Autor Téma: Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3  (Přečteno 17767 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 25.04.2007, 18:22 »

Včera sem byl na VRZ v jedné firmě, a nastal z mého pohledu problém.
V PD je určeno prostředí BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Projektant má jističe jednopólové. Ve zmiňované místnosti je zářivkové osvětlení v IP 56, nouzové svítidlo v IP65, a vypínač. Dále je provedeno ochranné pospojení velkých kovových předmětů, (vrata, kovové žaluzie průduchů, potrubí ÚT). Dle mého názoru by tam měl být proudový cránič s Idn 300 mA, dle ČSN 33 2000-4-482, nebo se pletu ? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.04.2007, 19:57 »

ČSN 33 2000-4-482 - pokrývá výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů jakými jsou výroba, zpracování, skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, například ve stodolách, v továrnách na zpracování dřeva, papírnách, textilních továrnách a podobně - platí od ledna 2000 a mé poznatky z praxe jsou takové, že moc projektantů ani RT o této ČSN neví. Jde nejen o použití proudových chráničů, či použití kabelů s minerální izolací, ale je zde řada dalších podmínek (PEN vodič musí jen procházet, N vodič musí být odpojitelný, šňůry typu H07RN-F). Projekty a instalace jsou prováděny bez ohledu na tuto ČSN. Naposled jsem se s tím setkal u textilní výroby - nový závod postavený v roce 2005 (celkově od roku 2000 jsem se setkal se 4 případy). Instalace jsou provedeny bez respektování této ČSN, RT provedli výchozí revize (neupozornili na to) a tak se provozovatel diví, cože to při pravidelné revizi po něm chci. Takže jsem zvědav jak se to vyřeší (provoz technologie 24 hodin denně). Jen by mě zajímalo na kom se bude provozovatel „hojit“,  zda na projektantovi nebo revizním technikovi. Já bych se klonil k tomu, že za to z větší části může projektant, ale i svou vinu má revizní technik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.04.2007, 20:04 »

ČSN 33 2000-4-482 mluví o hořlavých hmotách, prachu atd...,  tak jak citoval p.Záhyna.
Nemluví o hořlavých kapalinách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2007, 20:30 »

No nevím, nevím, já bych se ČSN 33 2000-4-482 u vlivu BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin - řídil, asi by to chtělo právníka - vadí mi tam totiž ta formulace na konci odstavce "a podobně" a také formulace "nepokrývá: výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím výbuchu". Není to tedy uvedeno explicitně a ani vyloučeno. Ale vyčíst se to dá, dle mého názoru, z názvu normy "Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím". A to vliv BE2N3 bezesporu je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.04.2007, 20:48 »

Tohle by měl rozseknout normotvůrce. Chápu, že tato norma nepokrývá výbuch, to je tam jasně napsáno. Z hlediska tříd požáru se rozeznává třída A - pevné látky, B - kapaliny, C - plyny, D - kovy.
Proto si myslím, že pokud není výslovně uvedeno slovo kapalina, tak není uvažována.
V každém bytě je spousta hořlavého materiálu, viděl jsem v bytech i více prachu než ve fabrikách  Úsměv,  to by se dala poznámka " a podobně " aplikovat všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 25.04.2007, 21:12 »

Pokud se čtou normy pozorně, není třeba hned obviňovat normo-tvůrce. Kroutím očima

Norma ČSN 33 2000-4-482 řeší jednoznačně problematiku vnějšího vlivu BE2N1.

Norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 se vyjadřuje zcela jasně - viz tabulka ZA.1N str. 47!  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.04.2007, 05:58 »

Ať hledám jak hledám na str.47 ČSN 33 2000-5-51 z r.2000 takovou tabulku nemám.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.04.2007, 06:46 »

Pane Rozmahel, velice správně. Musíte si totiž vzít ed.2 z r. 2006. Vy máte podobný text na str. 23, ale je odlišný a jsou v něm i podmínky pro
BE2N3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 26.04.2007, 12:12 »

Vida, chybička se vloudila. Ono už je to ve skutečnosti 3. vydání ČSN 33 2000-5-51 a to mne zmátlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.04.2007, 12:22 »

A jak je to s tou souběžnou platností do 09/2008? To si mohu vybrat tu která se hodí víc? To je divná varianta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.04.2007, 06:17 »

Nové projekty by se měly zpracovávat již podle nové normy, aby při realizaci nedošlo k ukončení platnosti normy nahrazované. Probíhající výstavba se může dokončit podle normy nahrazované. Obecně to platí pro všechny případy souběhu platnosti norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 28.04.2007, 21:04 »

A jak je to s tou souběžnou platností do 09/2008? To si mohu vybrat tu která se hodí víc? To je divná varianta.

TO: Rozmahel

Pokud si pozorně přečtete obě normy (z roku 2000 a 2006),  tak se v požadavcích na vnější vliv BE2N1 v podstatě nerozchází! Jediné doplnění v normě z 2006 je uvedení nové normy, která podrobněji řeší tuto problematiku (33 2000-4-482/2000)

Takže, souběžně - nesouběžně, požadavky jsou rovnocenné a jasné! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.04.2007, 07:57 »

TO: Beláň
S tím souběhem norem je to jasné. Měl jsem na mysli znění původní otázky.
Včera sem byl na VRZ v jedné firmě, a nastal z mého pohledu problém.
V PD je určeno prostředí BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
průduchů, potrubí ÚT). Dle mého názoru by tam měl být proudový chránič s Idn 300 mA, dle ČSN 33 2000-4-482, nebo se pletu ? Jsem v rozpacích
Původní dotaz byl směřován na 33 2000-4-482, a PD si myslím mohla být zpracována před datem ed.2  33 2000-5-51, proto se to mně zdálo divné. Jinak máte samozřejmě pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.