Autor Téma: Stačí v univerzitě, pro vnější vlivy BD3, kabely CYKY?  (Přečteno 1396 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 12.03.2025, 18:57 »

Vnější vlivy BD3 - Univerzita - jsou pouze ve shromažďovacíc h prostorech, únikové chodby, schodiště a ve třídách, WC... jsou vnější vlivy BD1? Tzn. že podle ČSN 33 2130 ed. 4 tab.3 se nesmí použít volně vedené kabely CYKY, přestože hasič říká, že nejsou žádné požadavky na volně vedené kabely?



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Vnější vlivy BD3 škola?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 09:13 »

Obdobný paradox nepamatuji.
Požární norma to nepožaduje, hasič na tom netrvá, ale všeobecná norma onen požadavek obsahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: Včera v 09:38 »

A nejsou náhodou chodby a schodiště součástí CHÚC (chráněné úniková cesta)?
Vše by vám mělo napovědět PBŘ (protokol Požárně Bezpečnostního Řešení). Bez toho bych se do ničeho nepouštěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 11:29 »

Hasič říká... Nikdy nedělejte nic podle toho, co kdo říká, protože se na to později nelze odvolávat.
Dodržujte normy, jakkoli jsou paradoxní.

PBŘ u starších budov, například škol bývá problém, protože nezřídka žádný neexistuje. Mívají jen takovou nějakou zažloutlou 200 let starou malůvku únikových cest, pověšenou někde na zdi, možná nějaké povídání na jednu stranu A4, ve které žádné požadavky na elektrické zařízení nenajdete.

Pokud máte Protokol určení vnějších vlivů a je tam určeno BD, tak se podívejte do složení komise. Pokud v komisi není požární specialista, tak bych se o takový protokol neopíral.

Požadavky na požární bezpečnost budov narůstají. Doby kdy stačilo kamkoli přijít a sem tam jakkoli křížem krážem v podhledech lištách tahat kabely CYKY jsou pryč a nikdy se nevrátí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: Včera v 11:48 »

Citace
Požadavky na požární bezpečnost budov narůstají. Doby kdy stačilo kamkoli přijít a sem tam jakkoli křížem krážem v podhledech lištách tahat kabely CYKY jsou pryč a nikdy se nevrátí.

Ano,ale málo kdo to ví? Ne v podhledech ale přímo na zdech chodeb.
Sem tam navšívím nějakou školu,školku ,  u dodatečné rekonstrukce firmy dávají do lišt na chdobách
všechno a ještě CYKYnu!! Nikoho to nefascinuje z malých firem a OSVČ. I když je projekt ,tak PBŘ vždy schází!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 19:24 »

Ano,ale málo kdo to ví? Ne v podhledech ale přímo na zdech chodeb.
Sem tam navšívím nějakou školu,školku ,   u dodatečné rekonstrukce firmy dávají do lišt na chdobách
všechno a ještě CYKYnu!! Nikoho to nefascinuje z malých firem a OSVČ. I když je projekt ,tak PBŘ vždy schází!

jo jo...
Huť, plynové pece, elektrické pece... nemají PBŘ, neměli ani půdorys fabriky! Návštěvy hasičů, návštěvy SUIP... vše v pořádku děkujeme nashledanou... jak to, že nedostávali tučné pokuty? Jak to, že jim to zfleku dávno nezavřeli? K čemu takové kontroly tedy jsou?  zle
V nové budově při kolaudaci půl dne diskutuje 10 lidí, jestli na nějakém zábradlí mají nebo nemají být žlutočerné pruhy... ale staré baráky ať si zůstanou stejné jako před půl stoletím, to nevadí...
Vše se tam hnulo, až když jsem řekl sbohem... já blbej revizní technik. Představenstvo: né prosím pane revizní techniku neodcházejte, mi to dáme do pořádku.
A výsledek? Prý budou mít studii, že PBŘ nepotřebují. Jasně staré budovy... účel se "jako" nezměnil takže PBŘ není třeba. Principiálně to je 1000x větší fór, než nová 332130 ed.4 se svým BD:
Nové elektrické zařízení musí být provedeno podle platných předpisů, ale "plnotučné" PBŘ se vším všudy, které stále více do provedení EZ kecá, u starých budov mít nemusíte. Hlava 22.

Univerzita zcela jistě žádné PBŘ vypracovávat nebude, protože cena by nejspíše byla mnohonásobně vyšší, než rekonstrukce několika místností. A když to jedni elektrikáři odmítnou, ty CYKYny tam natahají jiní a dostanou poklepáno po rameni, jak jsou úžasní, bezproblémoví a levní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Dnes v 02:26 »

VV BD3 jsem určil já projektant. Otázka byla, jestli je správně určit učebny BD1 a chodby BD3. Nejsou to CHUC, ale navazují na ně. BD1 je za mě v tomto případě málo.
Mám novou PBŘ a nic po mě nepožaduje, tzn. že by chodba Univerzity(PBŘ říká že není CHUC) nebyla BD3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Dnes v 08:37 »

Ve staré zástavbě jsou "částečně CHUC" ne CHUC a že by v univerzitě (vícepodlažní budova?) žádné nebyly by mi bylo podezřelé.

Na správné určení vlivů BD existují spíše názory, než pevně daná pravidla. Přísný názor se kterým souhlasím je, že BD1 je v podstatě pouze v přízemních prostorech odkud vedou nezamčené dveře ven. Takže ve školní budově téměř vše nebo úplně vše nebude BD1.

K ČSN 33 2130 ed. 4 vyšla OPRAVA 1, která jinak pojmenovává tabulku 3:
Klasifikace volně vedených kabelů pro rozvody na cestách určených pro únik osob v závislosti na stanovených vnějších vlivech

Takže univerzita, předpokládám stará budova, na částečně chráněných únikových cestách nelze instalovat volně vedené kabely CYKY, ale například CXKH-R.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 08:51 »

jo jo...
Huť, plynové pece, elektrické pece... nemají PBŘ, neměli ani půdorys fabriky! Návštěvy hasičů, návštěvy SUIP... vše v pořádku děkujeme nashledanou... jak to, že nedostávali tučné pokuty? Jak to, že jim to zfleku dávno nezavřeli? K čemu takové kontroly tedy jsou?
V nové budově při kolaudaci půl dne diskutuje 10 lidí, jestli na nějakém zábradlí mají nebo nemají být žlutočerné pruhy... ale staré baráky ať si zůstanou stejné jako před půl stoletím, to nevadí...
Abych trochu zmírnil Vaše svaté rozhořčení:

Stanovení požárně bezpečnostního řešení stavby a vše co s ním souvisí bylo zavedeno prováděcími předpisy vydanými v souladu se zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb platným od 1.7.1986. Do té doby platil zákon 18/1958 Sb, který nic takového nepožadoval. Takže pokud je stavba zkolaudována do data nabytí účinnosti a od té doby nedošlo k žádné zásadní změně stavby, která by si vyžadovala nové posouzení požárně bezpečnostního řešení, nemusí být
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: Dnes v 09:53 »

Jen takový kontrolní dotaz - když argumentujeme s normou ČSN 33 2130, ed.4 tak by mě zajímalo, jestli ty kabely už tam jsou, nebo se právě přidávají, nebo se tam plánují... ?

I když to může někdy působit divně, tak je třeba to posuzovat podle norem a dalších předpisů platných v době uvedení do provozu (nebo rozšíření, rekonstrukce.. .)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Dnes v 11:54 »

Abych trochu zmírnil Vaše svaté rozhořčení:

Stanovení požárně bezpečnostního řešení stavby a vše co s ním souvisí bylo zavedeno prováděcími předpisy vydanými v souladu se zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb platným od 1.7.1986. Do té doby platil zákon 18/1958 Sb, který nic takového nepožadoval. Takže pokud je stavba zkolaudována do data nabytí účinnosti a od té doby nedošlo k žádné zásadní změně stavby, která by si vyžadovala nové posouzení požárně bezpečnostního řešení, nemusí být

jo jo, ale používá se salámová metoda  tanecek
desetiletí plynou:
tady malinko posuneme příčku...
tady postavíme jednu novou...
tuhle příčku zbouráme...
tady už nebude skládek, ale kancelář mistra...
tuhle pec zrušíme....
sem dáme tři nové s 3x větším výkonem...
tady zrušíme kotelnu...
tady přistavíme kotelnu...
tady uděláme novou rozvodnu...

po 40 letech:
byla to fabrika?
je to fabrika?
ano
k žádným změnám nedošlo  tanecek na zdravi

A máme fabriku, s moderní technologií, která se samozřejmě vůbec nepodobá té původní, ale platí pro ni úžasné úlevy na bezpečnosti Super!

angel rozhořčení nezmizelo, ale díky za útěchu Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Dnes v 14:57 »

V rámci dobrání se konce, prosím o odpověď pouze na jednu zjednodušenou otázku-nic jiného.
Souhlasíte s vnějšími vlivy:
Univerzita 2.NP-učebny, WC, šatna-BD1 a všechny chodby, aula, shromažďovací prostory celkově - BD3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.