Je nutná revize při výměně jističů v bytě?

(1/4) > >>

Sopel:
Je nutná revize pokud si doma vyměním stare jističe za nové a jeden jistič přidám protože prozdělím jeden okruh na dva?

Jiří Fuksa:
To: Sopel
Teoreticky ano. A nejen revize, ale i např. nová typová zkouška rozvaděče, pokud takto již nebyl při výrobě schválen, nová dokumentace atd.
Provedete totiž rekonstrukci a rozšíření.

František Šohajda:
Při každé změně jištění by měla být revize ať je to kdekoli.....al e doma bych to řešil asi tak /pokud nepotřebuje RZ pro majitele,bytové družstvo apod./ ,pokud je to podružný rozvaděč tak alespoň zavolat RT-EZ aby to prohlédl a změřil všechny vyměněné obvody ,  a zkontrolovat přůřez vodičů vzhledem k jejich novému jištění a naměřené impedanci..... ...podotýkám že to není předpisů ale pro "můj klid na duši"...!! :D

Michal Slabý:
Když budete měnit jističe stejné hodnoty, nebo nižší a ten rozdělený okruh bude jištěn jističem stejné hodnoty, nebo nižší a do okruhu nebudete přidávat žádné nové zásuvky ani vývody a máte revizi již hotovou, tak v tomto případě být nová nemusí. Je samozřejmé, že tuto výměnu provede odborník, který si vše potřebné ohlídá.

perezo123:
Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana