Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  frekvenční měnič vs. proudový chránič
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: frekvenční měnič vs. proudový chránič  (Přečteno 28022 krát)
Oldřich Horáček
« kdy: 24.05.2007, 09:33 »

Používáme měniče Lenze, konkrétně řadu Vector 8200. V jedné aplikaci (dva měniče 3kW s integrovaným RFI filtrem) jsem měl problém s vyhazováním chrániče (typ B citlivý také na residuální ss proud) pči zapínání stroje. Známý problém s proudy přes CY kondenzátory v RFI filtrech...Zko ušel jsem zařadit stykač do hlavního napájení tak aby se všechny fáze připínaly ve stejném okamžiku, bylo to lepší, ale nijak vrazně. RFI filtry jsem měnit nechtěl, protože integrované byly cenově výhodné a na EMC vyzařování to prošlo. Zkusil jsem tedy řešení s použitím síťové tlumivky (3x1,5mH) a proud do ochranného vodiče se o poznání zmenšil, takže problém byl vyřešen.

Nyní tady řeším aplikaci s měničem 5,5kW, externí RFI filtr. Zkoušel jsem aplikovat také originální doporučené "příslušenství" od Lenze: síťovou tlumivku a RFI filter, zkusil jsem přidat ještě ten stykač ale pořád tam jsou problémy s vypínáním chrániče. Naše zařízení prodáváme po celém světě (i USA) a proto jsem zatím nezkoušel měnit proudový chránič za jiný, protože neznám všechny tamní nařízení a zvyklosti. Vypadá to ale, že v této aplikaci musíme vyžadovat po zákazníkovi, aby kromě třídy B byl chránič také se zpožděníním (S nebo G). S typem S jsem to testoval a samozřejmě to jede i bez tlumivky a stykače.

Chtěl bych se zeptat která norma popisuje kromě standardních typů A, AC, B také typy S a G co se týče jejich aplikačního nasazení a podmínek použití. Do návodu k použití bych mohl dát požadavek například na použití typu S s našim přístrojem ale nejsem si jistý, jestli je to košer vůči všem možným zákazníkům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2007, 10:27 »

Chápu správně, že ten chránič si má připravit zákazník v rozvaděči pro napájení Vašeho zařízení? Pokud ano, tak je podstatný důvod proč by tam měl chránič být (zvýšená ochrana před nebezp. dotykem, koupelny nebo bazény, výbuch, zvýšené riziko požáru, sítě TT. A je vůbec chráíníč nutný? Jedná se o zařízení připojované do zásuvky nebo pro pevné připojení resp. pevnou montáž s možností místního pospojování? Pro každý důvod se použivá chránič jiné citlivosti a s tím souvisejí i vybavovací charakteristik y. Například chránič "G" zpožděný lze užít všude tam, kde se používá obyčejný. To zpoždění je tak malé, že neovlivňuje bezpečnost pži výskytu reziduálního proudu, ale současně zvyšuje odolnost při proudových špičkách. Chránič "S" již nelze použít jako zvýšená ochrana z důvodu vyššího zpoždění (selektivita) a nižší citlivosti (zpravidla 300mA). Obecně bych nepředepisoval nutnost proudového chrániče, to bych ponechal na projektantovi  přívodu a na základě protokolu o určení vnějších vlivů Vhodné uvést např, ve smyslu "bude-li na přívodu chránič, pak použít G". To je podle mě košer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Zdeněk Štafín
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.05.2007, 12:16 »

Souhlasím s autorem předchozí odpovědi - je použití proudového chrániče ve Vaší aplikaci opodstatněné? Svodové proudy při startu měniče opravdu mohou chránič vybavovat pravidelně. Nebylo by spíše zajímavější monitorovat podle typu sítě izolační odpor nebo unikající proud, ať už před měničem nebo za ním, se signalizací nebo odpojením při překročení nastavené meze? Nevím vůbec nic o Vaší aplikaci a požadavcích na ochranu, to se těžko hledá řešení. Ale monitorovací moduly existují, fungují v poměrně širokém rozsahu napětí i frekvencí, a na rozdíl od chráničů nejsou tak citlivé i na harmonické, které se z měničů zpět do napájecí sítě dostávají. Základní popis funkce jednotlivých typů chráničů je např. v katalogu OEZ, zde se odvolávají na ČSN EN 61008, ale v databázi ČNI ji nějak nemůžu najít, co to je zač...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Štafín
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.05.2007, 12:28 »

Už jsem tu mrchu normu našel Kroutím očima ČSN EN 61008-1 (nyní už ed. 2 z roku 2005),  třídící znak 354181.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.05.2007, 12:29 »

Místo ČSN EN 61008 "Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla"  bych doporučil přečíst odpovídající pasáže z ČSN EN 50178 "Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích",  která řeší i ochranu před úrazem el. proudem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Horáček
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2007, 12:42 »

Měnič 5,5kW je v přístroji, který slouží k přesnému řezání vzorků oceli pro další analýzu struktury. Kromě motoru a měniče je tam tedy hodně další elektroniky, která zabezpečuje chod. Co se týče základního el. propojení vše je provedeno podle EN60204 tzn. také pospojování vnitřních neživých částí. Co se týče chrániče máme požadavky z jiných států (např. Dánsko) na jeho umístění. Většinou mají laboratoř nebo zkušebnu napájenou přes chránič. V požadavku na instalaci zařízení tedy bude, že pokud je nutné provozovat naše zařízení přes chránič, musí to být class B, 300mA - ochrana pro spojení s neživými částmi. Instalace musí být podle EN50178 - 5.2.11 pevná. Dále je nutné provést zdvojení ochranného vodiče pro připojení atd... to už bude záležet na zákazníkovi a místních nařízeních. Informce o tom že typ G je možné použít všude tam kde je normální ELCB je zajímavá. Kde prosím možné tuto informaci najít? Myslíte že v mém případě je možné připojit zařízení přímo přes chránič třídy S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2007, 13:06 »

Ještě se bez mučení přiznám, že kdyby mi dodavatel stroje předepsal předřazený chránič třídy "B" tak bych nevěděl o co jde a jaký tedy použít. Předmětovou normu nemám a nikde u výrobců jsem toto označení nenašel. Jedině AC versus A podle citlivosti na střídavé nebo ss pulsující proudy, -/G/S/U/R časová charakteristik a. Nenašel jsem ani chránič char. G s Idn 300mA. Takže jsme zase tam kde jsme byli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 24.05.2007, 14:03 »

Pane Horáčku, doporučuji vám článek "Ochrana před úrazem elektrickým proudem při použití proudových chráničů v obvodech s měniči frekvence" od Dr.inž.Czappa z Gdaňské polytechniky.
Nic lepšího a s takhle praktickými závěry jsem doposud nečetl. Článek v českém překladu vyšel v Elektru číslo 5/2007 je od strany 18 a na straně 20 je dost krutá poznámka "aby proudový chránič na rozdílové proudy nereagoval, měl by jeho nominální rozdílový proud být dvoj až trojnásobně větší, než celkový svodový proud"Smutek
A s důležitou notickou, že "Hodnota celkového svodového proudu je značně vyšší, než proud v ochranném vodiči. Velká část proudu je sváděna do země prostřednictví m konstrukce."
Vypadá to, že nad 3 kW nelze 30mA chránič prakticky použít. Buď budete rušit, nebo nebudete chránit.
A v závěru je jednoznačně uvedena věta "Pro průmyslové měniče frekvence  s velkým výkonem je třeba používat spíše nákladné chrániče typu B" (= pro rozdílový proud sinusově střídavý, stejnosměrně pulzující a stejnosměrný s malým zvlněním)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 25.05.2007, 22:25 »

TO Oldřich Horáček.

Poslechněte pana Kurku, vyjádřil se velice přesně a jasně. Lépe bych to ani já nesvedl.  jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 26.05.2007, 02:31 »

Nemyslel jsem to až tak jako doporučení k poslechnutí, protože pan Horáček se ptal na možnost použití G a S chráničů a spíš je to taková úvaha a zamyšlení proč ten chránič je tam dobrý, jestli má chránit v laboratoři lidi, nebo nebezpečí požáru a jestli tam bude vůbec tento typ chrániče užitečný a jestli je použití chrániče reálné a smysluplné.
Spíš bych si z toho článku vzal, že díky 5,5kW měniči pomocí chrániče předřazeného tomuto stroji lidi už v laboratoři asi neochráním (vypadá to na rozdílový proud 100mA).
 A že pokud předepíšu pro laboratoř nový centrální chránič místo původního centrálního 30mA -> 100mA či 300mA,  tak se z toho ošívám, protože zase na laboratorní zásuvky pro experimenty a měření je 30mA chránič moc užitečný.
Další nepříjemná skutečnost z toho článku je, že hlídáním unikajícího proudu pouze v PE vodiči hlídačem izolace apod nemusím ochránit u zařízení s měničem lidi stejně jako chráničem, když mnoho VF chybového proudu může unikat kostrou. Jen se zbavím vypadávání.
Tak to vidím na nutnost předepsat pro tento stroj zvláštní  přívod se sólo chráničem určeným jen pro tento stroj, chráničem se zpožděním G a zároveň typu B i pro ss proud.
No pane Horáčku, dejte vědět, jestli ten měnič 30mA G a B chránič (a od jakého výrobce) udrží (a jakou má reálně změřenou citlivost),  hodně by mne to zajímalo.

   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 27.05.2007, 10:21 »

TO Kurka.

No a já jsem to myslel tak, že proudový chránič "B",  je speciálně určen pro obvody s frekvenčním měničem.  Vnitřní zapojení a konstrukci jsem nezkoumal, ale vím že to funguje spolehlivě, a zařízení maká jako ďas.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Oldřich Horáček
« Odpověď #11 kdy: 28.05.2007, 08:45 »

Díky za vaše příspěvky.
Nutnost použití chrániče vyplývá ze samotné konstrukce chrániče (obsahuje usměrňovač) a je také požadován normou 50178, je to tedy hlavně kvůli správné funkci. Normální chránič by mohl být ss proudem "zmaten". Klidový proud měniče 5,5kW s RFI filtrem je cca 50mA. To by pro chránič 300mA neměl být problém. Vzhledem k velkým svodovým proudům při zapnutí a někdy i vypnutí přístroje je ale nutné použít chránič G nebo S. S je ještě pomalejší než G. Záleží také hodně na tom, jak je síť "tvrdá",  protože nám to tady chodí jen s třídou B a v Dánsku tam museli dát dokonce S. Souhlasím s tím, že ve většině případů bude nutné, aby pro tuto mašinu měl zákazník zvláštní chráněný přívod. Použití chrániče je vůbec diskutabilní, ale v jiných státech to vyžadují....

Pane Kurka, moc bych si chtěl přečíst článek, který jste zmínil. Mohl by jste mi to prosím naskenovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Melen
Důchodce na plný úvazek.
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 28.05.2007, 11:33 »

Podrobnosti k proudovému chrániči "B" viz příloha.

* SIQUENCE_TypB.pdf (480.74 KB - staženo 2477 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když si myslím že vím, tak poradím. Když nevím tak se zeptám. Přednáším o tom co vím a co ostatní možná zas tak úplně neznají, podívejte se na www.volny.cz/melen. Znalecké posudky dělám z oboru ve kterém jsem jako inspektor SOD pracoval 25 let - bezpečnosti práce v elektrotechnic e, .
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 28.05.2007, 13:07 »

Vážený pane Horáčku,
ten časopis Elektro je čerstvý (obálku přikládám),  určitě jej seženete a při Vaší profesi vám zaručuji, že se k tomuto číslu budete často vracet. Obsahuje asi 14 jemných grafů, skenováním z nich nic nedostanu, těch 48Kč váš zaměstnavatel určitě unese.
Něco z toho v orginále z Internetu je zde, navíc vypichuji poměrně důležitý způsob řazení ss chráničů typu B - on to poslal pan Melen, ale i dr. Czapp na to upozorňuje.
Ta polská příloha přeložená do češtiny by naše revizní techniky velice potěšila, problematika je to neuveřejněná.

Tak jsem očekával, že chránič na 30mA to nebude, ale při těch 300mA mi smysl instalace chrániče už silně utíká.

Záleží také hodně na tom, jak je síť "tvrdá",  protože nám to tady chodí jen s třídou B a v Dánsku tam museli dát dokonce S.
To mne inspirovalo, že spíš je otázkou, jak je ta síť z hlediska VF a impulsního odběru tvrdá - teda spíš měkká. Možná instalovat do rozvaděče před chránič "obyčejné" tlumivky, které se dávají  na oddělení prvních stupňů svodičů přepětí, by udělalo malý VF zázrak.
Jinak já vám rozumím, ale pro Vaše čtenáře je popisovaná změna typu chrániče z B na S na dálku vypadající jako navyšování stupně odolnosti a jsou to při tom hrušky a švestky. B je odolnost a citlivost na stejnosměrný reziduální proud, S a G jsou rychlosti vypnutí chrániče na jakýkoliv reziduální proud, který ten chránič "umí".

* 12_Czapp_Stanislaw.pdf (287.35 KB - staženo 635 krát.)

* Řazení_B_chráničů.gif (7.06 KB, 470x311 - prohlédnuto 1642 krát.)

* el0507ov.gif (17.14 KB, 150x210 - prohlédnuto 1105 krát.)
* 001_Wykonywanie_pomiarw_2.pdf (677.08 KB - staženo 3724 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oldřich Horáček
« Odpověď #14 kdy: 28.05.2007, 14:27 »

Pane Kurka, přesně tak, vždy se musí jednat o B. S nebo G je jen pro možnou necitlivost na špičky. Časopis jsem objednal - doufám, že přijde brzy.
Síťová tlumivka má na správnou funkčnost chrániče velký vliv, do té první mašiny se nám ji podařilo umístit. Má ale asi 10kg. 3x1,5mH/25A
Děkuji zvláště vám a všem ostaním za poskytnuté informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 28.05.2007, 15:17 »

Vážený pane Horáčku,
3x1,5mH/25A nemá chybu kromě toho objemu a hmotnosti   Pláč
Z tohoto důvodu jsem myslel tyhle 15uH rázové oddělovací tlumivky, když je to takhle na hraně vypadávání, tam by mohly pomoci a rozměr je lidský (cena méně).
http://www.hakel.cz/index.php?page=decoupling_elements&lang=cs

Text článku se mi podařilo jakž-takž naskenovat, ale originál je originál. Ony se v Elektru často dají najít pravé poklady a třeba pro začátečníky co psával prof. Černý by stálo za knížku - neboť každý elektrikář je mimo svoji specializaci začátečníkem a pan profesor Černý měl dar umět něco vysvětlit a nezkomplikovat, ale i nezjednodušova t.
Časopis Elektro všem silnoproudařům a plevelným slaboprodařům doporučuji, je to takový papírový elektrikářský Google.  Mrknutí


* Elektro_2007_05_str18_21_chranice_pro_menice.pdf (311.46 KB - staženo 781 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!