Autor Téma: Musí mít 5ti pólová zásuvka chránič?  (Přečteno 6131 krát)
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.06.2007, 22:34 »

Musí být zásuvka 400V/16A/5p, která je určena pro všeobecné napájení spotřebičů ve venkovním prostředí, chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, příp. kde to najdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.06.2007, 23:06 »

Napr. ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 26.06.2007, 15:48 »

Viz pan Huba....jednod uchá odpověď...ve venkovním prostředí musí být Vaše zásuvka napájena přes proudový chránič 30mA !
Pozn.: i kdyby to nebylo nikde napsáno /bohužel je/ tak bych ji tam pro klidné spaní dal vždy .......z takové zásuvky bývá nejvíce úrazů !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.06.2007, 16:59 »

Ano, s bezpečnostním rizikem souhlasím. Problém nastává při diskuzi se zákazníkem, kdy má třeba čtyři zásuvky napájené z různých rozvaděčů a u každé je předpoklad, že může být občas použita pro napájení spotřebiče venku (jednou za rok na míchačku).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2007, 22:29 »

..já bych řekl,že problém by mohl nastat také ...kdyby daná zásuvka něco někomu  způsobila ...pokud si toto zákazník "vezme na hrb" tak já bych do toho rozhodně nešel ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš Štěrba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Projektant a revizní technik - E1/B


« Odpověď #5 kdy: 27.06.2007, 09:00 »

Všechny venkovní zásuvky do 20A jmenovitého proudu musí být napojeny přes proudový chránič 0,03A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant a revizní technik elektrických zařízení v objektech třídy A i B bez omezení napětí.
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2007, 11:22 »

Jen pro informaci, jak je to tedy se zásuvkami 32 A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 27.06.2007, 15:37 »

32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí nemusí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 27.06.2007, 21:48 »

32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí na stavbách, výstavách, přehlídkách, stánkovém prodeji...apod .,  musí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.06.2007, 23:17 »

To: Fasulis, Beláň
Dobré pořadí příspěvků.
Nezasvěcený by řekl, že si protiřečíte, ikdyž oba máte pravdu.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #10 kdy: 28.06.2007, 10:17 »

To Fuksa: Pan Beláň má pravdu. Má odpověď nebyla úplná, tedy nebyla zcela správná.  Úsměv
Když už jsme u toho i zásuvka 32A umístěná v koupelně musí být chráněna chráničem 30mA. To nám v tom výčtu ještě chybí. I když na druhé straně těch bláznů, co má 3fázovou zásuvku 32A v koupelně asi  moc nebude.  Smích;)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.06.2007, 11:49 »

 Úsměv ... Mno, takovej pořádnej holící strojek pro drsňáka chlapa...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno