Autor Téma: Jaké elinst.krabice podle třídy stavebního materiálu?  (Přečteno 2322 krát)
Karel Mastný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.06.2007, 14:05 »

Výrobce stavebního materiálu uvádí, že materiál má odolnost vůči ohni (doslova Feuerwiderstan dsklasse) EI90 a E120 podle EN 1364-1.

Otázka: Jaké elektroinstala ční krabice do toho mohou přijít?

Jde to z EN 1364-1 nějak převést na klasické značení tříd A, B, C, nebo co s tím? Pokud je mi známo, ty zkratky EI a E se týkají právě elektroinstala cí a to číslo 90 a 120 je počet minut odolávání požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2007, 09:37 »

Jde o nehořlavý materiál (stupně A resp. třídy A1),  pravděpodobně nějakou stěnu - přepážku s požární odolností. Z hlediska bezpečnosti elektroinstala ce lze použít jakoukoliv krabici, z hlediska neoslabení funkce požární přepážky pak jedině materiál pro nástěnnou montáž, protože taková stěna nesmí být mechanicky porušena (žádné průrazy, drážky apod.,  není-li výslovně v dokumentaci uvedeno jinak),  což bych u přepážky s odolností "EI" (brání šíření tepla) neočekával. Tyto informace sdělí požární specialista, který stěnu (přepážku) předepsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.