V přístroji je použit měnič (3 x L + PE) s filtrem s celkovým unikajícím proudem cca 30mA AC. Podle EN50178 (5.2.11) a zvláště pak podle nové EN60204-1 (8.2.
je potřeba v případě, že unikající proud je vyšší než 10mA AC nebo DC provést připojení ochranným vodičem o průřezu min 10mm2 nebo zdvojit ochranný vodič (průřez min stejný jako vodiče fázové) a nebo použít zařízení pro automatické odpojení zařízení v případě přerušení ochranného vodiče.
Zatím mám pouze anglickou verzi nové EN60204-1, ale vyplývá mi z toho že stejné pravidla je nutné aplikovat pro kritický ochranný obvod uvnitř mašiny - tzn. zdvojit nebo zesílit pospojování pro EMC filtr a měnič. Co se týče síťového kabelu nikde jsem nenašel kabel který by měl např zeleno/žlutý 10mm2 a zbytek pro L1,L2,L3 např jen 4mm2 a nebo napájecí kabel se dvěmi zelenožlutými vodiči. 4 x 10mm2 nebo pro USA 5x AWG8 je pro naše řešení zbytečně moc. Měnič má 5,5kW.
V našem případě upravím ochranné pospojování uvnitř mašiny pro filtr a měnič a pak doplním hlavní připojovací svorky o další pro připojení extra ochranného vodiče. Mám za to že min průřez pro takovýto volně ložený vodič je 4mm2 nebo AWG10.
Má někdo zkušenosti v popisované problematice?