Žůrek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.07.2007, 11:35 »

Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na jednotlivých podlažích bytového domu pro byty uživatelů. HOP zřízena,plynový kotel (přívod plynu) připojen na doplňk.ochr.po spojování v jednotlivých bytech.  Pokud ano, kdo má tuto má tuto povinnost-dodavatel elektro nebo plynaři?Z předešlé diskuse ve "vyhledávání" to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 06.07.2007, 14:06 »

TO: Žůrek

Ano, je to nutné.
Špatně jste hledal, je to dost diskutované téma.
Vyberte si zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3758.msg24926.html#msg24926
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3031.msg21410.html#msg21410
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5164.msg33659.html#msg33659
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Žůrek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2007, 16:32 »

Děkuji za odpověď nicméně bych potřeboval vědět,když je to zařízení plynáren kdo je povinen plynoměr překlemovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2007, 20:58 »

Proč myslíte, že je to zařízení plynáren? Domovní rozvody, byť před plynoměrem jsou součástí domu a jsou majetkem domu. Majitel domu musí rovněž na těchto rozvodech provádět na své náklady údržbu. je to stejné jako se stoupačkami elektriky HDV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Dunda Miloslav
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2007, 17:50 »

Máte pravdu. je to povinost plynáren při montáži plynoměru. Mají to uvedeno v ČSN 38 6442, čl.55.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2007, 21:14 »

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=38%206442&SearchableText=38%206442

takže to radšej urobte vy, ide o vašu bezpečnosť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.07.2007, 09:50 »

Nejen plynoměry, ale také přírubové vodoměry a měřiče tepla vodičem Cu 4mm2. Pro magneticko-indukční průtokoměry se dodávají zemnící kroužky do přírub. Myslím, že je to norma ČSN 332000-4-41. povinost toho, kdo zařízení instaluje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.