jiří filipín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.08.2007, 17:47 »

Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel a zda se ukládá do nějakých trubek, nebo jen do písku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 26.08.2007, 18:52 »

Málo informací !
zastavěné území nabo samota ?
soukromý pozemek nebo cizí ?
komunikace nebo volný terén ?
Orná, neorná půda ?
přítomnost cizích sítí ?
souběhy nebo křižování ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
jiří filipín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.08.2007, 19:27 »

zahrada uprostřed zastavěného území,zahrada se převádí na stavební parcelu,elektrická přípojka cca 40 m od mého pozemku ,bude taženo po sousedově pozemku ten je veden jako zastavba pro rekreační oběkt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jiří filipín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.08.2007, 19:28 »

ještě žádné překážky ani sitě protínat nebudu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 26.08.2007, 20:02 »

1. Je třeba se sousedem domluvit věcné břemeno
2. kabel vést  tam, kde samozřejmě nebude budoucí stavba
3. pokud je budoucí stavba jasná, tak vzdálenost kabelu min 30 cm (60cm) od podsklepeného (nepodsklepenéh o) domu. Bacha ale na případné budoucí zemnící vedení
4. přimlouvám se za trubky s dostatečným průřezem, třeba Kopoflex pro snadnější výměnu kabelu. O něco málo se sníží proudová zátěž.
5. pro terén platí
5a. kabel 35 cm pod KÚT avšak na loži budou cihly, lože min 8 cm pod a nad kabelem a nebo
5b. kabel 70 cm pod KÚT s výstražnou fólií 20-30cm nad kabelem, lože stejné
Poznámka: Pokud vám někdo řekne, že chránička nahrazuje zacihlování, nevěřte mu. Není to plnohodnotná náhrada, chráničku prokopnete krompáčem, leda by byla obetononovaná či přímo betonová. Betonovou nedoporučuji, je to pracné a drahé, musíte trasu podbetonovat, aby se kabely "nestřihly" při sedání zeminy.
Ještě by bylo dobré táhnout pokud možno přímé úseky a jejich konce označit třeba zakopanou velkou dlažební kostkou (ovšem viditelně)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.08.2007, 21:26 »

Pan Doležal je zkušený praktik, to se pozná.
Jen bych dodal že tam, kde je nebo by mohla být cesta (příjezd do garáže,...),  bych na 35cm nešel, to je dost málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 28.08.2007, 22:18 »

Dekuji za poklonu poklona
Vjezdy jsou problémem v tom, jak je chápat. Třeba prostorová norma mimo volnou zeleň zná jen přidružený prostor a nebo vozovku. Když si představíme chodník u řadových RD a třeba po 8 m vjezdy do garáží, které bychom považovali za vozovku, tak dostaneme tolik horizontálních vln, že ta chránička pro výměnu kabelu (třeba VO) ztrácí smysl (nic neprotáhneme). V takových případech kladu kabel do takové jednotné hloubky, která odpovídá skladbě vjezdů, t.j. fólie těsně pod pláň.
Vlastní chráničce je to v podstatě jedno, v příloze je jako příklad uvedená tlaková odolnost Kopoflex 50/42


* kopo.jpg (75.58 KB, 781x523 - prohlédnuto 1529 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)