Autor Téma: Jaký kabel použít pro připojení vejmínku z rozvaděče TN-C?  (Přečteno 10333 krát)
Mirek Stupka
« kdy: 11.07.2007, 22:44 »

Jaký kabel použít při připojení elektřiny z hlavního domácího rozvaděče na tzv. vejminku.
Délka kabelu by byla 40 metrů.
Připojení z rozvodné sítě TN-C je provedeno kabelem 5Cx10, z toho modry vodič není zapojen.
Na vejmince by byly standartní vybavení bytu (boiler,pračka, varná konvice, sporák 230V, myčka, vybavení obyváku, plus 5x40w osvětlení.
Chtěl bych použít i proudový chránič, tedy mít síť TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dvořák Václav
« Odpověď #1 kdy: 11.07.2007, 23:14 »

Pod CYKY 5Cx6 bych nešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Stupka
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2007, 17:38 »

jěště podotknu že hlavní jistič je 3x25A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Stupka
« Odpověď #3 kdy: 12.07.2007, 17:51 »

kabel povede na vzduchu v nosném žebříčku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.07.2007, 19:39 »

Máte k dispozici 25 A. Otázka je, kolik z nich odebere ten domácí rozvaděč (co je na něj napojeno),  aby vám pro vejminek nakonec nezbylo třeba jen 3x6 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
R. Čech
« Odpověď #5 kdy: 12.07.2007, 19:43 »

Vejminek nevejminek, přívod do domu minimálně CYKY 5x6! Hněv
Další diskuse jsou zbytečné.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #6 kdy: 12.07.2007, 19:54 »

Nezlobte se na mne, jen mne zajímá, proč si myslíte, že siť TN-S = proudový chránič?
proudový chránič je skvělý sluha, ale taky neomylný pán Kroutím očima.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Mirek Stupka
« Odpověď #7 kdy: 12.07.2007, 20:08 »

to jura: protože u sítě TN-C je ten chránič nereálný, pokud vím. Samoždřejmě bych chránič použil na koupelnový rozvod.


to prouza: na domácí rozvaděč je teď připojena klasická domácnost + občas se pořeže dřevo krajskou. Tak si myslím že nic hodně odběrového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.07.2007, 20:16 »

Např rychlovarná konvice ca 9A, boiler 8-10A, pračka, myčka zrovna tak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Stupka
« Odpověď #9 kdy: 12.07.2007, 20:42 »

To pepa: Zatím ten jištič B25A nevybavil kvůli domácnosti. Vybavil jen při probité prodlužovačce, ale na přetížení spotřebiči ,to se nestalo. A to jsou v provozu: boiler, myčka,pračka,konvice,pc na jednou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Štěrba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Projektant a revizní technik - E1/B


« Odpověď #10 kdy: 13.07.2007, 12:24 »

Pro váš případ bude ideální osadit do hlavního rozvaděče domu jistič s vybavovacím proudem 20A. Bude zachována "selektivita jištění" a jako přívodní kabel vám z ochraného i proudového hlediska bude stačit CYKY 5Cx4. Bude to rovněž i v souladu s příslušnými ČSN a navíc ušetříte pár stovek pokud vezmeme v podtaz dnešní ceny mědi.
Co se týká rozdělení sítě TNC na TNS, tak to samozřejmě schvaluji viz ČSN 33-200-1 a ČSN 33-200-4-41, ale proudový chránič není třeba instalovat. Intaloval bych jej až do vejmenku na zásuvkové okruhy v koupelně ( pokud tam nějaká bude) a na všechny venkovní zásuvky do 20A přesně tak jak ukládají příslušné ČSN (33 200-7-701 apd..) a to i přesto že jsou nezávazné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.
Mirek Stupka
« Odpověď #11 kdy: 24.07.2007, 10:07 »

Děkuji panu Štěrbovi za pomoc s mým problémem.Ale ta výměna hlavního jističe ,místo 25A dát 20A, nebude možná. Přotože ten 3x25A je zaplombovaný. Tedy na vejmínek v podružné rozvodné skřínce mohu dát 3x20A?
Ješte jeden dotaz. Na vejmínku nebudu používat třífázové spotřebiče, ale chtěl sem vést 5vodičový kabel,aby nebyla oslabována jenom jedna fáze.
Poradíte mi tedy, jestli je možné vést 3Cx6mm nebo 5Cx4mm? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.07.2007, 20:26 »

Rozhodně třífázově. Hlavně kvůli možnému souběhu spotřebičů s větším výkonem. Je to pravda větší investice do kabelu, ale časem ji oceníte. Ono zapnout pračku a jít si uvařit kafe a mít vypadlej jistič... To se vám u 3f díky správnému rozložení zátěže nemůže stát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Stupka
« Odpověď #13 kdy: 27.07.2007, 08:03 »

A ještě bych prosil o radu. Jaký zemnící pásek bych měl zvolit, v místě rozdělení PEN??
Jak daleko od rozdělení, jaká šíře pásku, jak hluboko do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 22 dotazů.