Autor Téma: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?  (Přečteno 7723 krát)
PETR STROMAJER
*
Offline Offline




« kdy: 05.08.2007, 14:39 »

Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?

(nastavba) jestli je to podle zatížení co tam dát bud 5x4 nebo 5x6 cyky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.08.2007, 14:58 »

Kabely se dimenzují podle jištění, jištění se dimenzuje podle použitých spotřebičů.
Na dimenzi kabelu má dále vliv způsob uložení, délka kabelu (úbytky napětí),  použitá ochrana atd...
Určení dimenze kabelu je věcí projektanta.
Při jištění 3x 25A by byl asi dostatečný kabel CYKY 5Cx 4, nicméně CYKY 5Cx 6 by byl vhodnější, hlavně s ohledem na možné navýšení příkonu.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #2 kdy: 06.08.2007, 15:37 »

Pokud je to stoupačka, myšleno HDV, tak 4x a asi minimálně průřez 10. A pokud je to prodloužení HDV např. do nástavby, tak nejlepší bude pokračovat minimálně ve stejném průřezu. Samozřejmě s ohledem na zatížení a předřazené jištění. Taky jsem už viděl HDV 4x10 CY a jištění 160A  Šok .
Proč jenom všichni cpou pět "drátů" tam, kde to nemá co dělat??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2007, 16:02 »

Jedná se o RD, nebo panelový dům? Stoupací vedení jako takové patří do neměřené části a tam má přístup jen firma s oprávněním od RZ. Pokuste se dotaz nějak líp specifikovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2007, 07:18 »

To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... Úsměv
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
PETR STROMAJER
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.08.2007, 22:25 »

To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... Úsměv
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude Úsměv

Je to činžák,5 pater a staví se půdní byty, 4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat, rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x. Jinak uzemnění tam samozřejmě není, taham to tam též.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.08.2007, 23:26 »

PETR STROMAJER napsal: Je to činžák,5 pater a staví se pudní byty,4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat,rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x.jinak uzemnění tam samozřejmě není taham to tam též.
1. Je dostatečný průřez stoupacího vedení do 5 patra,aby byl dostatečný příkon pro
    nástavby? 
2. Podle projektu. Jinak budu volit stejný průřez jako stoupačka a pokračovat 4 x yy       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.08.2007, 00:06 »

No konečně jsem se strefil do správné rubriky. Můj názor je ten, že průřez hlavního domovního vedení nelze takto jednoznačně stanovit (zřejmě se jedná o činžák). Jiná dimenze bude, pokud příprava pokrmů bude na plynovém sporáku a plynové trobě (ve všech bytech) a jiná dimenze bude pokud se bude jednat o elektrické sporáky, elektrické trouby, případně elektrické topení. Je na to samostatná norma pro občanskou a bytovou výstavbu.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 12.08.2007, 14:04 »

Hlavní domovní vedení se zhotovuje s minimálními požadavky podle ČSN 33 2130, čl. 4.3.
Jako prvořadé je nutné znát počet bytů a jejich elektrizace (A, B nebo C). Další důležitá informace je, zda vývody do bytu jsou zhotoveny výměnným způsobem. V případě, že vývody do bytů jsou zhotoveny nevýměnným způsobem, je nutné všechny vývody zhotovit 3fázově, tj. minimálně CYKY 5x6.0 mm2.

Z počtů bytů a uvažované elektrifikace se stanoví minimální průřez HDV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.