Luuky
« kdy: 18.07.2007, 13:06 »

Jaký hlavní jistič mohu mít v domovním rozvaděči, když v kapličce bude 3x25A?
Zda lze mít také 25A nebo musí být menší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2007, 13:26 »

A proč hlavní jistič?
V tomto případě postačí i hlavní vypínač ...
Hlavní jistič v podružné rozvodnici pro RD nemá žádný větší význam. Pro zachování selektivity jištění by musel mít menší hodnotu než jistič v elektroměrovém rozvaděči. Jenže díky cenové politice ČEZu je podle jističe před elektroměrem placen jednak připojovací poplatek, dále také stále měsíční platby. Takže by asi nebylo moc chytré platit za jistič, který v podstatě nepotřebujete ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 18.07.2007, 13:27 »

Pokud jsem dobře pochopil, tak kaplička je elměrový rozvaděč s předřazeným jističem 25 A. Hlavní jistič v domovním rozvádeči (dle vaší terminologie) bude asi na jeho vstupu a o jeho velikosti teď rozhodujete.
Nedávejte tam jistič, ale jen vypínač. Bývá potom přejističováno, není selektivita a všechno "lítá ven" najednou. U řádově stejných proudů ještě nikdo selektivitu v oblasti reálných zkratů bez možnosti nastavit vypínací časy nevymyslel.
Musíte ale vydrátování rozvádeče od vypínače až po vývodové jističe dimenzovat na ten jistič v kapličce.
Někteří projektanti ten hlavní vypínač dimenzují o stupeň větší. Pokud je vypínač modulový (třeba ASN),  což mohou být "vybrakované jističe o nadproudové spouště" tak já ten důvod nevidím. Proudovodné dráhy jsou dimenzovány stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Luuky
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2007, 14:17 »

Tak jsem se špatně vyjádřil, jsem jen laik. Nejedná se o jistič ale proudový chránič v rozvaděči.
Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 18.07.2007, 15:01 »

TO: Luuky

Centrální (hlavní) chránič by teoreticky stačil jen 25A, ale doporučuji vám, pro zachování spolehlivosti, použít chránič o třídu vyšší, tj. 4pólový 40A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.