Autor Téma: Co se stane při špatném sledu fází paralelních transformátorů?  (Přečteno 8435 krát)
Petr Hlaváč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.06.2007, 20:41 »

Zajímalo by mě, jaké bude ΔU u paralelně spolupracující ch transformátorů při nedodržení podmínky správného sledu fází. Osobně se domnívám e bude mít velikost sdruženého napětí ale nejsem si jist.



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac1
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2007, 20:55 »

Neviem o tom, že by sled fáz mal vôbec nejaký vplyv na činnosť transformátoro v a ani paralelne radených. Čo máš na mysli pod názvom ΔU ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
AlexT
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2007, 21:02 »

Pravděpodobně silnější vyhrává Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2007, 21:07 »

Víc než 400V se z toho nijak dostat nedá, jestli nevěříte, zkuste namalovat vektorový diagram ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Hlaváč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.06.2007, 21:53 »

Jako ΔU mám na mysli napětí které vyvolá vyrovnávaci proud. Správný sled fázý je jedna z podmínek paralelní spolupráce transformátorů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.06.2007, 22:51 »

Hodinový úhel, sled fází, převod, napětí. To je základ. Pustit do sebe dvě trafa s různými parametry, lze jen ve vyjímečných případech a krátkodobě-manipulace. Přesto musí být zachovány podmínky minimálně sledu fází a napětí. Nechtěl bych mít ruku na deonu přes kterej se pustí nenafázovaný trafa do sebe a už vůbec ne stat u jednoho z nich.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #6 kdy: 19.06.2007, 23:00 »

Citace
Hodinový úhel, sled fází, převod, napětí
Tak tak. Vyrovnávací proud je dán vnitřním odporem zdrojů.Rozdílo vé napětí je vektorový součet obou vzájemě posunutých soustav. Raději bych u toho v praxi nebyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac1
« Odpověď #7 kdy: 19.06.2007, 23:12 »

Neviem ako vy, ale pod správnym sledom fáz ja rozumiem poradie fáz: L1, L2, L3 a pod nesprávnym sledom fáz napr. L1, L3, L2, čo spôsobí napr. opačné točivé pole u asynchrónnych motorov.
To, že by chcel niekto úmyselne zapojiť paralelne 2 nesfázované trafa, by ma ani vo sne nenapadlo.   
Ak sú však trafa nesfázované, neznamená to že nemajú správny sled fáz.       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tsvoboda1
« Odpověď #8 kdy: 20.06.2007, 08:20 »

To dolac1:
Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše.

Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac1
« Odpověď #9 kdy: 20.06.2007, 20:45 »

To dolac1:
Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše.

Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2  Mrknutí

Samozrejme že je to jedno, preto som to v prvej odpovedi napísal.
Otázka nebola správne formulovaná. Dve trafa, ktoré nie sú sfázované, nemôžem predsa považovať za paralelne zapojené. Otázka mala znieť: Aké  rozdielové napätie bude medzi svorkami dvoch paralelne zapojených traf, ak sa na jednom z nich zamenia medzi sebou dve fázy? Z otázky naviac nie je zrejme, či sa fázy zamenia na primári alebo sekundári. Ak na sekundári, bude tam samozrejme združené napätie. Ak sa však prehodia fázy na primári, záleži to potom od zapojenia trafa a od použitého hodinového uhla. 
Na sekundári potom môžu byť rôzne hodnoty napätí. 
 


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.