Autor Téma: Jak byste se dívali na rozvody provedené v podlahových lištách Arbiton?  (Přečteno 7603 krát)
Jenda_Svejdik
« kdy: 01.09.2007, 20:38 »

...,
rád bych vyměnil kabeláž ke stávajícím zásuvkám v domě, která je ještě v hliníku.
Jak byste se dívali na rozvody provedené v podlahových lištách - např. Arbiton?

Jde i o to, zda by takovýto rozvod, provedený CYKY 3x2,5 prošel následnou revizí...


* home_02.jpg (46.35 KB, 640x480 - prohlédnuto 1455 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2007, 20:58 »

Ano, je to možné, kabelové rozvody uložené v el. instalačních lištách odpovídají ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2007, 01:24 »

Takové vedení revizí projde. Je potřeba si ale uvědomit kolik kabelů takovou lištou povedete aby se tam volně vešly a pořád to vypadalo slušně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 02.09.2007, 16:59 »

Elektrická instalace v bytech se zhotovuje podle stále platné ČSN 33 2130. V této normě se v čl.4.10.1 říká, že se vedení ukládají zásadně skrytě!

Uložení v liště je nebo není skryté uložení? Co s tím? Kroutím očima pomoc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.09.2007, 08:45 »

Staré normy ČSN 37 5051 a ČSN 37 5053 (ČSN 34 1050 čl.111 a 132) dovolovaly ještě klást vedení přímo na podklad bez zakrývání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Swiech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2007, 12:05 »

Elektrická instalace v bytech se zhotovuje podle stále platné ČSN 33 2130. V této normě se v čl.4.10.1 říká, že se vedení ukládají zásadně skrytě!

Uložení v liště je nebo není skryté uložení? Co s tím? Kroutím očima pomoc


Určitě je vedení uložené skrytě. Kabely jsou skryté v liště, která by tam stejně byla i bez toho vedení, protože začišťuje ukončení plovoucí podlahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno