Autor Téma: Stačí pro připojení bufetu CYKY 5CX4?  (Přečteno 7465 krát)
Martin Slavík
« kdy: 10.07.2007, 21:23 »

Stačí pro připojení buňky, sloužící jako bufet, která je vzdálena od rozvaděče asi 30m kabel CYKY 5CX4?

Uložení bude v zemi. A jakým jističem ho odjistit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dvořák Václav
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2007, 23:17 »

V bufetu lze předpokládat často používané elektrické vařiče, ohřívače, toustovače, trouby... Jestliže tomu tak je, doporučuji silnější kabel. Jaký je celkový maximální příkon buňky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Štěrba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Projektant a revizní technik - E1/B


« Odpověď #2 kdy: 11.07.2007, 10:02 »

To jaký zvolit průřez přívodních vodičů záleží na mnoha faktorech. V první řadě je nutné si říci jaký bude mít buňka celková součtový příkon popřípadě proudovou zátěž (sečíst všechny spotřebiče, svítidla apd..) Z tohoto zjištění je pak možné hovořit o přecném stanovení průřezu vodičů a hlavního jističe přípojky. Co se týký Vaší uváděné vzdálenosti (30m),  tak ta je u průřezu vodiče 4mm a více zanedbatelná. Úbytek napětí bude téměř zanedbatelný (v řádech desetin voltů) a důležitější veličina - Impedance poruchové smyčky bude rovněž při těchto průřezech a délce vedení zanedbatelná. 
Takže s délkou vedení bych si rozhodně hlavu nelámal. Zásadní je opravdu skutečný odběr buňky a na základě tohoto se musí zvolit hlavní jištění.

Existuje další varianta, kterou ale nepopisujete a to, že v buňce máte umístěný rozvaděč s jistícími prvky pro jednotlivé elektrické okruhy (světla, zásuvky apd..) Tyto obvody jsou jištěny vždy nějakým jistícím prvkem s vybavovacím proudem. Zvolte nejvišší prvek v tomto rozvaděči a o stupeň vyšší hodnotu jistícího prvku zvolte pro hlavní jistič na který se ptáte aby byla dodržena selektivita jištění.

Pro názornost vám nyní vypíši jednotlivé průřezi vedení a přiřadím k nim vždy vhodný jistící prvek tak jak uvádějí příslušné ČSN, ale tím vás již yatěžovat nebudu, takže :

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 2,5 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 16 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 4 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 25 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 6 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 32 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 10 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 50 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 16 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 63 Ampér.

Dále již pokračovat nebudu, jelikož předpokládám, že Vaše buňka nebude potřebovat vyšší jistící prvek než uvádím výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.