Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jaká je požadovaná hladina osvětlení společných prostor bytového domu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je požadovaná hladina osvětlení společných prostor bytového domu?  (Přečteno 7007 krát)
Tomáš Sládek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.07.2007, 11:39 »

Vážení,
jaká je požadová hladina osvětlení (v lx) na chodbách, schodišti a podzemním parkovišti? Jsou nějaké požadavky na rovnoměrnost osvětlení (jde mi o nutnost osvětlení "temných koutů" apod.)?

Plánujeme v bytovém domě (z roku 1937) rekonstrukci elektroinstala ce a osvětlení chodeb a schodiště, chci porovnat současné osvětlení s požadovaným. V podzemním parkovišti (novém) chceme naopak povypínat některá svítidla. Máme tam velké množství trvale svítících zářivek a k tomu další zářivky spínané pohybovými čidly (pochopitelně často odcházejí),  intenzita svícení mi přijde subjektivně zbytečně vysoká a účty za energii jsou vysoké i objektivně.

Měřit osvětlení umím (jsem fotograf).

Projekt a realizaci rekonstrukce schodiště budou pochopitelně dělat odborníci, teď jde jen o vytvoření hrubé představy, co bude třeba.

Diky předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2007, 12:08 »

Chodby 100lx, schodiště 150lx, podzemní parkoviště 75lx. Vjezdy ve dne 300lx, v noci 75lx (adaptační zóna). Jedná se o tzv. střední udržovanou osvětlenost, tj. průměrnou na ploše (měřeno na podlaze). Rovnoměrnost osvětlenosti v rámci místnosti by měla být vyšší než 0,3. Atd. atd...,  vše podle ČSN EN 12464-1, měření podle ČSN 36 0011-1 a 36 0011-3. Pro návrh osvětlení těchto prostorů nevyžaduje žádný úřad předložení výpočtu ano doložení těchto hodnot, projektanti (nebo elektroinstala téři) provádějí orientační výpočet pro svou potřebu. Je to vhodné mít podhcyceno třeba pro případ úrazu na schodech, kdy pak může být odpovědnost přenesena až na projektanta, že navrhl nedostatečné osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Tomáš Sládek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.07.2007, 16:32 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.