| | |-+  Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?  (Přečteno 27581 krát)
Martinnn
« kdy: 28.05.2007, 14:16 »

Provádím rekonstrukci elektro rozvodů na RD.
Narazil jsem na tento problém.
Z rozvaděče do kuchyně to je cca 25metrů.
V kuchyni budu potřebovat 1 x 3 fázový obvod pro sporák.
Ten budu realizovat kabelem CYKY 5x2,5 jištěný 3x16B.
Dále budu potřebovat další 3 jedno fázové obvody.
Pro ledničku, myčku, pračku, konvici .....
Chci se zeptat: mohu použít také kabel 5x2,5?
Ten bych dovedl do kuchyně na zeď, do krabice a tam bych si to rozvedl podle potřeby. Udělal bych 3 samostatné okruhy.
Každý v rozvaděči jištěný 1x16B.

Je to takto možné a přípustné podle normy, nebo musím každý okruh tahat zvlášť kabelem 3x2,5?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tsvoboda1
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2007, 14:38 »

Každý samostatný okruh má mít plný počet vodičů, tj. použijte kabely 3x2,5. A pozor, v krabicích lze spojovat pouze vodiče jednoho okruhu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.05.2007, 15:45 »

Vývod pro sporák OK, ale další vývody doporučuji řešit samostatnými kabely samostatně. To jest: vývod pro:                                 pračku CYKY 3Cx2,5  jištěno 16B/1
                             myčku       DTTO
                             zásuvky pro kuchyňkou linku také tak.
Ušetříte si mnoho starostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.05.2007, 18:42 »

To Svoboda: Neviděl bych to tak tragicky, pokud se dodrží zásady sdruženého obvodu. Sdružení jističů do trojice, doplněné předřazeným třípólovým spínačem, případně chráničem, kterým se vázaně přívod do krabice kompletně vypne je hlavní podmínkou.

Ale jak píše pan Bauer, pro pračku a možná i myčku to chce samostatný přívod zvlášť k vůli většímu příkonu, pro ledničku zase z důvodu možnosti vyhnout se chrániči (pokud není centrální). Ostatní zásuvky, kterých je nemálo a zpravidla se do nich menší kuchyňské spotřebiče zapojují zpravidla jinak, než bylo původně manželkou naplánováno, bych klidně způsobem společného 5Cx2,5 přívodu řešil. Výhoda "rozfázování" jednotlivých zásuvek je pak k nezaplacení. Toto řešení skýtá snad jediné nebezpečí, a to pramenící z případného poškození N spoje - pokud by se někde ve svorce, chrániči, nebo N můstku utavil, pak při nerovnoměrném zatížení fází zásuvek dojde k přepětí a tím velmi rychle i ke zničení elektroniky připojených spotřebičů. Ale to při pečlivé práci není zas až tak pravděpodobné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martinnn
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2007, 07:13 »

Děkuji všem.
Dám na názor p.Bauera a natáhnu každý okruh samostatným kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2007, 07:47 »

K těm samostatným okruhům : Obecně platí, že každá zásuvka, která je určená pro spotřebič s příkonem od 2 kW, by měla být samostatná. V praxi to znamená učitě zásuvka pro myčku, pračku. Zásuvka pro ledničku se dělá samostatně ne kvůli příkonu, ale hlavně kvůli větší spolehlivosti, aby bylo možné např. zapojit tento okruh mimo chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
tsvoboda1
« Odpověď #6 kdy: 29.05.2007, 09:38 »

To Dosbaba:
Jistě, sdruženým obvodem by to řešit šlo. Na druhou stranu je potřeba uvážit možné přetížení středního vodiče velkým proudem. Pračka, myčka, konvice a další představují velké jednofázové odběry a veškerý proud poteče zpět právě vodičem N.

Budu-li uvažovat uložení pod omítkou a 3 zatížené vodiče, dovolený proud Cu vodičem 2,5mm2 je 24A (ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tab. 52-B1, sl. 6). A jistě znáte, že při levné elektřině se doma pere, ohřívá voda, vaří atd.,  takže k přetížení N může dojít snadno  Mrknutí

Osobně bych tedy o sdruženém obvodu uvažoval tehdy, pokud by vyšel levněji, než samostatné kabely 3x2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.05.2007, 09:43 »

To Svoboda: Kontrolní otázka soudruzi: jak se sčítají proudy v nulovém vodiči ve stejnosměrné a jak ve střídavé třífázové soustavě?... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.05.2007, 09:46 »

Tedy pro detailisty doplňuji: ve střídavé třífázové soustavě s harmonickými průběhy pouze základní frekvence?

Ale asi jsem se původně nevyjádřil dostatečně přesně, napájení 5C přívodu z různých fází jsem pokládal za samozřejmé a tak mě netrklo to i přímo vypsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tsvoboda1
« Odpověď #9 kdy: 29.05.2007, 09:51 »

Pochopil jsem 3f napájení, žádný strach  Úsměv
Odpověď zní vektorově.
Nicméně zatížení nebude vždy ve všech třech fázích a nebude symetrické.
A navíc, když se N přeruší, nebude chodit ani jeden z obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.05.2007, 09:54 »

A nejen to, ale to jsem již také výše uvedl. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.05.2007, 19:18 »

To Svoboda nepochopil jste.
Pochopil jsem 3f napájení, žádný strach  Úsměv
Odpověď zní vektorově.
Nicméně zatížení nebude vždy ve všech třech fázích a nebude symetrické.
A navíc, když se N přeruší, nebude chodit ani jeden z obvodů.

Ano pokud bude zapnut pouze jeden spotřebič tak nebude fungovat.
Ovšem při zapnutí dvou spotřebičů z různých fází se dočkáte překvapení. Šok
Oni se o těch 400V nějak podělí  Škleb. Nejlépe plazmová TV s rychlovarnou konvicí to funguje bezvadně  Vyplazuji jazykPláč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
martin a.
« Odpověď #12 kdy: 29.05.2007, 21:48 »

To Dosbaba:
Jistě, sdruženým obvodem by to řešit šlo. Na druhou stranu je potřeba uvážit možné přetížení středního vodiče velkým proudem. Pračka, myčka, konvice a další představují velké jednofázové odběry a veškerý proud poteče zpět právě vodičem N.

Budu-li uvažovat uložení pod omítkou a 3 zatížené vodiče, dovolený proud Cu vodičem 2,5mm2 je 24A (ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, tab. 52-B1, sl. 6). A jistě znáte, že při levné elektřině se doma pere, ohřívá voda, vaří atd.,  takže k přetížení N může dojít snadno  Mrknutí

Osobně bych tedy o sdruženém obvodu uvažoval tehdy, pokud by vyšel levněji, než samostatné kabely 3x2,5.
Ale při přívodu 5x2.5 k el. troubě je to to samé! Když budu vařit na plotýnce a ještě k tomu péct v troubě, tak je zatížení úplně stejné!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2007, 08:23 »

Použití sdruženého obvodu je za určitých, předem definovaných podmínek možné, ale řekněme si rovnou, že bytová instalace by měla být provedena klasickým způsobem s jednotlivými obvody.
Obecně vzato, i když nějaké řešení přímo neodporuje ČSN, neznamená to automaticky, že je to řešení i vhodné a že odpovídá standartdímu provedení a že je to ve finále i praktické, výhodné a levné. Prostě se to tak nedělá, to platí v každém řemesle. Tudy vede ona křehká hranice mezi profesionálně provedenou, "bezvadně funfující" instalací a laicky provedenou instalací, která "také funguje".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 30.05.2007, 09:15 »

To Karvánek: S tím samozřejmě souhlasím. Jenomže když si vybavím některé dnešní domácí velkokuchyně, kde mají ženský možnost rozmístit drobné spotřebiče po lince např. 2+5+3m, pak se třeba instaluje i 15 zásuvek.

Spotřebiče s daným umístěním, jako myčku, ledničku s mrazákem a pochopitelně i sporák do toho NEPOČÍTÁM, ale mikrovlnky, mixéry, roboty, varné konvici a dalčí různá "ančadla" se již po ní mohou časem přesunout na jiné pozice, než bylo před stavbou kuchyně naplánováno. No a když pak vychází kabelová vzdálenost nejbližší zásuvky od rozvaděče na druhé straně domu těch 20 až 40m, pak se 5C řešení šikne. Jednotlivé zásuvky po obvodu linky se svedou do centrální KO 125 s malým PE a N můstkem a nasvorkují/rozfázují podle předpokládanéh o rozmístění. No a když se po čase manželka rozhodne dispozice spotřebičů změnit, je pak snadné odsunout např. lednici, za kterou se krabice nachází a zásuvky, které se zrovna jak na potvoru schází velkými příkony a společnou fází, pak rozdělit jinak. Na uvedeném PE můstku se s výhodou dá realizovat i případné místní pospojování. S přívodním kabelem CYKY 5Cx2,5 je možné zavést i přídavný/posilovací, světle modrý vodič CY4, pro zajištění spolehlivějšíh o přívodu N, který u současných, elektronicky řízených spotřebičů může být "nevektorově" namáhán vyššími harmonickými. Když pominu argument, že kdo má tak velkou kuchyni, tak snadno zacáhluje i jednotlivé kabely až do rozvaděče, pak je to pořád lepší, než být jednou pro vždy omezen při rozmístění "pevně" zapojenými zásuvkami a nebo vedením prodlužek někde po lince, protože dle zákona schválnosti se ta mikrovlnka s konvicí zrovna nakonec sešla ve společném rohu u trojice prosmyčkovanýc h zásuvek. Mimochodem, díky centrálnímu rozvodu odpadá i nutnost smyčkování a zmenšuje se tak počet dalších spojů.

Tyto argumenty mě tedy nakonec dovedly k myšlence nabourání zažitých zvyklostí při elektrifikaci kuchyně RD. Nebyla v tom žádná snaha něco ojebávat a usvědčit RT, že toto řešení není v rozporu s příslušnými ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.05.2007, 09:29 »

TO: Dosbaba> pozoruhodná myšlenková konstrukce  Úsměv ještě počkám na názory několika zkušených projektantů, kteří bytové instalace pravidelně projektují.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 30.05.2007, 10:13 »

Tak to já taky! Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.05.2007, 10:16 »

V určitých případech je výhodnější udělat další podružnou rozvodnici někde v blízkosti kuchyně, něž tahat x samostatných okruhů přes celej dům ...
Zaleží na konkrétní situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.