Autor Téma: Jak zapojit tlačítko odsávání s doutnavkou v paneláku ?  (Přečteno 32688 krát)
JKR
« kdy: 12.06.2007, 18:38 »

Prosím o schéma zapojení tlačítka odsávání v paneláku. Je tam krabice, do které vedou 3 dráty sdola a 3 shora. Pak 3 od tlačítka sdoutnavkou. Ale nevím, jak je tlačítko zapojeno. Zkoušel jsem to, ale nefunguje to. může mi někdo prosím poradit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2007, 20:52 »

Tento typ ovládání ventilátorů v panelácích je napájen z rozvaděče pro ovládání a jištění ventilátorů ze společné režie domu. Proto pozor jeden z vodičů bývá stále pod napětím i když si vypnete jističe v bytě. Z toho také plyne, že vám poradím ať se obrátíte na správce domu, který k vám vyšle údržbáře znalého věci. To, že vám tlačítko "nefunguje" nemusí hned znamenat, že ho máte špatně zapojené, závada bývá velice často právě v tom centrálním ovládacím rozvaděči. Do jeho opravy se však jako laik nepouštějte! Jinak k zapojení tlačítka lze ještě říct, že se jedná o klasické 3 vodičové zapojení časového spínače  a ovládacího tlačítka s doutnavkou. Každý elktrikář již ví a detailní schéma mu netřeba, protože toto základní zapojení zná z paměti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 12.06.2007, 21:15 »

Zásadní otázkou je, zda ten ventilátor "chodí" z ostatních bytů pod a nad vámi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Dvořák Václav
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2007, 21:20 »

Kruci, ty paneláky jsou ale vynález. Takže když se někdo bude hrabat ve vypínači a přeruší přívod, tak ostatním nepůjde odsávání. A co teprve když někdo na tento režijní přívod zapojí parazitní spotřebiče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2007, 21:43 »

TO: Dvořák> ano, pokud to někdo neodborně rozpojí nebo zkratuje tak to nepůjde lidem v celé stoupačce. Parazitních spotřebičů bych se tolik nebál, protože se jedná pouze o ovládací obvod, který je jištěný tavnou pojistkou s velice nízkou hodnotou. Při přetížení by došlo velice brzo k jejímu přepálení. Nicméně je dobré, aby to majitelé - správci domu věděli a při objednávání pravidelných revizí si nechali zrevidovat i tyto obvody. V praxi to ovšem bývá neřešitelný komunikační problém, aby se lidé v jednom domě domluvili na zpřístupnění bytů ke kontrole v jednom termínu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2007, 08:06 »

Toto ovládání odsávání málokde funguje, v 90% je to z nějakých důvodů nefunční. Jištění pro odsávání bývá obvykle umístěné v nejvyšším patře budovy. Princip je jednoduchý, tlačítka obvykle ovládají schodišťový automat SA 5 (10),  stejný jako se používá pro osvětlení na chodbách, ten ovládá stykač pro motor odsávání.
Zapojení tlačítek nejčastěji bývá takové, že je použitý kabel AYKY 3Bx 2,5 (černá, hnědá, zeleno/žlutá). kabel je tažený přes stoupačky, u jednotlivých podlaží je potom propojen přes krabice ACIDUR umístěné ve stoupačce (přístup z WC). Černý vodič bývá přívodní fáze, hnědý spíná schodišťový automat a následně i stykač, zeleno/žlutá bývá připojená na N kontakt pro kontrolky ve spínačích. Nejde ovšem o vodič PEN, je to v podstatě N spínané přes pomocný pomocný kontakt stykače. Použítí zeleno/žlutého vodiče je v tomto případě z pohledu norem značně problematické, protože nejde ani o vodič PEN ani PE, ale stávající stav takovýto prostě bývá. Vhodnější by byl kabel 3D nebo 3A. Ve spínači je kontrolka zapojena mezi přívodní fázi a ten zeleno/žlutý vodič. U klasických tlačítek zapojení potom vypadá tak, že (při pohledu zepředu) je na levý kontakt připojen černý vodič (přívodní fáze),  na pravý kontakt zeleno/žlutý vodič (mezi nimi je ta kotrolka),  hnědý vodič je připojen na horní kotakt tlačítka. Tlačítko musí být typ s N kontaktem se třemi kontakty, jiné než se používá např. pro osvětlení na chodbách (to má jen dva kontakty).
Potom to funguje takovým způsobem, že kontrolka svítí, když je sepnutý stykač a tedy běží odsávání.
Už jsem se ovšem setkal i s jinými typy zapojení, takže není jisté, že to bude přesně takhle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
J. Novák
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2007, 13:22 »

Potvrzuji informace, které napsal p. Hasala. Máme zde přesně takový odsávací systém  po rekunstrukci - starý rozvaděč s TU60 vyhořel  a tak byl nahrazem novým s elektronickými časovými relé včetně nastavitelného času, nicměně kabely v bytech zůstaly původní - AYKY 3Bx2,5. S úspěchem jsme použili typ s "blokací proti sirce ve vypínači",  tzn. že kontakty vypínačů v bytech musí být po uplynutí doby běhu rozepnuty, jinak nelze spustit odsávání znovu. Někdy jsou v bytech 2 spínače odsávání - kuchyně a jádro a obvod pokračuje do spodních pater. V odborné literatuře se dá najít snadno schéma zapojení bytových jader, ale OPRAVDU je to práce pro dobrého elektrikáře a RT by potom neměl chybět.
Pravdou je, že někteří domácí všeumělové jsou schopni při rekonstrukcích domácího jádra tento vypínač zapojit na mnoho různých způsobů a pak se nestačíme divit. Jsem z oboru a ještě správce domu, tak mám situaci přesně zmapovanou. Taky jsou jedinci, kteří se napojují v bytě na ovládací fázi, aby ušetřili platby za elektřinu. Máme zde jištění 2A jističem,  signalizační obvody pro výpadky jističů na ovládacích i silových větvích a světelné tablo s rozlišením chodu, poruchy a stavu připravenosti. jednoduché, ale velice praktické.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Erben
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.11.2007, 23:37 »

Potom to funguje takovým způsobem, že kontrolka svítí, když je sepnutý stykač a tedy běží odsávání.

No a nám to v paneláku z roku 1989 (jádro B10) funguje tak, že doutnavka opravdu jen lehce doutná ve stavu "pohotovosti" - ale ve chvíli, kdy to někdo jedním ze čtrnácti tlačítek sepne (7 poschodí, na každém je 1 spínač mezi dveřmi WC a koupelny a 1 spínač v kuchyni na digestoři),  tak se rozeběhne ventilátor a doutnavka se rozzáří naplno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 30.11.2007, 20:44 »

Zatím jsem se nesetkal s třívodičovým zapojením ovládacích tlačítek. V panelácích  s centrálním spínáním se v drtivé většině používá ovládání dvouvodičové jako u osvětlení schodiště, tj. kontrolka svítí když se ventilátor netočí a zhasne opačně (při chodu ventilátoru).  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 30.11.2007, 21:10 »

Jestli někdy zavítáte do Brna, zvu vás na kafe. Ventilátorová tlačítka máme zapojena 3-vodičově, doutnavku máme signální.  na zdravi
Pro úplnost:  instalace z 1975
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Polician
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.08.2008, 00:23 »

Je možné prosím zapojiť centrálny ventilátor, realizovaný 3-vodičovým rozvodom na jednoduché tlačítko, pomocou 2 vodičov?
PS: hľadám vysvetlenie takéhoto zapojenia v práve kúpenom byte, kde samozrejme ten ventilátor nie je možné zapnúť. Neviem prečo tu chlapíci natiahli len 2 dráty namiesto 3 drátov?? Rád by som sa vyhol ťahaniu nového kabelu k tlačítku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno