Autor Téma: Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?  (Přečteno 19557 krát)
Anton Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 24.03.2025, 16:31 »


Jsou zásuvky na přiložených fotografiích umístěny v souladu s normami a zda je možné, že prošly revizní kontrolou. Byl jsem upozorněn, že zásuvka by měla být umístěna minimálně 20 cm od umyvadla, což v tomto případě rozhodně není splněno (zásuvka v technické místnosti se nachází přímo pod umyvadlem).

Od stavební firmy jsme obdrželi revizní zprávu, ve které je uvedeno: "Zásuvky jsou umístěny mimo zóny 0, 1, 2 i mimo umývací prostor."

Na základě podnětu od návštěvy, která mě upozornila na špatně umístěnou zásuvku, jsem se začal podrobněji věnovat revizní zprávě a zjistil jsem, že v ní chybí několik zásuvek. Navíc jsou v ní nesprávně uvedeny některé vodiče, konkrétně jejich průřezy.

Jaká je v tomto případě tolerance revizní zprávy? Je taková nepřesnost ještě v pořádku? Dům je součástí developerského projektu a začínám mít podezření, zda revizní technik skutečně provedl kontrolu na místě, nebo zda byla zpráva pouze zkopírována, protože se jednalo o identické domy (ale s elektřinou dle požadavek zákazníka).




Moderátor - Zveřejnění příspěvku zdržuje nedodržení pravidel a nesmysly jako tento: "Revizní zpráva - zásuvky vedle umyvadla dle normy?".


* koupelna.jpg (922.36 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 279 krát.)

* technicka.jpg (909.36 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.03.2025, 07:28 »

Načo slúžia tie zásuvky pod umývadlom?
Lebo developerská výstavba nepozná prekážky. Chcete zásuvku nad vaňou? Bude tam.
Chceli ste zásuvky pod umývadlom? Sú tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Anton Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.03.2025, 09:26 »

Načo slúžia tie zásuvky pod umývadlom?
Lebo developerská výstavba nepozná prekážky. Chcete zásuvku nad vaňou? Bude tam.
Chceli ste zásuvky pod umývadlom? Sú tam.

Ani jedna ze zásuvek nebyla na základě mého požadavku, byly standardně v projektu. Netuším, jaký byl jejich konkrétní záměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.03.2025, 07:10 »

V tom prípade si myslím, že pôdorysnú polohu majú správnu, len výška je zle.
V aktuálnom stave s tým nič neurobíte, je to zle, ale nie je to životu nebezpečné. Budete sa musieť s mimi zžiť, alebo ich nechať zrušiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 27.03.2025, 07:51 »

Co dodat, projektant nezná požadavky norem, nebo někdo neumí pracovat podle projektu.

Zásuvka u umývadla je užitečná, ale její umístění pod umývadlem je chybné. Vždyť běžně používané spotřebiče u umývadla (holící strojek, fén, kulma) vyžadují zásuvku nad umývadlem, protože přívodní kabel těchto spotřebičů nebude ani dostatečně dlouhý pro snadné používání.
Náprava by nebyla jednuchá ani levná, doporučil bych alespoň vyměnit zásuvky za provedení IP44. Na jedné z foto je zásuvka obsazena vidlicí, nevím o jaký spotřebič se jedná, ale bylo by dobré ho ze zásuvky vypínat, pokud není v  provozu. Na výsledku revizní zprávy (zřejmě prapodivně vzniklé) to nic nezmění, ale bezpečnost to mírně zlepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.03.2025, 10:04 »

Pokud vím existuje elktrické ohřívače do zásuvek pokud je přivedena jen studená voda. Já to mám na WC v dílně stejně z důvodu kdybych tam chtěl tento ohřívač dát - např. Ariston apod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2025, 15:48 »

Já to vidím tak, že je jednoznačně porušeno ustanovení ČSN 33 2130 ed.4 (předtím stejné ustanovení v ed.3) o umístění zásuvek a spínačů vně umývacího prostoru čl. 8.8.2. Je to závada a myslím, že poměrně vážná a tudíž neměla být vydána výchozí revize s kladným stanoviskem o bezpečnosti revidované elektroinstala ce. Jsem přesvědčený, že zde žádné úlevy nemají co pohledávat. Někdo to podělal a je potřeba to uvést do takového stavu, aby bylo vše dle normativních požadavků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.03.2025, 07:11 »

Pane Horský (případně ostatní) a můžete mě sdělit jak připojím ty tlakový průtokový ohřívače, který přímo v návodu mají šňůru se zástrčkou tak aby se dali připojit do zásuvky pod umyvadlem? Nebo natáhnu prodlužovák po zemi v koupelně který bude ležet ve vlhku? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.03.2025, 08:52 »

Zásuvka bude dle normativního požadavku 20cm od hrany umývacího prostoru. Srozumitelné, jasné. Pak není potřeba žádného vámi zmiňovaného prodlužováku a jiných opičáren.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Anton Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.03.2025, 09:24 »

Děkuju všem za názory!

S ohřívači vody se zde nepočítalo, jedná se o novostavbu a teplá voda je rozvedena do celého domu.
Zásuvka je umístěna i nad umyvadlem (spodní okraj ve výšce 115 cm od podlahy),  takže ani teorie, že by bylo dodrženo umístění podle půdorysu, ale ne výška, tímto neobstojí.

Když jsem konfrontoval stavbyvedoucíh o s tím, že nebyla dodržena norma, snažil se mě přesvědčit, že jediné pravidlo je, že zásuvka musí být vzdálena 60 cm od zdroje vody (od baterie),  a to klidně horizontálně, diagonálně nebo vertikálně, tedy klidně i přímo pod umyvadlem. Když jsem ho požádal, aby mi k tomu poskytl nějaký podklad, odpověděl, že si to mám najít na internetu.

Jak mu tedy mohu dokázat, že neměl pravdu a že zásuvky normu porušují? Mám si zavolat revizního technika, který mi vystaví potvrzení o porušení normy?
Ani po něm nechci, aby to opravil, jde mi spíš o princip, protože ohledně těch zásuvek byl dost nepříjemný.


* zasuvky.jpg (881.53 KB, 3024x4032 - prohlédnuto 154 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.03.2025, 09:30 »

Ano, obraťte se na svého revizního technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.03.2025, 10:06 »

Ano, obraťte se na svého revizního technika.
No, nevím nevím jestli bude mít vyjádření RT váhu k nápravě stavu, stavaři v tom běžně umějí chodit a bude to tedy jen další z názorů na věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2025, 13:33 »

No, nevím nevím jestli bude mít vyjádření RT váhu k nápravě stavu, stavaři v tom běžně umějí chodit a bude to tedy jen další z názorů na věc.


Pak se tedy lze ještě obrátit na Unii soudních znalců  http://uniesoudnichznalcu.cz/databaze-odborniku?filter%5Borientations%5D%5B0%5D=1

I když podle mého, vyjádření RT, které se nenechá jen tak přebít tvrzením nějakého vyčůraného stavaře, má rovněž svoji váhu a nesmí se nikomu ustoupit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #13 kdy: 29.03.2025, 17:20 »

Jen pro doplnění, umístění zásuvek nevyhovuje ČSN 332130 ed. 4, čl. 8.8.2 a  obrázek č. 1.
S tímto můžete argumentovat. Pokud má stavbyvedoucí jiný názor. ať ho doloží písemně. Jinak je to JPP - jedna paní povídala. Takto to dopadá, když o elektrice rozhoduje zedník
Když developer je ochoten za revizi jednoho bytu zaplatit jen 500Kč, toto vezmou jen zoufalci a  kaskadéři, kteří instalaci ani nevidí. a podle toho to pak vypadá.

Výše uvedená norma je po přihlášení veřejně přístupná zdarma, viz odkaz.

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/zobrazit.aspx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.03.2025, 21:50 »

... jestli bude mít vyjádření RT váhu k nápravě stavu...
Přesně.
Revizní zpráva není zákon, je to jakýsi názor na stav elektroinstala ce z hlediska bezpečnosti.
A pokud budou existovat dvě a každá bude tvrdit něco jiného, kdo to rozhodne?
Soud?
Nepředpokládám, že soudce bude odborník, takže by záleželo na tom, kdo přijde s jakým odborným posudkem a který právní zástupce přesvědčí soudce o svém výkladu svojí pravdy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 30.03.2025, 08:46 »

Citace
Nepředpokládám, že soudce bude odborník, takže by záleželo na tom, kdo přijde s jakým odborným posudkem a který právní zástupce přesvědčí soudce o svém výkladu svojí pravdy

Co jsem se dozvěvěl, tak který RT má lepšího právníka (nemusí být ani elektro) ten si argumenty najde.

PS:
(Nedávno jsem řešil černý odběr s majitelem nemovitosti (pronajatého) jednoho nočního baru,
kde někdo přehodil vodiče měření na byt,který byl pronajímán.Doš lo se na to až na rok.Majitel to
dal právníkovi a ten mě volal, měl dost velké znalosti z elměrového rozvaděče.Ptal jsem se ho, jak to ví,řekl že je vyučen elektrikář a dělával u EZ Brno na měření,dnes je JUDr...I tak se z elektrikáře stane advokát.... Afro )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.03.2025, 09:15 »

Paradoxem je, že když si koupíte skříňku se zásuvkou, tak zásuvka v umývacím prostoru být může. Ale když ji tam dá montér, tak tam být nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.03.2025, 12:53 »

Ono to tak moc velký paradox není.
V případě maléru a soudní dohry, koho budou popotahovat? V prvním případě výrobce/dovozce, který prohlášením garantoval bezpečnost zařízení, ve druhém případě elektrikáře, který zásuvku namontoval, kam neměl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 24 dotazů.