« kdy: 08.08.2007, 08:01 »

Zajímalo by mne, jak se stanovuje zkratový proud u fotovoltaickýc h panelů a jak se řeší ochrana vodičů proti nadproudům, od panelů ke střídači?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.08.2007, 15:55 »

Zkuste se podívat tady:
www.ceacr.cz/?download=1998/98_8050.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Šimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.08.2007, 21:26 »

Je primo umerny intenzite osvetleni a neni o moc vetsi nez proud
pracovni. Takze zadne velke zkratove proudy to neda..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.08.2007, 21:48 »

Doplním pana Šimka: jmenovitý proud je skutečně blízký zkratovému. Optimální využití fotovoltaickéh o panelu může být zajištěno invertorem, který sleduje MPP (maximum power point) na charakteristic e článku (panelu nebo pole). Možných způsobů jak to udělat je několik. Jištěny jsou pak určité sekce systému pomocí DC rychlovypínačů . A pak samozřejmě výstupy z inventoru nebo inventorů (podle použitého systému).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 22 dotazů.