meldik
« kdy: 28.07.2009, 10:23 »

Nekdy minuly tyden jsem se tu ptal na zapojeni zasuvky pres kominove teleso a pri teto akci se rozhorela s otcem zajimava debata. Ma nejaky vyznam pripojovat zasuvkove obvody v domovnim rozvadeci na fazi napr. L1 a svetelne na L2?? Otec argumentoval cimsi o vetsi rozlozitelnost i zateze, ja jsem mu naopak oponoval ze v pripade nejakeho zkratu,zavade na elektroinstala ci mezi temito obvody muze byt najednou 400V coz se mi zda nebeznecne! Muzete se k tomuto nejak vyjadrit a rozsoudit nas? Úsměv

#112#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 28.07.2009, 12:19 »

Tatínci mají vždy pravdu ! Úsměv
Zrovna mě nenapadá nějaký příklad, kdy se dotknu fáze L1 zásuvky a L2 u svítidla, abych dostal 400V. Pokud by ovšem nešlo o plánovanou sebevraždu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
meldik
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2009, 12:48 »

Tatínci mají vždy pravdu ! Úsměv
Zrovna mě nenapadá nějaký příklad, kdy se dotknu fáze L1 zásuvky a L2 u svítidla, abych dostal 400V. Pokud by ovšem nešlo o plánovanou sebevraždu.

to znamena ze by to melo i nejaky prakticky vyznam,nez jen ze to lze?
me osobne taky nenapada konkretni priklad,ale kdyz se ohlednu v nasem starem baraku za sebe,tak kus od komina je zasuvka a cca 10cm od ni vypinac ke svetlu  ?? to uz by mozna mohl byt i dobry priklad Mrknutí jakym stylem je tu elektrika radsi nekomentuji,modlim se aby se nic nestalo nez se to tu bude rekonstruovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2009, 13:08 »

Stačí se nedotýkat živých částí pod napětím. Napětí 400V je sice 1,7 nebezpečnější než napětí 230V, ale zabít vás mohou spolehlivě obě.
Rozfázovat obvody nejenom že není nebezpečné (je-li instalace v pořádku),  ale je to účelné a praktické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
meldik
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2009, 13:28 »

Stačí se nedotýkat živých částí pod napětím. Napětí 400V je sice 1,7 nebezpečnější než napětí 230V, ale zabít vás mohou spolehlivě obě.
Rozfázovat obvody nejenom že není nebezpečné (je-li instalace v pořádku),  ale je to účelné a praktické.

dobra,dluzim tedy otci uznani pravdy.bylo mozno jeste nejak ve zkratce rici v cem je to ucelne a prakticke? v tom rozlozeni zateze?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2009, 13:54 »

Ano, v rozložení zátěže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.07.2009, 20:23 »

Napětí 400V se opravdu při poruše může objevit v zás.230V. To je záležitost spotřebičů. Dotyk lidským tělem na 400V je víceméně teorie, protože by jste se musel dotknout oběma rukama ve stejném časovém okamžiku a nebo by jste musel stát na izolační podložce. Jinak jakýkoliv dotyk na jednu fázi už znamená, že přes tělo jde okamžitě proud do země. Na dotyk druhé fáze a vylepšení na 400V tedy už není dostek času. Je ale pravda, že takový dvojpólový úder už se obtížně přežívá.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin1548
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2009, 14:20 »

Nikdy neříkej nikdy Úsměv
Koumáci v chatové kolonii chlastali pivo a zároveň opravovali cirkulárku s motorem na 3f. Pak se nějak špatně domluvili a ten první pustil elektřinu zatímco druhý držel v jedné ruce všechny 4 holé vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2009, 14:27 »

Nikdy neříkej nikdy Úsměv
Koumáci v chatové kolonii chlastali pivo a zároveň opravovali cirkulárku s motorem na 3f. Pak se nějak špatně domluvili a ten první pustil elektřinu zatímco druhý držel v jedné ruce všechny 4 holé vodiče.
To je ještě není nejnebezpečněj ší stav. Proti zemi max. 230V (ten štípanec mezi fázema asi neohrozí). Pokud byly alespoň 2 vodiče ve "šlusu" netrvalo to dlouho. Skončilo to prsknutím a leknutím. Horší by bylo, kdyby držel v jedný ruce jednu fázi a ve druhý druhou...

Ten efekt "zapnutí" je ale dost nebezpečný. Zvlášť u starý TN-C. Nikdo si upadlýho nuláku nevšiml, dokud nezapnul spotřebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.07.2009, 16:41 »

Zatěžovat jen jednu fázi trojfázové přípojky je nelogické už z ohledem na to,že z hodnoty hlavního jističe se platí poplatek distributorovi a rozfázováním snížíte hodnotu tohoto jističe a proto i ušetříte.No a co se bezpečnosti týče to podle mě vyřeší jen odborné provedení elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.07.2009, 17:00 »

Ak môžem doplňujúcu otázku: existuje vôbec nejaká situácia, kedy dve rôzne fázy nesmú byť vo vzájomnej blízkosti (v bežných bytových a domových elektroinštalá ciach) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.07.2009, 17:31 »

Asi bych se nepouštěl do napájení kombinovaných vypínačů a to ani stejnou fázi z jiného jističe.Myslím,že nějaké zažité pravidla,jako je například i fáze napravo nejsou naškodu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?