Autor Téma: Jak prokázat poruchu proudového chrániče?  (Přečteno 5150 krát)
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 11.04.2025, 22:13 »

2/3 instalace v rozvaděči je napájeno přes trojfázový proudový chránič EATON. Při provozu pračky přestala fungovat i indukční sporáková deska. Po odpojení síťové šňůry pračky a vypnutí a zapnutí chrániče i všech za ním zapojených jističů, fungovaly na sporáku všechny "plotýnky",    ale po chvíli přestal opět fungovat celý sporák, přitom ale fungovaly některé zásuvky. Zatím jsem rozvaděč neotevřel a nezjišťoval, zda je v tomto stavu odpojena jen některá fáze, ani jsem nezkusil připojit pračku, kterou podezírám ze způsobení závady na zásuvku chráněnou pouze nadproudově. Vypínání chrániče může způsobit i porucha izolace v instalaci (necelé 2 roky staré). Nemám zkušenost s tím, zda principiálně může chránič odpojit jen jednu fázi, proto prosím o nápad, jak (zda) lze poruchu chrániče prokázat jednodušším způsobem, než odpojováním jednotlivých fází, pokud naměřím odpojení jen některé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 12.04.2025, 01:15 »

Chránič nechte vypnutý a rychle si pozvěte elektrikáře. Vypadá to na přerušený vodič N a tím pádem se rozděluje napětí pro jednofázové spotřebiče podle odběru v jednotlivých fázích. Na spotřebičích, které jsou v méně zatížené fázi se může objevit místo 230V i hodně přes 300V a spotřebič vyhoří. Pokud se tak již nestalo například u některých plotýnek varné desky, nebo kompletně u její řídící elektroniky pro všechny plotýnky, nebo u pračky. Taky byste mohli z důvodu nadpětí na spotřebičích i vyhořet.
 Jestli došlo k přerušení N, pak si asi budete muset zavolat revizního technika, aby vám potvrdil příčinu škody pro pojišťovnu. Většinou takové vady umí pokrýt sdružené pojištění domácnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.04.2025, 09:50 »

Po otevření rozvaděče jsem zkontroloval, že nulový vodič přerušen není. Pračka na chráničem neošetřenou zásuvku funguje. Problém je způsoben v přívodu prostředního fázového vodiče ke třífázovému chrániči, který je ohořelý, přičemž se od chrániče odpojil. Než budu závadu reklamovat u instalatéra, nechci dělat žádný zásah, takže jsem nezjišťoval, zda k ohoření kabelu došlo kvůli nedotažené svorce (což předpokládám). Je opálené také těleso chrániče v místě svorky přerušeného přívodu, ale chránič mohl zůstat funkční. Stačí to ověřit (po opravě přívodu ke chrániči) zátěží jednotlivých fází proti ochrannému vodiči, který chráničem neprochází, nebo je poškození plastu důvodem pro výměnu i fungujícího chrániče?


* vyhořelý přívod k proudovému chrániči 20250412_092132.jpg (1083.96 KB, 2576x1932 - prohlédnuto 522 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.04.2025, 10:02 »

Když vidím ty barvy vodičů, tak bych asi doporučil začít výměnou elektrikáře a pak důkladnou kontrolou revizním technikem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2025, 10:48 »

Obávám se, že ho nepřiměju k uvedení barev do souladu s normou vzhledem k tomu, že se jedná o subdodavatele, ale potřebuji radu, zda je potřeba měnit chránič i po úspěšné zkoušce funkčnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 12.04.2025, 11:12 »

Obávám se, že ho nepřiměju k uvedení barev do souladu s normou vzhledem k tomu, že se jedná o subdodavatele, ale potřebuji radu, zda je potřeba měnit chránič i po úspěšné zkoušce funkčnosti.

vám může být úplně jedno, kdo tu instalaci prováděl. Máte ze zákona nárok na dílo bez jakékoliv vady, tak to prostě u svého dodavatele reklamujte. Vámi pozvaný revizní technik jistě najde více problémů, když vidím samotné provedení části rozvaděče (a použité přístroje). Neotálel bych, dokud máte na reklamaci nárok. Smlouva o dílo asi napoví více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 12.04.2025, 13:01 »

Po otevření rozvaděče jsem zkontroloval, že nulový vodič přerušen není. Pračka na chráničem neošetřenou zásuvku funguje.
Riskujete zničení spotřebičů, bez měření nelze nic tvrdit.
Vzhledem k tomu, že došlo k lokálnímu přehřátí plastů chrániče, není zaručeno, že plast krytu se natavil či zkroutil natolik, že N kontat chrániče už nespíná spolehlivě, nebo nespíná s časováním jaké má být, tj. první zapne, poslední vypne.
 
A jakýkoliv chránič či jistič či stykač s takto vyhřátou svorkou už není bezpečnostní prvek a je nezbytná jeho výměna, taková závada spínacího prvku není opravitelná. Kdo se snaží o opravu, tomu pak v instalaci vyhoří daleko dražší spotřebiče. Výměna se musí provést okamžitě, jde o nebezpečí pro životy lidí v domě.
Ohořelý vodič se musí odštípnout, teplem uvolněný chlór z PVC izolace reaguje s mědí velmi agresivně.

Jak k závadě došlo je otázka, nejčastěji bývá příčinou chybná montáž. Vzhledem k provedení instalace jak z hlediska chybných barev vodičů, tak z hlediska absence rozváděcích lišt bych na neodbornou montáž vsadil. Svorka mohla být i naprosto nedotažená, nebo brutálně přetažená, nebo byl v chrániči nasypaný stavební prach. V každém případě revizní technik tuto rozvodnici neviděl, nebo vidět ani nechtěl, protože by takto nevypadala.

Až budete nechávat chránič měnit, doporučuji typ A. Rozdíl ceny je minimální, rozdíl bezpečnosti domácnosti dnes vysoký.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.04.2025, 15:25 »

 poklona  za posouzení i rady, ten vliv výparů mne nenapadl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 12.04.2025, 15:45 »

Vypadá to ,že fáze na kontaktu č.4 u chrániče nebyla dotažena!
Zkontrolovat celý rozvaděč na dotažení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.04.2025, 17:26 »

Zkontrolovat celý rozvaděč na dotažení.

To je skor na komplet vymenu, tie rozne mixy Eaton + Noark, divne farby vodicov ...
Jednak vymenu vystroje rozvadzaca, ale hlavne tej osoby, ktora to zapojila, u tej by som lepsie, kvalitne a bezpecne prevedenie neocakaval. Tipujem nejakeho "stareho praktika",  ktory ani listy nepouziva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.04.2025, 10:14 »

Může být, že svorka byla dotažená, ale vodič byl při připojování zastrčen pod svorku místo do svorky. Stačí trocha nepozornosti a může se to přihodit. Někteří výrobci to mají ošetřeno konstrukcí svorek, jak má svorky vyřešeny EATON, to teď z hlavy nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.04.2025, 11:33 »

EATON má zajištěný prostor pod připojovacími svorkami plastovou clonkou, takže podstrčit vodič pod svorku nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.04.2025, 11:57 »

Vodič je v kleci, ale je přitažen přes kamínek/suť (jestli tedy dobře vidím).
Stačí pohled na díru po odstraněném plastu skříňky, a hned člověka napadne, že montér nebyl ani průměrny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 14.04.2025, 14:49 »

Vodič je v kleci, ale je přitažen přes kamínek/suť (jestli tedy dobře vidím).
Řekl bych, že jde o bambuli z roztaveného plastu. V porovnání se sousedy spíš bude silnější indice rozdílná hloubka hlavy šroubu v díře.
 Není vidět plastové "lízátko" nad hlavou šroubů. Jenže v tomto úhlu pohledu může být fotka velmi zkreslující


* Detail vyhořelý přívod k proudovému chrániči 20250412_092132.jpg (69.14 KB, 493x451 - prohlédnuto 176 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.04.2025, 19:06 »

Všechny svorky v rozvaděči snesly asi 20° pootočení šroubovákem. Takové tečení materiálu bych čekal u hliníkových rozvodů. Mohlo se jednat o původní dotažení momentovým šroubovákem s nedostatečným momentem, nebo mám za měsíc znovu kontrolovat dotažení? Pokud kontrolovat, jak často to opakovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.04.2025, 08:00 »

Tohle je těščko uchopitelný údaj. 20 úhlovych stupňů odpovídá tak vůli 0,04mm jestli dobře počítám a nikdo neví jak to bylo utaženo předchozím "dráteníkem" a jakou sélu jste do toho investoval vy.
Ono to nen í jen na deformaci měděného vodiče, je to třemenová svorka z lisovaného ocelového plechu a ty drobné vůle jsou všude. Utahování vodičů ve svorkách stylem "na krev" nemá valný přínos.
Síly, které vedou při provozu k trvalé deformaci částí spoje bývají způsobeny cyklickým ohřevem při zatížení.
Takže kontrola v domácím prostředí 1x za 5 let pro klid duše by mohla stačit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.04.2025, 09:12 »

Všechny svorky v rozvaděči snesly asi 20° pootočení šroubovákem. Takové tečení materiálu bych čekal u hliníkových rozvodů. Mohlo se jednat o původní dotažení momentovým šroubovákem s nedostatečným momentem, nebo mám za měsíc znovu kontrolovat dotažení? Pokud kontrolovat, jak často to opakovat?

To již neřešte.....

Riskujete zničení spotřebičů, bez měření nelze nic tvrdit.

 Výměna se musí provést okamžitě, jde o nebezpečí pro životy lidí v domě.

Až budete nechávat chránič měnit, doporučuji typ A. Rozdíl ceny je minimální, rozdíl bezpečnosti domácnosti dnes vysoký.

To řešte okamžitě....

Od pátku jste již oslovil dodavatele, který proudový chránič vyměnil, opravil uhořelý vodič a zkontroloval i proměřil celou instalaci.
Zásadně bych zkontroloval zapojení skutečného stavu jističů se schématem zapojení.

Centrální chránič není profesionální řešení.

Pokud by se mi něco podobného stalo jako dodavateli EI, kterou jsem třeba řešil subdodávkou, okamžitě bych chránič vyměnil a instalaci důkladně zkontroloval a vydal o tom novou revizní zprávu. A to vše s omluvou a nějakou kompenzací.

PS
V šedesátých létech nebyly žádné momentové klíče, ani předpisy na doporučený utahovací moment. Staří mistrři nás učili, dotahni "na doraz" a přidej kousek (ruker) neboli 5-10 stupňů. Ve vašem případě byl pravděpodobně vodič ve svorce zcela nedotažený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 15.04.2025, 17:11 »

Hlavně nechápu proč to řeší laik, který s tím nemá žádnou zkušenost ani správné vybavení. Na to by měl kontaktovat odbornou firmu a neshánět rady na internetu  podivej

ROzvaděč v souladu s ČSN EN 61439-3 (pro laickou obsluhu) by měl mít
- výrobní štítek, jinak nejde o rozvaděč
- dokumentaci a osvědčení CE
- návod, kde se dočtete že se v tom laik nemá hrabat a další pravidla která se musí dodržet aby zařízení bylo možno provozovat bezpečně a uplatnit případnou záruku (ty nyní porušujete)

K samotné fotce
 Osobně předpokládám že výrobní štítek není. Kterej tydýt by se podepsal pod podobné dílo že? Profesionál by nepoužil více výrobců v jednom rozvaděči, nezapojil by všechno za centrální chránič, k propojení přístrojů by použil vhodnou propojovací lištu a ne kousky drátů. Kdyby byl vidět celý rozvaděč (odvážně jsem to nazval rozvaděčem  na zdravi  ),    našlo by se určitě těch věcí ještě více.


Nenechat si to opravit a zkontrolovat odborníkem je krátkozraké a šetřením na nevhodném místě  podivej

Navíc se nejedná o poruchu proudového chrániče, ale spíše chybnou montáž  na zdravi angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Co může být příčinou poruchy chrániče?