesku skryty hromosvod z omitky? Planuju zatepleni polystyrenem cca 20 cm.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),
Radek Vrany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 03.09.2007, 17:57 »

Osobně bych v zemi žádné svorky nepoužíval, ale všechny spoje řádně provařil, nejlépe CO2. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 04.09.2007, 16:22 »

Skryté hromosvody se obecně nedoporučují. Proč vám tak vadí nekrytý klasický hromosvod? Je s ním spojeno nejméňe problémů právě pro případ úderu. Dokud neudeří, je skrytý hromosvod paráda, a je jedno jak je skrytý. Pak udeří a naráz zjistíte, že jste v lepším případě bez fasády.

A pokud budete mít polystyren, tak vám skrytý hromosvod už vůbec nedoporučuji!

Snad jedině vodič slitiny AlMgSi a to s izolací, ale ani ten odborníci z firmy Dehn nedoporučují do polystyrenu! U nás zastupuje Dehn právě pan Hájek, který vám v diskusi již odpovídal viz výše - napište si u něj pro jejich hezkou elektronickou publikaci - Skryté svody - rád vám ji zašle.

Jinak mezi námi - strkat hromosvod do polystyrenu je jako dávat tam zápalnou šňůru! Věřte nám. palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.09.2007, 17:57 »

Je ještě jeden způsob, jak takovýto skrytý hromosvod zrealizovat pod zateplením: Ve firmě to děláme tak, že vodič skrytého hromosvodu zatáhneme do plastové ohebné trubky s vyšší mech.odolností a pak ji i se svodem "zasekáme" do obvodového zdiva a necháme zahodit vrstvou malty. V místě skrytého svodu potom zateplení řešíme nehořlavým minerálním materiálem, např.Orsil, nebo něco podobného ..Zkušební svorky jsou pak umístěny v zasekané krabici 125X125 a vlastní vývod vychází z fasády těsně pod rýnou, kde je s ní propojen a pokračuje dále na střechu..Někte ří kolegové ještě trubku přivrtávají páskami OBO "pro sichr"..
Náš podnikový RT proti tomuto řešení zatím nic neměl a tak doufám, že mě za tento návod zde neukamenujete  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emil Dzvoník
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2007, 14:19 »

Radku, nebol si Ty náhodov na vojne v Bechyni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.