klimbik
« kdy: 04.08.2007, 12:28 »

Problem, se projevuje tak, ze po zapojeni cehokoliv do zasuvky se v cele vetvi propoji vsechny vodice a faze se potom tedy da namerit i na ochrannem koliku.

zadny spotrebuc na te vetvi nejde.
stalo se to pry po pripojeni pocitace.
vsechny spotrebuce na vetvi jsem vypnul a porad to dela to same.
zda se mi to i docela nebezpecne, kdyz vlastne kazdy kolik ma na sobe fazi.
netusim cim to muze byt, rozvody v byte jsou strasne, hlinikove.
do nektere zasuvky jsou privedeny dva draty, do nektere 4.
Ze by tu neco horelo jsem nikde nevidel, nic opaleneho tu neni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J. Novák
« Odpověď #1 kdy: 04.08.2007, 13:13 »

Znám takovou situaci - v sítích TN-C docela běžná - velmi často v panelových domech se utaví/uklepe, no prostě upadne PEN vodič a po zapnutí spotřebiče (lednička, odsavač, lampička) se neuzavře okruh a plné síťové napětí se objeví na ochranném kolíku zásuvk a tím i na kovových krytech všech spotřebičů právě zapojených, byť i třeba vypnutých (lednička, digestoř, bojler...) !!
Jedná se o životu nebezpečnou závadu !!
Řešení je několik :
1) Zavolat šikovného elektrikáře - zjistí přerušený bod, opraví a zkontroluje stav rozvodů
2) Revizní technik nejen zjistí vadné místo, ale provede i revizi rozvodů - může odhalit i budoucí poruchové body.
3) Rekonstrukce všech rozvodů elektro na měď a soustavu TN-S (oddělený pracovní a ochranný vodič) - něco to stojí, ale je to nejbezpečnější cesta.
4) Najít závadu vlastními silami - nedoporučuji pro laiky - stejně je i potom nutný bod 1) či 2). Snad jedině při vypnutém hlavním přívodu zkontrolovat utažení všech šroubků v zásuvkách a krabicích, ale opravdu se 3x přesvědčte, že máte všechny jističe vypnuté !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.08.2007, 09:10 »

Popis pana Nováka je velmi správný.
Začal bych tím, že "vyženu" všechny uživatele bytu někam na dovolenou, protože tohle opravdu není žádná sranda.
Důležitá maličkost je, jestli to dělá jen některý okruh.
Pokud jsou v zásuvce 4 vodiče, dá se předpokládat, že 2 jsou příchod a 2 odchod, 2 by měly být u poslední ve větvi.
U starých bytovek jsou na chodbě krabice, tam se to někdy uvolní, jiskří to, až se to upálí.
Nevrtali jste něco, nesekali? Elektrikáři někdy chvátají, zedníci jsou někdy ignoranti a když se vedení nepřipraví moc kvalitně, dokážou to zaházet, že člověk jen čumí kudy to vede a jak (při dnešní konkurenci už to není takové, to bylo nejhorší za socialistické rychlovýroby).
A na "propojení" L na PEN při přerušeném PEN vodiči stačí třeba něco takového jako trafo na zvonek. To je "spotřebič",  na který se často zapomíná, hlavně pokud je přímo v rozvaděči.
Kdybyste byl z Domažlicka, dejte vědět, to by se našlo za chvíli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Švábik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.08.2007, 14:03 »

Ja som sa s tym stretol pred par rokmi v rodinnom dome, po asi dvojdnovom hladani zavady som si zobral dalekohlad a pozrel som sa na nastresak /privod od stlpa/ kde bol privod zo stlpa presvorkovany na vstup do rurky nastraesaka a zavada bola tam - bol prelomeny pen /nulak/. obvodny mi nechcel verit, ale nakoniec prisiel s plosinou a za par minut bolo vsetko v poriadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
klimbik
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2007, 21:23 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za rady. popis pana novaka byl perfektni.nikd y bych neveril,ze se muze takto nebezpecna zalezitost tak lehce udat.zavadu jsem nasel v jedne krabici nad zasuvkou, kde pred par lety, kdyz jsem byl jeste maly, opravoval vedeni jeden vseumel z domu a zrejme ho dotahl spatne. opravdu se prepalil PEN vodic a tim to cele vzniklo. pro priste uz ted budu vedet i vsem doma jsem dal navedomi, ze se radsi maji kolikum v zasuvkach vyhnout a kdyby prestaly fungovat, tak vzit zkousecku (taky jsem ukazal, jak se s ni zachazi) a vyzkouset, jestli se problem nezopakuje i na jinem miste, popripade na stejnem.at ziji hlinikove draty ve zdech.je to des.kazdopadne jeste jednou moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.