Jendaaaa
« kdy: 11.07.2007, 11:03 »

Základy elektroinstala ce nějaké mám, ale chtěl bych se zeptat na správné připojení domovního rozvaděče.
Kolega si nechal předělat bytové jádro a s tím i novou instalaci v něm a částečně i v kuchyni.
Revizní zprávu má akorád od hl.přívodu do rozvodnice (CYKY 3Cx6) a na tu předělávku to prej neudělali, protože by si musel udělat kompletní nové rozvody....
Koupelnu má přes chránič, samostatný okruh na pračku (16A),
2x nový samostatný okruh do kuchyně (16A) a
stávající světla-byt(6A) a
zásuvky-byt(10A)
Vše si myslím je správné,akorád mi není jasný způsob připojení hl.přívodu.
V rozvaděči u hodin (mimo byt) má vodič PE a N do jedné svorky, fáze do druhé.
Tudíž do bytové rozvodnice jdou už tři dráty.
Tam je má připojené na samostatných lištách (PE a N)
Jelikož stávající instalace je PEN tak nevím, jestli je to správně, když je původní instalace připojená jen do lišty PE.
Někde jsem totiž četl, že když se jednou vodiče rozdělí na PE a N, tak se to už dál nesmí spojovat.
A stávající instalace v zásuvkách je vlastně spojená (PEN) 
Má to tedy správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.07.2007, 12:25 »

Nemá! Někde jste to četl správně. Mrknutí

PS: Nato, že jde o byt kolegy, víte o jeho instalaci hodně podrobností. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Hladký
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.07.2007, 20:51 »

Můžete jak mu chodí chránič? Zkoušel vybavení chrániče zkušebním tlačítkem? Podle Vašeho popisu by chránič neměl fungovat a potom nevím, jak byla napsána revize? Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.07.2007, 21:25 »

To Hladký :
Podobné polo - rekonstrukce se dělají celkem často v panelákových bytech. Udělá se rekonstrukce bytového jádra, tj. koupelna WC a část kuchyňě, zbytek instalace zůstane stávající.
Proudový chránič je zapojený jen na nové okruhy, věřím že, bude zapojený správně a bude správně fungovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.07.2007, 21:43 »

Jediné co je při takové polorekonstruk ci třeba dodržet, pokud je přívod od hodin TN-S, zapojit "pozůstalé" TN-C PEN na nově vytvořenou N sběrnici, protože jak známo vodič PE není určen k vedení proudu jiného než poruchového...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #5 kdy: 11.07.2007, 21:58 »

To Prouza, dobrý návod na zabití tchýně. Při přerušení modrého vodiče "N" se nesmí objevit fázové napětí na kostrách spotřebičů. Ve Vašem případě se objeví v nejnepříznivěj ším případě (jednofázový odběr) fázové napětí na kostrách.
Správné řešení při částečné rekonstrukci je: vodič PEN až do bytové rozvodnice a tam teprve rozdělení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.07.2007, 22:16 »

To Jendaaaa :
(doufám, že nemáte nic společného s firmou AAA Úsměv

Toto je přesně případ, se kterým naše normy nepočítají ...
Pokud nevyměníte přívodní kabel za CYKY 2Bx 10 a nerozdělíte PEN až v podružné rozvodnici, ať uděláte cokoliv, bude to špatně ... Další "oříškem" může být to, že místo rozdělení PEN má být přizemněné a to se např. v panelákovém bytě v osmém patře realizuje docela obtížně ...
V daném případě je problém v tom, že rozdělujete PEN na PE a N už u elektroměru, ale v podružné rozvodnici PE dále používáte jako PEN.
Zcela otevřeně vám mohu říci, že je to problém spíše "papírový",  nežli praktický. Někteří revizní technici toto tolerují, "do doby rekonstrukce" celé instalace. Není to sice nejlepší řešení, spíše je to z kategorie "aby se vlk nažral ...",  ale uvedené řešení nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a o bezpečnost jde při revizi především.
Předpoklám, že řada kolegů RT bude mít na věc jiný názor, ale šablonu pro toto v normách nenajdete, a výklad norem může být různý ...
Konkrétně okolo místa rozdělení PEN není mezi RT zrovna názorová jednota a nelze jednoznačně říci co je dobře a co je špatně. Problém může být s průřezem PEN vodiče, minimální průřez v nových instalacích je stanoven na 10 mm2 Cu a 16 mm2 Al. Nicméně průřez 6 mm2 je v některých případech povolen, konkrétně v elektroměrovýc h rozvaděčích.
Je zde také otázka správného názvosloví, pokud ty vodiče nazvete PEN a samostatný vodič N pro proudový chránič, pak by to mělo být v pořádku Úsměv
Mě osobně, jako RT, na popsané situaci více vadí ty dva vodiče v jedné svorce. Svorku bych doporučoval vyměnit za dvě, navzájem propojené - orig. propojkou, ne drátem Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.07.2007, 22:39 »

To Polínek: Reagoval sem na jasně popsanou situaci v otázce: Tudíž do bytové rozvodnice jdou už tři dráty.Tam je má připojené na samostatných lištách (PE a N) Jelikož stávající instalace je PEN tak nevím,jestli je to správně,když je původní instalace připojená jen do lišty PE. Stav, který jste nazval stavem k zabití tchyně, je prostá síť TN-C, u které se při přerušení... Vodiče PEN jsou v popisovaném případě zapojeny na PE sběrnu, na tu jsou zároveň napojeny regulerní PE vodiče z části obvodů rekonstruovaný ch na TN-S. Takže větší problém než Vámi popisovaný, jsou vodiče PEN+PE na společné sběrně, čímž se na ni dostává proud tekoucí vodiči PEN. A protože si stojím za tím že vodič PE slouží pouze k vedení poruchových proudů, připojil bych vodič PEN na sběrnici N, čímž zachovám ochranu samočinným odpojením a zžroveň nezatížím PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
regfeedback
« Odpověď #8 kdy: 11.07.2007, 23:23 »

Plně souhlasím s panem Hasalou, normy tuto sitaci asi neřeší.
Ochranná funkce by měla být na prvním místě, např. při dodatečné montáži dvoupólového hlavního vypínače na přívodní kabel bude vypínaný i modrý vodič. Při takovýchto polorekonstruk cích také vždy připojuji stávající PEN na nový PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jendaaaa
« Odpověď #9 kdy: 12.07.2007, 06:40 »

Díky odpovědi.Mě opravdu nebyl jasnej pouze rozdíl v tom,když "od hodin se tahá pouze jeden drát (PEN) a v rozvodnici se rozděluje a nebo se rozděluje hned na PE a N a do rozvodnice jdou už dva.Původní instalace TN-C je zapojená vlastně původně a nové okruhy už jako TN-S....
PS: ...a nekamenujte mě,já mu to nezapojoval,jen jsem si chtěl "oživit" vědomosti  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.07.2007, 10:07 »

To Prouza :
Tak jak jsem psal, řešení popsaní situace v normách nenajdete, takže nezbývá než improvizovat. Pak už je otázkou, co je "menší zlo".
Mě osobně je bližší stav PEN + N než PEN + PE, hlavně z toho důvodu, že se to u elektroměru připojuje do TNC a jde vlastně jen o ten přívodní kabel. Navíc byl by trochu zmatek v barvách vodičů. Pokud by to bylo zapojené, tak jak jste popsal, přívodní modrý vodič by byl v podružné rozvodnici zapojený na sběrnici PEN a dále na proudový chránič, z něj potom sběrnice N pro vodiče za chráničem. PE by bylo opravdu jen PE a byly by na něj připojené pouze PE vodiče nový okruhů.
Oproti tomu druhém případě by byl zeleno/žlutý vodič použitý jako PEN, což odpovídá normálním zvyklostem a nikoho to asi nepřekvapí. Jaksi navíc by tam byl modrý vodič, který by byl zapojený přímo na proudový chránič. Když už nic jiného, tak je toto řešení přehlednější, všechny zelenožluté vodiče budou na sběrnici PEN, všechny modré na sběrnici N (za chráničem). Navíc vám vystačí dvě sběrnice, v prvním případě by jste potřeboval tři.
V místě napojení, u elektroměru, by bylo vhodné zeleno/žlutý vodič označit modrým proužkem na konci vodiče, aby bylo zřejmé že je použitý jako PEN.
V dané situaci bych ochranou funkci vodiče PEN nadřadil jeho pracovní funkci, zvláště pokud jde jen o trasu přívodního kabelu, který se u elektroměru opět připojuje na PEN. Jinak řečeno, nepředpokládám, že by to zde způsobilo nějaký problém.
Na každý pád jen nutné říci, že kterékoliv uvedené řešení není úplně v souladu s normami ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.07.2007, 12:15 »

Dát revizní zprávu, při částečné rekonstrukci bytu, pouze na přívod CYKY 3Cx6 s tím, že na "předělávku" by mohla být revize pouze při kompletně provedených nových rozvodech, podle mého ukazuje na nezkušenost a malé znalosti onoho revizního technika. Když už pociťuje obavy z požadavku na provedení revize částečné rekonstrukce, tak rozhodně chyboval s třívodičovým připojením. V tomto případě měl být tento kabel zapojený jako TN-C a teprve v bytové rozvodnici dochází k rozdělení PEN na PE a N, jak je uvedeno v příspěvku pana Polínka.
Nesouhlasím s panem Hasalou, že normy tuto situaci neřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.07.2007, 12:44 »

To Jonáš :

Tak jak psal výše, je to otázka názvosloví. Co máte proti "samostatnému N vodiči pro okruhy za proudovým chráničem"?
Předpokládám, že by jste modrý vodič z přívodního kabelu odpojil a vůbec ho nepoužil. Jistě, je to řešení ... Ale je to opravdu nutné?
A ještě jinak, jak by jste realizoval požadavek na přizemnění místa rozdělení PEN v panelákovém bytu?
Jak by jste řešil situaci, kdy je zapotřebí do nové sítě TN-S připojit část instalace TN -C?
Jak by jste postupoval u částečné rekonstrukce elektroinstala ce, např. rekonstrukce jedné místnosti, kdy je rozvaděč a zbytek instalace TNC? Jak by jste např. zapojil zásuvky 230V? Bez modrého vodiče?
Jak by jste vyřešil situaci, kdy je z jedné zásuvky 230V TNC potřeba vytáhnout další zásuvku? Jaký by jste použil kabel (počet vodičů),  jak by jste novou zásuvku zapojil?
Toto všechno jsou konkrétní příklady z praxe, které podle mě nemají jednoznačné řešení dané normou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.07.2007, 12:54 »

Abych neopakoval opakované, tak jenom přidávám odkaz na již proběhlou podobnou duskuzi:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5358.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.07.2007, 19:02 »

Osobně souhlasím s provedením doporučovaným kolegy Polínkem a Jonášem. Rozhodně "za místem rozdělení již nikdy nelze spojit" takže přívod 4x10, ostatně se to tak při postupných rekonstrukcích bytů zcela běžně dělá na území celé Prahy. V bytové rozvodnici zvlášť nové a staré okruhy, staré z PEN nové z PE+N.
Pokud budu ze starého obvodu s PEN vytahovat další zásuvku natahnu kabel 3x ale zapojím ho jako předchozí pouze s PEN a N nechám jako rezervu pro budoucí dokončení rekonstrukce. Ale tohle všechno se zde již probíralo asi před rokem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.07.2007, 19:20 »

Uvažoval sem to tak, že při částečné rekonstrukci např kuchyň a jádro, použiju jako hlavní vypínač jistič-chránič, protože v bytě není tolik možnych příčin jeho častýho vypadávání, vyjma poruch a předejití úrazu. Vytvořené 2 sběrny PE + N použiju jako "chráněné" pro nové obvody, a do dokončení rekonstrukce zblbnu chránič tím, že PEN vodiče připojim na N sběrnu. Chránič si bude myslet že mam spotřebič třídy II, ale jističe se budou chovat normálně. A to případné přerušení vodiče PEN, je bohužel známý nedostatek sítí TN-C, nikoli návod z mé strany kterak usmažit tchýni. Vím že ty zelené vodiče na N sběrně neladí, ale nemůžu si pomoct, pořád mi PEN připadá spíš jako pracovní, už proto, že i ochrana téhle sítě je založená na nárustu proudu tímto vodičem nad přípustnou mez, stejně jako zkrat ve spotřebiči proti N v TN-S, a má za následek vybavení jističe a ne proudového chrániče. Uznávam že prakticky je jedno kam ho připojim (PEN),   pokud nebudu mít jako hlavní ochranu OR chránič, prodože CY 6 příp. 10 se, v případě správného zasvorkování, odběrem běžného bytu ani zkratem v jeho obvodech nemůže nikdy upálit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #16 kdy: 12.07.2007, 19:42 »

TO Prouza: Jste genius. Trošku jsem se ve Vašem příspěvku ztrácel, ale to zblbnutí chrániče je pomalu na metál. Co se asi stane, když položíte spotřebič třidy I. na jakýkoliv kov (radiator v kuchyni). Ten chránič nemá mozek, ten děla jen a jen to co musí.
vám známý nedostatek ze sití TN-C je mi naprosto neznámý. Ještě musím asi hodně studovat. Vyplazuji jazyk
Prosím nevymýšlejte zbraně hromaného ničení a dělejte jen bezpečný věci. Ke smrti je krůček a elektrika není lopatka s kyblíčkem a formičkama. Dopřejte svým blízkým ještě východ slunce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.07.2007, 20:10 »

To Jura Krikl: Nejsem genius. Tenhe můj příspěvek má návaznost na další dva v tomhle tématu. To co ste teď přečet je vytržený z kontextu. Vim že chránič vypadne při spojení PE + N za ním, a taky sem psal že jako dočasný stav do doby rekonstrukce. A taky to bylo z mý strany trochu emocionální výbuch. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.