nomano
« kdy: 04.07.2007, 12:39 »


pravdepodbne jde o velmi amaterskou otazku, ale proc se nezeptat, kdyz to jde)

Lze na 3f jistic pripojit vice jednofazovych spotrebicu? Konkretne mam na mysli 3f privod v kuchyni, kde planuji pripojeni trouby, varne desky, mycky. Jde o zarizeni, ktera maji 1f napajeni. Coz mne v pripade trouby a desky prekvapilo. Nemuze tam nastat problem s jistenim?

Jak se zachova jistic 16A 3f jistic v pripade pretizeni jedne z fazi? Je tech 16A v sume nebo per faze?

Dekuji
ZN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 04.07.2007, 12:50 »

Každý obvod by měl mít zvláštní jištění. To je 3 jednofázové obvody = 3 jednofázové jističe. To, co popisujete, sice bude fungovat, ale není to košér a není to z hlediska ČSN správně (ty obvody budou mít společný PE a N a to by neměly mít). Těch 16 A je pro každou fázi. U 3f jističe se tak někdy píše 3 x16A, z čehož je to jasné.
Jinak platí:
Jednofázový obvod = jednofázový jistič
Třífázový obvod = třífázový jistič

Takže, pokud chcete využít 3 fázový obvod (kabel) do kuchyně, mělů byste ho v té kuchyni v malé podružné rozvodnici rozjistit na pomocí 3 1f. jističů, aby to bylo košer. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.07.2007, 20:39 »

Našlo by se jistě nějaké ustanovení v ČSN (teď se mi to nechce hledat) a tom, že jištění musí být uspořádáno tak, aby při přetížení byla odpojena jen vadná část a ne další okruhy,....
Navíc je to docela nepraktické, aby při přetížení jedné fáze vypadly další okruhy, nepovažoval bych to za akutně nebezpečné, ale rozhodně je to nešikovné a nepraktické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.07.2007, 08:18 »

Jednalo by sa o tzv. združený obvod, podmienkou je aby napájal  obvody zhodného charakteru (napr. len zásuvky, alebo len svetlá),  druhou podmienkou je, že sa musia vypínať všetky 3 fázy naraz - tú istič spĺňa, treťou podmienkou je pripojenie na 3 fázy ( kvôli prúdu v N vodiči) ,  a formálna podmienka je tabuľka v rozvádzači upozorňujúca na združený obvod.
V priemyselných inštaláciách sa takýto rozvod používa často, hlavne kvôli rozfázovaniu a kvôli úspore materiálu, v domácnostiach výnimočne - práve pri rekonštrukciác h kuchýň. Nevýhodou je, že pri poruche jedného zo spotrebičov  sa vypnú všetky.
 Všimol by som si však inej veci, a to, či je váš prívod do kuchyne 5 vodičový, pretože v starších inštaláciách sa používal 4 vodičový
(3f +PEN). Potom by bola rekonštrukcia potrebná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2007, 08:37 »

Sdružené obvody se používají spíše z nouze, určitě to není standardní řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.07.2007, 15:40 »

Citace: Georgis Fasulis link=topic=5450.msg35931#msg35931


Takže, pokud chcete využít 3 fázový obvod (kabel) do kuchyně, mělů byste ho v té kuchyni v malé podružné rozvodnici rozjistit na pomocí 3 1f. jističů, aby to bylo košer. :-)


Len ako potom na selektivitu, zvýšiť istenie na prívode - istiť len proti skratu ?

Navrhol by som skôr 4p vypínač (aj N) a 3 samostatné ističe na prívode. Nevýhodou sú zabrané 4 moduly navyše.
Väčšina investorov sa radšej vzdá možnosti samostatného istenia, kvôli úspore.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno