Autor Téma: Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?  (Přečteno 14213 krát)
Pokora Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.04.2007, 15:06 »


V síti TN-C mám do venkovní zásuvky připojenou ponornou fontánu v betonovém jezírku.
Hrají si tam děti, z toho důvodu chci před zásuvku zapojit chránič 30mA.
Je potřeba jezírko uzemnit, nebo spojit nulák s vodou?
Jak zabránit nebezpečí, plynoucímu z teoreticky možného přerušení nuláku před chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2007, 17:59 »

....v betonovém jezírku. ...
Je potřeba jezírko uzemnit?
Samozřejmě! Doprostřed jezírka zatlučte zemnící tyč  Škleb

... nebo spojit nulák s vodou?
Taky správně. A nezapoměňte natřít vodu na zeleno se žlutými pruhy.  Šok

Koukám, že jste veselá kopa. Ale teď vážně - co kdybyste si pročetl návod, kde by měly být i podmínky, jak správně a bezpečně čerpadlo připojit a používat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.04.2007, 18:50 »

Jestliže umístíte chránič onoho zásuvkového okruhu do domovního ( bytového) rozvaděče, pak je samovolné přerušení "nuláku" prakticky nemožné.
Jak píše kolega Novák, zařídit se podle výrobce. Každopádně však osadit proudový chránič a to by mělo stačit. Pro klid duše by bylo ještě dobré si pozvat revizního technika a okruh si nechat odborně zrevidovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2007, 20:30 »

Chránič je jistě dobrá varianta a to nejenom pro napojení čerpadla.
Jestliže nemáte chuť provést si vývod pro onu venkovní zásuvku nový, třívodičový a do rozvaděče jej osadit chráničem, tak máte asi tak 3 možnosti :

1. použít některý z chráničových adaptorů, např. Steckmat nebo Elgard PFR101.03. Tady ovšem hrozí, že se vám časem někam "zatoulá".

2.Přívodní šňůru pro čerpadlo osadit vidlicí se zabudovaným chráničem, např.Kopp 1794. Problém je ale v tom, že výměnou originálního přívodu zasáhnete do výrobku (čerpadla) a tím porušíte záruční podmínky. Nehledě na to, že tato čerpadla jsou (jestli se nepletu) konstruována ve II.tř.

3.Nahradit stávající zásuvku typem se zabudovaným chráničem, např.FI-DOS. Toto řešení má tu výhodu, že tak budete mít chráněné i ostatní spotřebiče, napojované z této zásuvky a hlavně splníte tak požadavek na venkovní zásuvky, které mají být napojené přes chránič.

V případě, že by došlo k přerušení PEN kdekoli před touto zásuvkou a vy máte rozvody TN-C, tak to poznáte snadno, jelikož vám nebude žádný jednofázový spotřebič fungovat.

Jestliže byste zvolil variantu 2, 3 nebo podle kolegy Horského, v každém případě doporučuji využít služeb nějakého místního elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pokora Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.04.2007, 21:17 »

Mám už klasický chránič na lištu a malou skříňku na něj, takže ho asi dám vedle zásuvky.
Na to zemnění se ptám proto, že jsem se dočetl na jisté stránce na internetu, že doporučují "přizemnění bodu rozdělení PEN přes odpor 10 ohmů"
Sám elektroinstala cím příliš nerozumím, proto rád poslechnu rady odborníků.
Díky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pokora Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.04.2007, 21:22 »

Ještě malá oprava,samozřejmě, že si nechám chránič zabudovat vedle zásuvky od odborníka! angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.04.2007, 07:21 »

Jak zabránit nebezpečí, plynoucímu z teoreticky možného přerušení nuláku před chráničem?
Zásuvku je možno provést v síti TT. Tímto opatřením vyloučíte riziko zavlečení napětí na neživé části při přerušení vodče PEN. Někde u místa kde bude osazen chránič zbudujte zemnič přiměřený vybavovacímu proudu chrániče a toto uzemnění zapojte na kolík zásuvky, která musí být uzemněna pouze tímto zemničem. / nespojovat s Pen /
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.