Autor Téma: Je (neúspěšná) zkouška trafa zkušebním napětím 4kV/50Hz destrukční?  (Přečteno 4894 krát)
Jaroslav Hašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.07.2007, 02:09 »

Dejme tomu, že mám neznámý transformátor a chtěl bych zjistit, jestli primár vůči sekundáru vydrží zkušební napětí 4kV/50Hz ba dokonce o kolik voltů vydrží nad tuto mez.
Plynule bych zvyšoval zkušební napětí a při např. 5kV nastane průraz skrz proklady mezi vinutími. 
Po opětovném najíždění zkušebního napětí od nuly by to pak znovu vydrželo až do 4 až 5kV nebo už ne? Nebo by izolace prorážela při mnohem menším napětí (stovky voltů) a trafo by bylo nepoužitelné?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.07.2007, 11:10 »

Pokud máte suché trafo s papírovou izolací, tak nemá obecně schopnost regenerace izolace. Při překročení průrazného napětí dojde k nevratné degradaci izolace a tím i ke zničení trafa. Jeho izolační pevnost pak bude dána pouze přeskokovým napětím mezi dvěma závity (případně vrstvami),  tedy několik voltů, s ohledem na tloušťku vzniklé vzduchové izolace. Toto je navíc jen zjednodušený teoretický popis. Děje, které předcházejí průrazu izolace jsou mnohem složitější a na jejich průběhu závisí i celkové poškození izolace. Jsou však i izolace, které jsou regenerativní, po průrazu obnovují své izolační vlastnosti, např. transformátoro vý olej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.07.2007, 22:21 »

Tak trochu jsem doufal, že se třeba používá nějaká metoda, která odhalí jakési koleno (nárůst proudu),  kdy se začíná prorážet izolace a zastaví to ještě před prošlehnutím fólie či papíru a odečte se velikost napětí. Ale asi by to nemělo praktický smysl (pokud by to vůbec bylo možné),  protože takový výrobek by nebyl považován za bezpečný, pokud by to nastalo při nižším napětí než je předepsané zkušební.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.08.2007, 09:32 »

Přesně tak, pokud nevydrží zmíněné 4 kV, tak je stejně na vyhození Smutek. U transformátorů, kde to má smysl, se používají různé diagnostické metody (třeba měření frekvenčních charakteristik a přenosu trafa) pro určení stavu izolace a případné posouzení životnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.