Česká ...-7-714 doporučuje chránič u ojedinělého zařízení napájeného z VO, jako je reklama, zastávky, značky a pod.
Rozvod VO jako takový se jistí jednopólovými prvky a to proto, aby při jednofázové poruše svítily alespoň 2/3 svítidel. V tomto pojetí, kdy jde o snížení bezpečnostního rizika, které ČSN dokonce v Poznámce 1. uvádí a defacto před ním varuje, je nasazení chráničů více než problematické. Trojfázový chránič vám to riziko způsobí a 3ks jednofázových chráničů nelze při kabelu 5x použít (je společné N). Také rozvod VO se tím prodražuje a jsou prostorové problémy s připojováním ve stožárech. Mimo to si nedělám iluze o svodových proudech, když déle prší na 40 svítidel tř.I a nebo se na podzim orosí ve stožárech elektrovýzbroj
.
"Vašemu" TI tudíž vůbec nerozumím
A co na to projektant s kulatým razitkem ? Ten to neumí obhájit ?