0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?  (Přečteno 94664 krát)
zvrt
« kdy: 02.06.2007, 17:01 »

Existuje stykac na bojler (pro NT),  ktery "nebzuci"?
Pripadne prosim o tip na konkretni vyrobek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 02.06.2007, 17:16 »

Pokud bzučí stykač, je pravděpodobně vadný (starý, zkorodovaný, zaprášený...ap od.)
 Nerozhodný
Pokud se vám jedná o hluk při sepnutí "rána",  tak jsou na trhu speciální stykače pro tiché sepnutí.
Výrobců je víc (Geyer, Lovato, Schnaider...). Poznáte jej podle ceny, která je cca dvojnásobná, ale hlavně podle principu spínání. Stykač nespíná jako klasický stykač směrem k podkladu, ale mechanismus spíná na stranu! 
 Mrknutí

PS. Na bojler (230V) stačí použít "bojlerové" relé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 02.06.2007, 20:29 »

Jenom doplním pana Beláně.

Existuje tazvaný elektronický stykač. Ten nemá žádné mechanické prvky, ele jeho cena je vysoká.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2007, 19:07 »

Např. Instalační relé Moeller  Z-RE230/S
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fojtík Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.06.2007, 23:54 »

Ono take muze bzucet i neco jineho vedle stykace, treba nepripevnena plechova krabice, nebo jine feromagneticke soucasti.

Stykac sam ma civku, ktera vyrabi stridave magneticke pole a veskere nepripevnene kovove feromagneticke materialy v okoli pak mohou vydavat neprijemny zvuk.

Me teda stykac v kovove krabici vrci tak, ze je to slyset. Za dverma uz to nepoznam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.06.2016, 22:57 »

Jaky typ byste doporucili pro 1F bojler? S pozadavkem, aby fungoval co nejdele bez bzukotu... cvaknuti pri sepnuti nevadi, naopak (akusticka indikace;-)

Uvedeny Moeler se jiz nevyrabi... Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2016, 23:07 »

Hager ESC 125 S nebo 225 S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2017, 21:12 »

Vlastně skoro jakýkoliv nový stykač nevrčí asi bych to viděl na návštěvu elektrikáře a určitě vám ho po dohodě vymění :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martina Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.05.2017, 02:59 »

Prosím pěkně, stykač bzučel, byl vyměněn za nový a i ten bzučí. Elektrikář poradil vypnout a zapnout jistič stykače. Stykač se někdy uklidní a někdy se zase uklidní méně a někdy to vypadá, že bzučí tišeji, ale postupně bzučení zesiluje. Fota stykače popřípadě pošlu. Leze mi to na nervy.
Majitel bytu se tváří co si to furt vymýšlim, ale mít tuhle rozvodnou skříň skoro u hlavy neni nic příjemného.
Ráda bych aby přišel nezávislý elektrikář a řekl to a to je tady špatně. Znáte někoho kdo by mohl navštívit Prahu 3? Já i moje děti to ocení. Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.05.2017, 06:54 »

Vlastně skoro jakýkoliv nový stykač nevrčí ....

Právě že jen skoro, viz ..

Prosím pěkně, stykač bzučel, byl vyměněn za nový a i ten bzučí.

Nejlepší zkušenost mám s

 
Hager ESC 125 S nebo 225 S.


TO se často stává, pokud je špatně uložený rozvaděč, tedy zůstane uvolněná zadní deska rozvodnice. Ta pak funguje jak membrána a zesiluje i poměrně slabé vrnění. Samozřejmě je to nejvíce slyšet v noci, za úplného ticha. Podle mne je nejsnažší cestou výměna za kvalitu, viz například HAGER se škrtnutým repráčkem. Viz obrázek



* hager tichý.PNG (74.45 KB, 219x294 - prohlédnuto 2431 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.03.2018, 22:30 »

U oez maji toto:

---
TICHÉ – INSTALAČNÍ STYKAČE RSI-X
Ovládací napětí cívky může být jak střídavé, tak i stejnosměrné (AC/DC). Přístroj při sepnutí sice „cvakne“,  ale díky usměrnění v sepnutém stavu nevydává „brum“ jako v předchozím případě. Přístroje jsou doporučeny do zařízení, kde je požadován tichý provoz, např. RSI-25-40-X230.

EXTRA TICHÉ – INSTALAČNÍ RELÉ RPI
Ovládací napětí cívky relé v provedení s jedním a dvěma přepínacími kontakty může být jak střídavé, tak i stejnosměrné. Provedení se třemi přepínacími kontakty dokonce umožňuje připojit univerzální ovládací napětí (AC 24 až 230 V, DC 24 až 220 V). Instalační relé nevydávají postřehnutelný zvuk ani při sepnutí, ani v sepnutém stavu. Využití najdou především v zařízeních, kde je požadavek na mimořádně tichý chod, např. RPI-16-001-X230.
---

Chci se ale zeptat na Elko EP VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 a Noark stykače, jak jsou hlučné? Jsou to asi nejlevnější stykače na trhu okolo 300,- tak mě zajímá zkušenost...

---

Ps: při ceně 2,1 Kč NT 20 hodin a 2,3 Kč VT 4 hodiny, spotřebě stykače cca 2W po 20 hodin denně, problémech s bzučením, ztrátami na kontaktech, by bylo v případě D5x ekonomičtější problémový stykač eliminovat. Ostatně bojler typu Smart (příplatek 1000,- k neSmart verzi) má mmj. vlastní HDO přijímač a chce trvalé napájení a u "přímotopů" na NT ušetřím cca 9% z max. 1/6 dne, tzn. skoro nic v tomto případě.

U akumulace (d2x) to ale bude jiné..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 26.03.2018, 06:32 »

Osobně ta relátka RSI-X neznám, ale OEZ považuji tak nějak za doboru firmu, tedy bych se je asi nebál doporučovat.

Co se týká Elko -ep, tak po zkušenostech s jejich relátky (VS316 a další) a následným postojem k reklamacím, jsem od nich zcela upustil, byť jejich cena byla a stále je velmi příznivá. Bohužel právě ty časté reklamace a tedy i výjezdy k zákazníkům, spolu se špatným přístupem k reklamacím zmiňované firmy, z nich udělalo strašně drahý produkt. Nejsem tak bohatý abych si je mohl dovolit používat a tedy jsou stejně jako Noark na okraji mého zájmu. Potřebuji namontovat a zapomenout. Nechci být poté dvakrát během 8 měsíců pruděn naštvaným zákazníkem.  Když změna dodavatele pomohla, nebyl důvod se už k Elku vracet.

Mě se na vsi nejvíce osvědčila relátka Hager. Jednak mají podobnou technologii, kdy se napětí do cívky usměrní a tudíž nevrní, pak na sobě mají páčku kdy se nechají ručně zapnout, nebo vypnout. Tuto možnost oceňují především všichni, co mají doma kotle na tuhá paliva a tím ohřívají bojlery po celou zimu. A zcela na vrcholu jsou pro mne relátka s automatickým návratem. Tedy očekávám třeba návštěvu, nebo provádím velký úklid a abych měl dostatek teplé vody, sepnu relé bojleru ručně. Abych nezapomněl je zase vypnout a tedy nedohříval bojler i v dalších dnech během VT, zafunguje relé s automatickým návratem tím, že po příchodu povelu od HDO, se samo přepně zpět na "automat". Velmi praktické a úsporné řešení.

Pořízením smart bojleru neušetříte ze spotřeby stykače pranic. Namísto toho zase spotřebováváte energii v elektronice a to po celý den. Podle mne to bude šul-nul. Tedy bez efektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Suchomel
*
Offline Offline



Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje


« Odpověď #12 kdy: 26.03.2018, 11:23 »

Osobně ta relátka RSI-X neznám,

upřesním ... RSI-X je zkrácením RSI-...-...-X...
je to druhá řada stykačů, kde je ovládací napětí cívky usměrněno, čímž se zamezí brumu
"X" znamená, že je možno připojit jak AC, tak i DC ovládací napětí

ohledně stykačů s automatickým návratem, ty mají v našem provedení na konci "-M" a jsou dostupné v obou řadách (RSI-A, RSI-X)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.03.2018, 11:36 »

Lze mít za to, že stykač kompatibilní s AC i DC bude mít i při napájení z AC usměrnění a tedy nebude bzučet? Jeden ten levný NOARK možná někde v dílně mám, tak zbývá to jen zkusit, možná i přeměřit jeho spotřebu v aktivním stavu. Přece jen aby kvůli přímotopům kt. sosal 2W 20 hodin denně mi přijde zbytečné.

Jistě, pořízením smart bojleru samo o sobě neušetří na stykači, ale ta spotřeba se přenese někam, kde to má smysl, učící se bojler a statistiky. Vhodné jen když se vybírá bojler a předělává elektrika, takže místo nového stykače koupíte radši dražší bojler...

Cit: (Smart ohřívač se učí sám. Poznává chování uživatele a nastavuje optimální teplotu za vás. Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetřit minimálně 15 % nákladů na ohřev teplé vody. Pouze Smart ohřívače budou schopné dosáhnout energetické třídy B (nejlepší klasické ohřívače splní třídu C))...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.03.2018, 04:19 »

Samostatné HDO u boileru nebo ve smart boileru může být problém pokud distributor změní povel HDO. Pak vám bude sice zapínat, ovšem mimo levný tarif. Tato řešení příliš nedoporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 28.03.2018, 08:23 »

Možná by stálo za to nevěřit pouze komerčnímu sdělení a slibům výrobce. Pak porovnat vícenáklady na pořízení smart bojleru a porovnat to s možnou úsporou oproti instalaci jednoduchého relátka. Třeba by se to tak moc ani nelišilo. Třeba to ani nestojí za tu námahu a čas.

Má s tím někdo zkušenosti z praxe, kde by bylo možno náklady na provoz těchto bojlerů skutečně porovnat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.03.2018, 09:06 »

Aby něco podobného šlo porovnat, musely by se nastavit shodné podmínky pro více bojlerů, domácností apod.,  to v praxi bude velmi těžké. Můj bratr si smart pořídil a odhaduje úsporu na 5 - 15%,  ovšem jak k tomu došel, nevím. Děti rostou, množství i rozložení spotřebované vody se mění rok co rok.
Já jsem nastavil obyčejný bojler o 5°C chladněji, tím pádem teče z kohoutku voda, která se nemusí tolik míchat se studenou, úspora za rok dosahuje 14% spotřebované elektřiny. Je ale zase nutné každé dva měsíce jednorázově "přitopit",  to kvůli prevenci mikrobiologick é nezávadnosti.. .
Mnohem větším problémem jsou staré ohřívače, třeba i 400litrové. Jeden takový jsem "zdědil" v rodinném domě, jeho tepelné ztráty byly enormní. Spotřeba elektřiny oproti modernímu 160litrovému byla 260%!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.03.2018, 10:11 »

Samostatné HDO u boileru nebo ve smart boileru může být problém pokud distributor změní povel HDO. Pak vám bude sice zapínat, ovšem mimo levný tarif. Tato řešení příliš nedoporučuji.

To by vam musel nejprve vymenit HDO prijimac, aby se zmenil vas kod povelu.

A jak jsem rekl, v resenem pripade je rozdil nt a vt asi 20 haleru, takze je to defakto jedno.

Spise resim problem s tim, co na to prednostni rele, zda by slo rele pouzit k odpojeni pouze spiraly (po cyky 5x2,5) - jenze pak by ECU bojleru asi stale nacitala spotrebu do sve statistiky, takze by se tim zneverohodnily statisticke vystupy...

Ecu ojleru nejde vypinat a zapinat, je to pocitac a nedela mu to dobre.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.