Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Co s bastlem z roku 1927?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co s bastlem z roku 1927?  (Přečteno 6301 krát)
josef novaků
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.07.2007, 23:33 »

trocha popisu na začátek:
vedení k domu je vzduchem první věc od stožáru je ocelová krabice s vylitým rokem 1927 v ní jsou 3 16A jističe (staré černé) pak je plechový rozvaděč z roku 1967
v něm je jako hlavní jistič B25A
po něm hned M16A na ten je připojeno:
rozvaděč v domě
3f zásuvka
nějaké světla(3ks) a zásuvky(3ks)  v domě + jedna stodola(3světla +2zásuvky) 
hlavní rozvaděči je dále:
B10A - na něm 1 světlo a zásuvka
B16A - na něm rozvaděč v další stodole(z roku 2006 TN-S) (v něm B10A(2světla) a B16A(3zásuvky)
v domě je jeden rovaděč (rok 1995) v něm B16A na něm většina domu zásuvky (7ks - kuchyň obývák ložnice koupelna) a světla(8ks)  dráty jsou od roku 1937 do dneška (podle rýh na zdi usuzuji že se zásuvky jsou chytlí od světel někdy později)
pak 16A pro pračku 16A boiler a 16A pro 4zásuvky a 10A pro 2světla
 

mě nejvíce udivujou ty 16A jističe místo pojistek (by mě zajímalo kdo je tam pod proudem dával) - problém jeden z nich neudrží cirgulárku a 3f čerpadlo 
Jak se tohle řeší  přepokládám že se musí řešit s elektrárnou (EON). Co jim mám vůbec říct? 


Pak bych potřeboval poradit co dát jako hlavní přívodní kabel(a chráničku) k rozvaděči v domu (kabel je z 60tých let) vzdálenost je 30m do země
A co jako přívod pro první stodolu (rozšíření na 3zásuvky 5světel) vzdálenost je 10m (buď z rozvaděče c domě v omítce nebo v zemi pře dvůr)

Než mě začnete kamenovat já z toho nic nedělal!
Vím, že nejlepší by bylo kdyby přijel bagr a tu barabiznu zboural, ale no money.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2007, 01:51 »

Standartní přípojka pro RD u připojení zemním kabelem vypadá asi takto :
Ze sloupu svod kabelem AYKY 4Bx 16 do plastové přípojkové skříňky, umístěné na sloupu, ve výšce 3 m. Ve skříňce závitové pojistky E33/35A nebo nožové PN 000/32A, podle typu skříně. Dále do země kabelem AYKY 4Bx 16 nebo CYKY 4Bx 10. Na sloupu musí být kabel uložený v pancéřové trubce, do výšky 3m. Obvykle se použije pozinkovaná trubka pr. 21 nebo 29 mm, ta se prodává právě v délce 3 m. Trubka, kabel popř. i přípojková skříňka se ke sloupu připevní pomocí nerezových pásků, např. systém BANDINEX. Dále kabelem v zemi k elektroměrovém u rozvaděči. Kabely se v zemi ukládají do hloubky 60 - 70 cm, chráničky se používají jen v místě přechodu přes komunikace. Nicméně rozhodně neuškodí, když bude kabel uložen v chráničce po celé délce, zvláště pokud nejde o nějakou velkou vzdálenost. Jako chráničku by doporučoval např. KOPOFLEX 40 nebo nějaký ekvivalent. Je to plastová trubka, červené barvy, vypadá jako "husí krk". Rozhodně nelze doporučit jakékoliv kovové trubky.
Elektroměrový rozvaděč bych doporučoval plastový. Je sice obvykle dražší než různé kovové rozvaděče, má ovšem minimální nároky na údržbu a určitě nezačne rezavět Úsměv
Elektroměrový rozvaděč musí být umístěn zvenku na objektu, tak aby byl přístupný. Pokud je RD na oploceném pozemku, potom se obvykle rozvaděč zabuduje do oplocení. Rozvaděč by měl být umístěný tak, aby byl střed elektroměru 150 až 170 cm nad terénem. V oprávněných případech je možné elektroměrový rozvaděč umístit níže, nejméně však 60 cm nad terén (od spodní hrany rozvaděče).
Hlavní jistič před elektroměrem se pro RD obvykle dává 3x 25A, ale záleží na použitých spotřebičích. Vypínací charakteriska jističe musí být "B". Odvod do podružné rozvodnice může být CYKY 4Bx 10 nebo CYKY 5Cx 6, záleží na tom kde výhodnější rozdělit PEN. Podle mého soudu je výhodnější rozdělit PEN v elektroměrovém rozvaděči, potom by se použil kabel CYKY 5Cx 6. Některé rozvodné závody (RZ) rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči nepřipouští (potom by bylo nutné použít kabel CYKY 4Bx 10),  ale EON rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči toleruje. Místo rozdělení PEN musí být přizemněné, tedy připojené na uzemnění.
Jinou možností je připojení RD zavěsným kabelem. V tomto případě odpadá kopání do země, které může být problémem, hlavně kvůli vlastníkům dotčených pozemků. Potom je nutná nějaká nosná konstrukce (stožár) na RD. RZ používají typizované prvky, pozinkované. Stávající stožár zřejmě nebude možné využít, současné požadavky RZ jsou trochu jiné než byly v r. 1927 Úsměv
Nicméně záleží na situaci na místě a také na přístupu RZ.
Objekt je potom připojen zavěsným kabelem AYKYz 4Bx 16 přímo ze sloupu, přípojková skříňka bude umístěna na RD, opět ve výšce 3 m nebo podle možností. Dále to bude stejné jako v prvním případě.
Pro napojení té stodoly bych doporučoval použít opět kabel CYKY 5Cx 6, zvláště pokud nejde o nějakou větší vzdálenost. Může se to hodit do budoucna. Na každý pád by měl být použitý kabel pětižilový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2007, 14:04 »

Co se týká postupu při jednání s EON, doporučuji spojit se s místním technikem EON, vysvětlit mu situaci, ukázat fotky, domluvit schůzku na místě atd... Technik by vám měl určit další postup. Nebo se spojte s nějakou místní elektromontážn í firmou, která má s prácemi pro EON zkušenosti a bude jednat s EON vaším jménem.
Doporučuji osobní jednání, telefonická nebo elektronická komunikace obvykle není příliš efektivní.
Doporučoval bych zjistit, jaký jistič je uveden ve smlouvě, za co vlastně platíte. Ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby to bylo 3x 25A, i když můžete využívat pouze 3x 16A. Zjistite to buď podle faktury za elektřinu nebo na  informační lince EON - tel. 840 111 333. Pokud nahlásíte výrobní číslo elektroměru, měly by vám operátorky sdělit, jaký jistič je ve smlouvě k odběru. 
To řešení přípojkové skříňky není až tak vyjímečné, občas je možné na to ve starších instalacích narazit. Hlavní problém je v nízké zkratové odolnosti starých černých jističů, která je tuším jen 1,5 kA. Jinak řečeno, může dojít k tomu, že pokud dojde k pořádnému zkratu, jistič se "přivaří" a stále propouští. To samozřejmě může být velmi nebezpečné. U starých distribučních sítí tohle nebyl až takový problém, protože impedance ve směru od zdroje (trafostanice) byla relativně vysoká a max. zkratové proudu byly relativně nízké. Takřka všude ovšem byly sítě zrekonstruován y a tím se kromě jiné také změnily zkratové poměry. Co bylo dříve dostačující, to už dnes asi stačit nebude. Toto by také mohl být výchozí bod pro jednání s EON, protože to skutečně může být velmi nebezpečné. Dalo by se to přímo označit za havarijní stav, potom by byl EON nucen nějak to řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
josef novaků
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.07.2007, 20:26 »

diky za odpoved
jeste se zeptam ziju v domeni ze cokoloiv pred elektromerem je majetek elektrany (nebo dodavatele),  takze opravu tehle veci zatahnou oni?

jeste dodam ze sloupek je zazdeny na stodole (vypada ze je originalni) a elektromer je na uzavrenem dvore, z toho asi budou taky moooc happy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.