Autor Téma: Jak správně provést zapojení pro přístroje s větším unikajícím proudem než 10mA  (Přečteno 3585 krát)
Oldřich Horáček
« kdy: 26.06.2007, 13:23 »

V přístroji je použit měnič (3 x L + PE) s filtrem s celkovým unikajícím proudem cca 30mA AC. Podle EN50178 (5.2.11) a zvláště pak podle nové EN60204-1 (8.2.Super! je potřeba v případě, že unikající proud je vyšší než 10mA AC nebo DC provést připojení ochranným vodičem o průřezu min 10mm2 nebo zdvojit ochranný vodič (průřez min stejný jako vodiče fázové) a nebo použít zařízení pro automatické odpojení zařízení v případě přerušení ochranného vodiče.
Zatím mám pouze anglickou verzi nové EN60204-1, ale vyplývá mi z toho že stejné pravidla je nutné aplikovat pro kritický ochranný obvod uvnitř mašiny - tzn. zdvojit nebo zesílit pospojování pro EMC filtr a měnič. Co se týče síťového kabelu nikde jsem nenašel kabel který by měl např zeleno/žlutý 10mm2 a zbytek pro L1,L2,L3 např jen 4mm2 a nebo napájecí kabel se dvěmi zelenožlutými vodiči. 4 x 10mm2 nebo pro USA 5x AWG8 je pro naše řešení zbytečně moc. Měnič má 5,5kW.
V našem případě upravím ochranné pospojování uvnitř mašiny pro filtr a měnič a pak doplním hlavní připojovací svorky o další pro připojení extra ochranného vodiče. Mám za to že min průřez pro takovýto volně ložený vodič je 4mm2 nebo AWG10.
Má někdo zkušenosti v popisované problematice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 26.06.2007, 13:57 »

Odpovím vám všeobecně.
Požadavek na zesílený ochranný vodič se vyskytuje ve více případech. Jsou to nemocnice, počítačové sály apod.. Jedná se vždy o prostory, kde je vysoké riziko úrazu, a proto se vyžadují zpřísněné požadavky na ochranný vodič.

Nemusíte shánět žádný speciální kabel a můžete použít běžné kabely. Ochranný vodič nemusí být pod společným obložením. Ve všech těchto případech se ukládá samostatný ochranný vodič s min. průřezem 10 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.06.2007, 08:11 »

Přesně jak píše pan Beláň, ochranný vodič se zvýšenou odolností nemusí být součástí napájecího kabelu, ale tahá se samostatně. My se s tím běžně setkáváme u zařízení pro zpracování a přenos dat. Tam to řeší i ČSN 33 2000-7-707.

Ale dovolil bych si upozornit na jednu maličkost - někdy bývá problém správně unikající proud změřit. Pokud existuje u zařízení ještě jiné spojení na zem, než je po ochranném vodiči, tečou těmito ochrannými vodiči různé "bludné" proudy, které se někdy omylem popisují jako unikající proudy.

Konkrétně si představte skříň RACK, přívod 3x2,5CYKY+10mm ochranný vodič, z technologie vede koaxiální kabel na střechu, kde je anténa spojená s hromosvodem.
Proud ochranným vodičem přes 100mA! Ale prakticky stejný proud teče koaxiálním kabelem! A když dám "kleště" společně na vodiče L a N, naměřím řádově jednotky mA, což by měl být skutečně unikající proud. To "navíc" je pravděpodobně část proudu středního vodiče sítě TN-C, který nejde cestou nejmenšího odporu, jak se někdy tvrdí, ale hledá si všechny cesty!
Jasné, nebo je třeba to namalovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)