Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 29.04.2007, 09:26 »

Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek, zařízení atd.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.04.2007, 10:26 »

L1 hnědá
L2 černá
L3 šedá
N  modrá
PE zeleno/žlutá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.04.2007, 23:33 »

Po pročtení některých témat v této diskusi jsem nabyl dojmu, že názory odborníků na tuto problematiku se různí - např.:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3216.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1063.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3446.msg23097.html#msg23097 (to je zrovna odpověď na váš dotaz)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2888.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3035.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3460.msg23231.html#msg23231
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2576.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Kuneš
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2007, 13:51 »

Mohl by prosím někdo uvést konkrétní citaci ČSN EN o pořadí fázových barev? Například v "kapličkách" PRE které jsem viděl bylo všude pořadí černá-hnědá-šedá. Těžko budeme nutit PRE aby si to všude přehodili, takže hlavní přívod elektřiny do budovy bude zapojen černou na hnědou a hnědou na černou, nebo kde se to má prohodit na spávné pořadí? Proto raději u třífázových vedení označuji fázové vodiče navíc návlečkami s čísly, aby bylo každému jasné, jaké pořadí fází sekunes@s předpokládá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 04.05.2007, 15:58 »

Žadná norma neuvádí pořadí barev jednotlivých fází. Pouze distribuční společnosti určily ve svých rozvodech pořadí barev fází a to takto:
ČEZ, EON: L1 - hnědá, L2 - černá, L3 - šedá
PRE:          L1 - černá,  L2 - hnědá, L3 - šedá
A dále platí zásada, aby pořadí barev bylo v celém objektu stejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2007, 16:22 »

TO: Polínek > máte někde přímý link na citaci od PRE (abych to nemusel hledat a pročítat). Právě v Praze se díky požadavku na ovládání blokovacích stykačů z 1. fáze začala dávat jako L1 hnědá a to v době, kdy ještě platilo staré barevné značení bez šedé. Nevím, že by ty barvy byly zakotvené přímo v připojovacích podmínkách, spíš se to začlo takhle používat nějak spontáně mezi montéry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #6 kdy: 04.05.2007, 18:11 »

U PRE se jedná o podnikovou normu PN: SK 111
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Mirek Kuneš
« Odpověď #7 kdy: 04.05.2007, 18:59 »

U PRE se jedná o podnikovou normu PN: SK 111
Nevíte, prosím, jak se k ní dostat? Tady jsem ji nenašel:
http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy.html

Každopádně jestli je to v Praze jinak než jinde v Česku, tak je to pěknej nepořádek. Mimochodem, jak je to jinde v Evropě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #8 kdy: 04.05.2007, 19:18 »

Je to uvedeno v katalozích prvků:
http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-prvku.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.05.2007, 21:52 »

TO: Polínek > Dík  Palec vzhůru tuhle jsem ještě neznal  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2007, 11:05 »

Obecně všechny zásuvky 400V by měly být zapojené tak, aby byl sled fází pravotočivý, tzn. při pohledu do zásuvky by měl být sled fází po směru otáčení hodinových ručiček.
Toto má svůj význam hlavně v objektech, kde je více zásuvek 400V a více spotřebičů na 400V.
Jinak samozřejmě platí to, že pokud jsou v kabelech použité různé barvy pro fáze (hnědá, černá, šedá),  potom by vodič jedné barvy měl být všude na stejné fázi (platí samozřejmě pouze pro třífázové kabely). Když už nic jiného, tak to lépe vypadá Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Večerka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.05.2007, 08:42 »

Podle schémat zapojení RE na www.cezdistrib uce.cz je sled černá-hnědá-šedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Kuneš
« Odpověď #12 kdy: 06.05.2007, 09:57 »

Kdyby to někdo hledal, je to zde:
http://www.cezdistribuce.cz/ds/cze/GetFile?type=FilFile&download=true&version=-2&id=500005037
soubor se jmenuje: KPP_final_CD_0 70301.pdf
a je to např. na straně 14

Nevíte někdo, jak je to např. v Německu nebo jinde v Evropě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kubín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.05.2007, 19:24 »

V Pardubickém kraji platí pořád to, co vydala bývalá VČE  : černá, hnědá, šedá.
Je pravda, že jsme se setkali s montéry z Moravy, kteří to mají přehozené.
Norma to neurčuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L
« Odpověď #14 kdy: 19.06.2007, 06:07 »

Zkuste si v obchodě vzít šroubovák a podívat se do zásuvky - šedá, černá, hnědá.  Minulý týden jsem kupoval vidlici - hnědá, černá, šedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Skalka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 20.06.2007, 09:38 »

,
 také jsem se setkal s montéry ČEZu, kteří chtějí zapojení šedá - hnědá - černá.
Vysvětlení jsem dostal vcelku logické: šedá je vedle zelenožluté, na místě černé, která se dávala jako L1. Mrknutí
 ... Zdeněk Skalka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.06.2007, 17:49 »

Zrovna dneska jsem připojoval LIC pilíř, pro ČEZ a postupoval sem jako vždy celou svou praxi, od nuly první 1. a je jedno jestli je to starší kabel nebo nový u nového je to snazší o to že je šedá. Identifikace žíly první od nuly napravo je praktická věc, staré kabely AYKY měly od nuly napravo černá-hnědá-černá, pak černá-černá-hnědá. A podle starších AYKY zůstalo pořadí. Je to dobrý se toho držet při spojkování. Odpadá fázování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kotlán
« Odpověď #17 kdy: 08.04.2008, 19:25 »

   Snad ani nemám na mysli pořadí barev ale kde je připojeno uzemnění a kde nulový vodič u čtyřkolíkové a u pětikolíkové třífázové zásuvky a v jakém směru (po nebo proti směru pohybu hodinových ručiček) mají být zapojeny fáze.
    Za odpověď děkuji.
                         Jaroslav Kotlán
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?