Autor Téma: Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?  (Přečteno 4260 krát)
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« kdy: 20.09.2007, 06:38 »

Chtel bych se jen ujistit pripadne poradit zda na objektu.
Ma pudorys cca 14x17m.
Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Da se timto svodem resit pouze ochrana antenniho stozaru nebo se musi udelat hrebenova soustava se 2 svody?

Ale ty by museli vzhledem k umisteni stavby byt v rozich.
Pouze na jedne strane ne v protilehlych.
Je to novy objekt a v zakladnim projektu nebyl hromosvod.
Ma se tam pridat cca 2m nad hreben stozarek pro anteny.
Podle stare normy objekty do 40m obvodu mohou mit 1 svod.

TAZATEL neumi CIST NAPOVEDU?
První čistič ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2007, 10:01 »

Předpokládám že se jedná o domácí hobby-dílnu, protože dle platných předpisů žádnou provozovnu bez hromosvodu nelze zkolaudovat - leda by se dle projektu nacházela celá v ochranném prostoru hromosvodu sousedního vyššího objektu. Počet svodů bych odhadl na 4, anténní stožár přednostně opatřit oddáleným jímačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2007, 16:02 »

ja ani nevim jestli to je dle nejakeho projektu a pokud ano tak ten byl urcite udelanej pred platnosti nove normy.Bude to nejaka budova jako soucast hospodarskych budov a majitel tam bude parkovat traktory a v zime to bude slouzit jako dilna. Ten objekt ma obvod cca 37m a ma 1np ale to je puda cili podle stare normy by stacil pouze jeden svod a predpokladam ze by stacil pouze od toho stozaru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2007, 17:47 »

Jak uvedl kolega Hynek, myslím, že takovýto objekt vyjde v LPL III.  Dle nové řady norem je jako minimální počet svodů uvažován 2, tak aby to mělo návaznost na ČSN EN  50164, která stanovuje pro maximalni třídu H testovani 100 kA 10/350.
Tzn. při maximalnim blesku dle norem 200 kA se při rozdělení na dva na každý svod dostane 100 kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.09.2007, 10:20 »

To mi není jasné. Jestli je v jedné zprávě půdorys 14x17, jak to může mít obvod 37 metrů? Mě vychází téměř dvojnásobek.
A dělat něco bez projektu? Nebo jsem to nepochopil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2007, 19:20 »

Omlouvam se sem se v tom fofru spletl a spatne to spocital  Pláč Podle nove normy min nez 2 svody nejsou.Daji se 2.Jeste bych se chtel ujistit nebo spis zeptat muzou byt ty 2 svody na stejne strane nebo musi byt protilehle?Na jedne strane je zrizene uzemneni ktere prijde podle meho pripojit do rozvodnice jako uzemneni uzlu PEN takze by se dal jeden svod pripojit na stavajici (az ho v te zemi nekdo najde  Kroutím očima ) a zbudovat na stejne strane ale na konci strechy druhy svod nebo ho musi zbudovat na protilehlou stranu.Tam uz zacina byt problem v tom ze je tam silenice a do te se bude blbe kopat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Ján Jeleň
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.10.2007, 20:16 »

Podľa STN EN /je to aj ČSN/ 62 305-3  čl. 5.4.2 celkový počet uzemňovačov  nesmie byť menší ako dva, takže nieje možné pripojiť druhý zvod na jeden uzemňovač. Takisto zvody sa majú urobiť rovnomerne po celom obvode stavby, pretože cesta bleskového prúdu do zeme by mala byť čo najkratšia.  Najlepšie je ale urobiť okolo budovy okruhový uzemňovač a tam pripojiť zvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.