Standartní přípojka pro RD u připojení zemním kabelem vypadá asi takto :
Ze sloupu svod kabelem AYKY 4Bx 16 do plastové přípojkové skříňky, umístěné na sloupu, ve výšce 3 m. Ve skříňce závitové pojistky E33/35A nebo nožové PN 000/32A, podle typu skříně. Dále do země kabelem AYKY 4Bx 16 nebo CYKY 4Bx 10. Na sloupu musí být kabel uložený v pancéřové trubce, do výšky 3m. Obvykle se použije pozinkovaná trubka pr. 21 nebo 29 mm, ta se prodává právě v délce 3 m. Trubka, kabel popř. i přípojková skříňka se ke sloupu připevní pomocí nerezových pásků, např. systém BANDINEX. Dále kabelem v zemi k elektroměrovém
u rozvaděči. Kabely se v zemi ukládají do hloubky 60 - 70 cm, chráničky se používají jen v místě přechodu přes komunikace. Nicméně rozhodně neuškodí, když bude kabel uložen v chráničce po celé délce, zvláště pokud nejde o nějakou velkou vzdálenost. Jako chráničku by doporučoval např. KOPOFLEX 40 nebo nějaký ekvivalent. Je to plastová trubka, červené barvy, vypadá jako "husí krk". Rozhodně nelze doporučit jakékoliv kovové trubky.
Elektroměrový rozvaděč bych doporučoval plastový. Je sice obvykle dražší než různé kovové rozvaděče, má ovšem minimální nároky na údržbu a určitě nezačne rezavět
Elektroměrový rozvaděč musí být umístěn zvenku na objektu, tak aby byl přístupný. Pokud je RD na oploceném pozemku, potom se obvykle rozvaděč zabuduje do oplocení. Rozvaděč by měl být umístěný tak, aby byl střed elektroměru 150 až 170 cm nad terénem. V oprávněných případech je možné elektroměrový rozvaděč umístit níže, nejméně však 60 cm nad terén (od spodní hrany rozvaděče).
Hlavní jistič před elektroměrem se pro RD obvykle dává 3x 25A, ale záleží na použitých spotřebičích. Vypínací charakteriska jističe musí být "B". Odvod do podružné rozvodnice může být CYKY 4Bx 10 nebo CYKY 5Cx 6, záleží na tom kde výhodnější rozdělit PEN. Podle mého soudu je výhodnější rozdělit PEN v elektroměrovém rozvaděči, potom by se použil kabel CYKY 5Cx 6. Některé rozvodné závody (RZ) rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči nepřipouští (potom by bylo nutné použít kabel CYKY 4Bx 10), ale EON rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči toleruje. Místo rozdělení PEN musí být přizemněné, tedy připojené na uzemnění.
Jinou možností je připojení RD zavěsným kabelem. V tomto případě odpadá kopání do země, které může být problémem, hlavně kvůli vlastníkům dotčených pozemků. Potom je nutná nějaká nosná konstrukce (stožár) na RD. RZ používají typizované prvky, pozinkované. Stávající stožár zřejmě nebude možné využít, současné požadavky RZ jsou trochu jiné než byly v r. 1927
Nicméně záleží na situaci na místě a také na přístupu RZ.
Objekt je potom připojen zavěsným kabelem AYKYz 4Bx 16 přímo ze sloupu, přípojková skříňka bude umístěna na RD, opět ve výšce 3 m nebo podle možností. Dále to bude stejné jako v prvním případě.
Pro napojení té stodoly bych doporučoval použít opět kabel CYKY 5Cx 6, zvláště pokud nejde o nějakou větší vzdálenost. Může se to hodit do budoucna. Na každý pád by měl být použitý kabel pětižilový.