« kdy: 30.08.2007, 15:43 »

Je možné uložit ve společném kabelovém žlabu ovládací část(24V) a vedení profi-bus.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2007, 16:49 »

Pokud použijete pro sběrnici správný kabel, samozřejmě ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 30.08.2007, 17:06 »

Vážený pane Sassisky,
použijete-li klasický fialový LAPP kabel Unitronics pro PROFIBUS DP, který má izolační napětí jen 1500V, musíte  mít řídící obvody 24V typu PELV ze zdroje bezpečného napětí. Pak z hlediska bezpečnosti může jít vše ve společném žlabu.
Nebude-li řídící napětí PELV nebo SELV, musíte použít datový kabel s izolační schopností pláště 4kV.

Z hlediska rušení v případě 24V ss a existence příslušných odrušovacích prvků na relé apod, nebude naprosto problém ani při sto a více metrovém souběhu. U střídavého napětí do 50 m asi také ne.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.