Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?  (Přečteno 11986 krát)
Tater
« kdy: 13.08.2007, 21:38 »

Mohu mít jako hlavní jistič před elektroměrem 3*25A/B?

Nebo se dělájí i jističe s charakteristik ou A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2007, 21:46 »

Ano, 25A je běžná hodnota bo dům, charakteristik a  B je dokonce vyžadována RZ. Takže správná volba : Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2007, 21:57 »

Pro dům je dokonce charakteristik a B nutná, až na výjimky. Ale nemusíte mít  3*25. Velikost hlavního jističe je odvozena podle energetické zátěže domu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 13.08.2007, 22:03 »

TO Tater.

Ano, jistič  s vypínací charakteristik ou B/25/3, je pro RD vhodný. Vše je ale odvyslé od připojovacích podmínek distributora elektrické energie, neboť ten má rozhodné slovo o proudové hodnotě velikostoi jističe před elektroměrem.  Mrknutí
 Pokud mě pamět neklame, tak v současné době nemám potuchy o tom, že by se dělal jistič s vypínací charakteristik ou "A".  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 13.08.2007, 22:21 »

Ne, že by jistič s charakteristik ou "A" mohl být před elměrem, ale obecně jsem si donedávna taky myslel, že neexistuje.
Jenže:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1740.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.08.2007, 11:20 »

To: Tater

Rozvodné závody vám nabízejí při použití jističe s char. A připojení s nižším paušálním poplatkem ?

Jestli ne, tak pro to A-čko nevidím důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.08.2007, 11:59 »

Vypínací charakteristik a "A" je dána DIN VDE 0100 Part 410 s rozsahem okamžitého vypínání  2 až 3 x In. Pokud opravdu tuto charakteristik u požadují rozvodné závody před elektroměrem, je to ještě větší lumpárna než požadavek na B-čko. Rozběhové proudy vás pravděpodobně brzy vyvedou z přesvědčení o jakékoli úspoře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.08.2007, 13:58 »

Na první otázku lze odpovědět výňatkem z připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. (E.ON má podobně) pro odběry C,D (citace):

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:
a) dle ČSN EN 60 898 s okamžitým vypínacím proudem (charakteristik ou) typu B. Musí být ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. Typ C nebo D je přípustný pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem a pouze po pro-jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS.
b) dle ČSN EN 60 947-2 ed.2. Nadproudová spoušť musí být v rozsahu tří až pětiná-sobku In (kde In je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s. Použití nadproudové spouš-tě s funkčností vyšší než při pětinásobku In v čase 0,2 s je přípustné pouze po pro jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS. Musí být ve jmenovité řadě 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 A.

Jističe typu (běžně, i když ne zcela správně, nazývané jističe s charakteristik ou …..)  A tedy použít nelze. Norma ČSN EN 60898 Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací a její části 1 a 2 totiž ani neznají tento typ (charakteristik u) jističe, uvádí pouze typy B, C a D. Uvedené typy se odlišují jak známo pouze proudovým rozmezím působení okamžité nadproudové spouště:
typ B: (3 až 5) x In
typ C: (5 až 10) x In
typ D: (10 až 20) x In

Jak uvádí pan Gec jističe typu A odpovídají z hlediska vypínací charakteristik y německé normě. Vzhledem k rozsahu působení okamžité spouště jsou vhodné, v některých případech, pro zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje (pro nejmenší požadované vypínací časy),  pokud nelze použít jističe typu B vzhledem k velikosti impedance smyčky  poruchového obvodu. Pozor ale na krátkodobé proudové špičky.
Konstrukční uspořádání těchto jističů není odlišné od typů B, C, D, tedy ani propuštěný Jouleův integrál I2t není výrazně nižší. V tomto směru je také fy SIEMENS z tohoto hlediska zdrženlivá a uvádí u typu A, že je mimo jiné vhodný „pro omezenou ochranu polovodičů“.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.