jiný kraj jiný mrav !!
PRE,a.s. logicky neuznává soustavu TN-S , proto celé vedení od distribučních kabelů přes SP5 až k elektroměru a potom k bytové rozvodnici musí být provedeno v soustavě TN-C tedy čtyřvodičové !
Je mnoho elektrofirem , které to doposud nepochopilo !!
TO: Černý
Já v tom co uvádíte, také jako kolega Hasala, nevidím naprosto nic logického.
Asi jste nepozorně četl technické podmínky PRE, a tak si dovolím, z MM 501/2006, malou část ocitovat.
(13) Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 se průřez odboček k elektroměrům volí s ohledem na očekávané zatížení, avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici.
Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.Měřená část je vše za elektroměrem, a tak jako nejvhodnější místo pro rozdělení PEN na PE a N pokládám výstupní svorkovnici v elektroměrové rozvodnici.