Miroslav Doležal
« kdy: 14.08.2007, 21:19 »

Mám postavený dům u asi 150 m dlouhé komunikace. Spolu se mnou zde bydlí nebo staví dům dalších 10 rodin. Ulice je 8 m široká, zatím provizorně zpevněná (bude to slepá ulice). Domy se stavějí nebo jsou postaveny cca 6 m od hranice budoucí zpevněné komunikace. Nad komunikací vedou dráty vn 22kV. Na koncích ulice jsou podpěrné betonové sloupy umístěné přímo v trase budoucí zpevněné komunikace (dle schváleného územního plánu). Bydlím v působnosti SME.

Existuje nějaký zákon, vyhláška nebo norma, která distribuční společnosti nařizuje nebo doporučuje uložit vedení vn 22kV v takovýchto situacích do země?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.08.2007, 22:59 »

Pokud byla síť vybudována ještě před zahájením jakékoliv výstavby, není přímou povinností ČEZu cokoliv měnit, protože vedení vn je veřejně prospěšné zařízení a na pozemky jím dotčené se vztahuje ze zákona věcné břemeno.
Platí pravidlo, že náklady spojené s přeložkou hradí ten, kdo vyvolal její potřebu.
Podstatný je účel toho vedení. Jestli je to páteřní síť nebo jen odbočka k transformátoru .
Nejlíp uděláte, když zajdete do kanceláře ČEZu, domluvíte si schůzku s technikem a na místě to proberete.
Bez jejich svolení beztak nic nenaděláte a uvažovat coby kdyby, neznajíc do hloubky situaci je hodně ošemetný.
V případě který popisujete by mohla mít energetika spoluůčast na nákladech, možná by bylo i vybudování nové kobkové TS pro nově zastavované pozemky s výhledem na navýšení odběrů a na to ČEZ docela slyší.
Náklady na přeložku od projektu přes materiál až po montáž těžko odhadovat, např 1m kabelu AXEKVCEY stojí kolem 200 Kč a na každou fázi potřebujete jeden, odpojovače na sloupech 40-50 000 kus, a to není zdaleka všechno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


TT 00, E1/A


« Odpověď #2 kdy: 16.08.2007, 15:04 »

Vřadit do venkovní linky vn kus kabelového zemního vedení se nedělá kvůli spolehlivosti . Pro změnu trasy vedení jsou různé možnosti, - třeba sloupy posunout na hranice pozemků a použít závěsný kabel vn, který má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od kabelu. V každém případě jdou náklady spojené s přeložkou na vrub toho kdo přeložku vyvolal, jak bylo předesláno.
V každém případě je nutno o tuto přeložku zažádat na kontaktním místě Čezu a příslušný technik rozhodne o způsobu provedení. Pokud s tímto řešením a s cenou nebudete souhlasit, nepodepíšete smlouvu a nic se neděje. Čez není povinen toto vedení na vlastní náklady odstranit nebo přeložit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2007, 18:07 »

Já osobně nejsem příznivcem "divoké" kabelizace přípojek vn ve venkovní síti vn. Maximálně ve vyjímečných případech - např. průchody lesem. Tímhle přístupem se za pár let zdegraduje historický účel 3f izolované soustavy IT - možnost kompenzace zemních spojení.

Bohužel dnes je to v módě laiky vyžadovat vehementně "do kabelu" - tak jako tak, přeložku hradí ten, kdo ji vyvolal. Když jim logicky naložíte i přeložku související venkovní trafostanice do kabelového kiosku, tak je to většinou přejde. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halik
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2007, 18:20 »

Pokud byla síť vybudována ještě před zahájením jakékoliv výstavby, není přímou povinností ČEZu cokoliv měnit, protože vedení vn je veřejně prospěšné zařízení a na pozemky jím dotčené se vztahuje ze zákona věcné břemeno.
Platí pravidlo, že náklady spojené s přeložkou hradí ten, kdo vyvolal její potřebu.
Podstatný je účel toho vedení. Jestli je to páteřní síť nebo jen odbočka k transformátoru .
Nejlíp uděláte, když zajdete do kanceláře ČEZu, domluvíte si schůzku s technikem a na místě to proberete.
Bez jejich svolení beztak nic nenaděláte a uvažovat coby kdyby, neznajíc do hloubky situaci je hodně ošemetný.
V případě který popisujete by mohla mít energetika spoluůčast na nákladech, možná by bylo i vybudování nové kobkové TS pro nově zastavované pozemky s výhledem na navýšení odběrů a na to ČEZ docela slyší.
Náklady na přeložku od projektu přes materiál až po montáž těžko odhadovat, např 1m kabelu AXEKVCEY stojí kolem 200 Kč a na každou fázi potřebujete jeden, odpojovače na sloupech 40-50 000 kus, a to není zdaleka všechno...

V prvé řadě musí ležet na stole konkrétní žádosti o připojení nových OM, a zaplacené podíly za Ampéry. Naslepo, s ohledem na "výhled",  ČEZ ani nikdo jiný nové trafostanice dopředu nebuduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.