Petr Šebík
« kdy: 30.07.2007, 16:22 »

1/ Mohu vést přívodní vedení od el.měrového rozvaděče na stěně domu do domovní rozvodnice na protilehlé straně budovy podlahou v koupelně?
Je to nejkratší cesta,asi 5 metrů,protíná koupelnu napříč.
Obě boční stěny jsou pouze 15 cm příčky,ale hlavně z obou vystupují pilířky komínů,oba funkční,jeden od plynového kotle,druhý od krbovek,nerad bych do nich sekal,navíc nevím,zda je toto vedení kabelu možné /kvůli teplu spalin/.
Kabel je CYKY 4X10.
Jak musí být kabel v podlaze koupelny uložený nebo chráněný,je li toto povolené?

2/ Ve vzdálenosti 35 cm od hrany vany jsou dveře,musí být jejich kovová zárubeň také uzemněná /spojená s vanou/?.Může být zemnící spoj futra trvale zazděný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 30.07.2007, 16:44 »

V podlaze koupelny kabel vést můžete. Vésti se nesmí ve pod omítkou ve zdi koupelny či přímo prostorem koupelny např. na povrchu. Kabel by měl být chráněn trubkou - vyberte palstovou s nějákou vyšší mech. odolností (jen ne husí krk pod omítku!). Futra by k zemnění neměla být vůbec připojena (už se dávno nespojují k soustavě pospojování).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Šebík
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2007, 22:17 »

p.Fasulis

Celou trasu přívodního kabelu + kabelu HDO od elektroměru do rozvodnice mohu tedy uložit v celé své délce /od zaústění do el.měrového rozvaděče až po vyústění ve výklenku v domovní rozvodnici/ do odolné plastové chráničky.
Je předepsána i minimální hloubka uložení v podlaze koupelny?
Rád bych se vyhnul nějakým problémům s normami a případnému bourání položené dlažby a obkladů.
Je toto trasování proveditelné i v případě elektrického podlahového topení?
Děkuji!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 30.07.2007, 22:30 »

V případě uložení v podlaze žádná povinná hloubka v podlaze není. Ale v případě podlahového vytápění byste měl trubku s přívodem vést pod vlastní tepelnou rohoží.
Hloubka větší 50 mm pro nekoupelnové rozvody se uvádí pouze pro vedení vedené ve zdech koupelny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 31.07.2007, 08:26 »

Já bych řekl, že " normotvůrce " ani nenapadlo, že by někdo chtěl HDV táhnout podlahou koupelny.  Smích
 " Nebezpečí " takového provedení se mě zdá větší, než od kabelu ve zdi.
Osobne doporučuji alespoň vedení zakrýt kovovou mříží spojenou s pospojováním v koupelně tak jak je předepsáno pro podlahové topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.07.2007, 08:45 »

Já nevím, ale protahnu-li kabel bez spojek pod podlahou čehokoliv, při dnešní obvyklé skladbě podlahy mezi 10 a 15 centimetry, kde je to nebezpečí?
Spíš si dát pozor na dimenzování, pravděpodobně bude kabel (chránička) v tepelné izolaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.