Autor Téma: Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?  (Přečteno 3645 krát)
scow
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.03.2025, 09:20 »


V provozu často řešíme s RT nedostatky výrobních strojů ve formě chybějícího pospojování. Podle normy ČSN60204-1 ed.3 ochranný obvod "sestává z propojení" mj. "vodivých konstrukčních částí a neživých částí elektrického zařízení". Dále ale uvádí "k ochrannému obvodu není nutné připojovat neživé části, pokud je nepravděpodobn ý jak dotyk z živými částmi, tak porucha izolace." Pokud tedy mám na stroji vodivé části, jako ochranné mříže nebo kryty např. na plastových pantech a není na nich umístěno nic "elektrického",    prováděli byste zde pospojení nebo je naopak bezpečnější a vhodnější nechat část izolovanou? V příloze je pro příklad nový stroj české výroby, kde řeším oranžový kryt proti vložení končetiny pod lis.


* stroj.png (671.5 KB, 798x519 - prohlédnuto 179 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 08.03.2025, 00:14 »

Živé části tohoto stroje které mohou ovlivnit neživé části jsou pod krytem motoru, krytem spínače a pod izolací kabelu. Kryt motoru je dokonale galvanicky spojen s frémou stroje. Sklopný kryt stoje se tedy nepodílí na vzniku úrazu nedovoleným dotykovým napětím, na rozdíl od frémy stroje a ovládací páky stroje.

Při vkládání výrobku se obsluha dotýká stroje dvoupólově, jedna ruka vkládá materiál do vodivého razníku spojeného s frémou stroje a druhou rukou se dotýká kovové páky. Z hlediska úrazu je tedy páka na rozdíl od sklopného krytu ten díl stroje, který musí být dokonale pospojen s frémou stroje.  To znamená vodivé ložisko páky s nekorodující povrchovou úpravou, případně pozinkovaná vratná pružina apod.

Sklopný kryt bude buď bez potenciálu, nebo nejvýše na potenciálu frémy stroje a nebude mezi krytem a frémou či pákou nebezpečné rozdílové napětí.

Do ovládací páky a ne do sklopného krytu je teda nutné napřít pospojovací invenci a síly. Aby bylo zaručeno stabilní pospojení dílů ovládací páky s frémou stroje.

Také je nutné mít na stroji svorník, nebo svorku pro připojení pospojení na pracovní stůl, vodivé okolí apod. A v návodu požadovat pospojení s okolním vodivým okolím, nebo zemnicí soustavou provozu.

V úvahu by stálo za to předepsat, nebo instalovat do stroje proudový chránič  30mA. Přeci jen má stroj zásuvkové a ne pevné připojení a může být i jen volně stojící a přívodní šňůra od zásuvky volně ležící na zemi. Jak má přívod vidlici, už jej neprotáhnete ochrannou trubkou, nebo ochrannou pancéřovou hadicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.03.2025, 09:00 »

Ochranný kryt bych nepospojoval, viz. Vaše odůvodnění. Neumím si představit, jak by se na kryt dostalo nebezpečné napětí. Pokud by totálně selhalo pospojení stroje + by se na kostru nebezpečné napětí dostalo (dvě poruchy),  stejně by spojení krytu a stroje nic neřešilo. Tolik, pokud jste výrobce.

Pokud nejste výrobce, tak bych do stroje nezasahoval a reviznímu technikovi bych předložil veškerou dokumentaci, včetně prohlášení o shodě a zeptal bych se, zda si opravdu myslí, že výrobce neví co dělá.

Provozovatelé pracovních strojů dnes neřeší rizika jen z hlediska užívání rozumným a znalým pracovníkem. Řeší je z hlediska uživatele, který bez rozmyslu zmáčkne cokoli kdykoli a nebo který dokonce úmyslně něco udělá špatně. Z toho pak pro někdy výrobce vyplývají až neuvěřitelně absurdní požadavky na bezpečnost. My revizní technici se přitom pohybujeme z jedné fabriky do druhé a doslova a do písmene jsou to různé světy s různými požadavky na úroveň bezpečnosti, takže naše pohledy jsou tím ovlivněné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.03.2025, 21:00 »

Jenže není stroj jako stroj, např. CNC obráběcí centra jsou u zákazníka dovybavována externími zařízeními /vysokotlaká čerpadla, odsavače par, šponpásy....../ a ty je potřeba uvést na stejný potenciál z hlediska dotyku. Což výrobce nemůže vědět, kde stroj bude pracovat a jaké jsou místní podmínky. Takže v návodu takového stroje bývá požadavek na připojení k uzemnění a to hvězdicově a také tam bývá jakou hodnotu má toto pospojení mít. Vzhledem k unikajícím proudům tam bývá i požadavek na min, přůřez ochranného vodiče.
U některých strojů dokonce výrobce přímo požaduje použití proudového chrániče min. 200mA právě kvůli unikajícím proudům z důvodu použití FM.
Připojení strojů a připojení na ochranné pospojení je plně v kompetenci zákazníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavell Nováák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.03.2025, 07:34 »

Jenže není stroj jako stroj, např. CNC obráběcí centra jsou u zákazníka dovybavována externími zařízeními /vysokotlaká čerpadla, odsavače par, šponpásy....../
... což nemá žádný vliv na bezpečnost řešeného ochranného krytu. Leda že by přímo na něj potřeboval provozovatel upevnit elektrické zařízení, ale to by asi tady tento dotaz nebyl položen.

Což výrobce nemůže vědět, kde stroj bude pracovat a jaké jsou místní podmínky.
jj bohužel jsem se s tím setkal i u strojů vyráběných na zakázku a to je potom drahé překvápko  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 09.03.2025, 18:12 »

Podle vlastních fotek výrobce tohoto lisu, jak pospojovací bod, tak galvanizovanou pružinu pospojující ovládací páku má. Záchytné trny pružiny galvanické pokovení ale asi nemají, ale z fotky se to nepozná. Proudový chránič nemá, jen zamykatelný motorstartér který je ve funkci i hlavního vypínače stroje.


* lis.jpg (239.75 KB, 1280x708 - prohlédnuto 97 krát.)

* l4.jpg (126.72 KB, 1247x959 - prohlédnuto 96 krát.)

* l2.jpg (122.25 KB, 1280x960 - prohlédnuto 93 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.03.2025, 21:20 »

V provozu často řešíme s RT nedostatky výrobních strojů ve formě chybějícího pospojování... .......edit: většinou je to záležitost provozovatele.

V příloze je pro příklad nový stroj české výroby, kde řeším oranžový kryt proti vložení končetiny pod lis.

Z přiložené fotografie štítku stroje
jde dohledat výrobce a jeho Návod na instalaci, na obsluhu a údržbu. V rámci dokumentace o shodě podle NV 118/2016 Sb.,  výrobce provedl analýzu rizika a stanovil hranice a pravidla pro připojení. Tu hranici citujete v normě živitelce pro stroje.

Výrobce určitě uvedl, kdy se má použit vnější svorka stroje PE pro připojení k vnějšímu uzemnění. Na to již upozorňují kolegové přede mnou. Slušný výrobce dokonce upozorní, kdy je vhodné použit i proudového chrániče, jako doplňkovou ochranu. To nakonec má zvážit RT při VRZ před uvedením do provozu.

Za jakých okolností se může dostat nějaký potenciál na růžová nebo žlutý kryt? To bylo předmětem analýzy rizika u výrobce. Jako RT bych to pospojení nevyžadoval. Z prvního příspěvku nebylo jasné, zda je kryt od výrobce, anebo je to retrofit. Díky doplňujícím foto
v posledním příspěvku byl nalezen výrobce  a celkové řešení.

Motorstarter ve funkcí hlavního vypínače je dost neobvykle řešení, ale musel bych to vidět na místě. Elektrika na tomto strojí je velice jednoduchá.... zato má perfektní LOTO.

PS. U takto rušně ovládaných malých strojů, kde je ovládací páka ukončenou isolovanou kuličkou, bývá obvykle ještě i páka opatřená isolační trubičkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
scow
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.03.2025, 08:12 »

 poklona  všem za příspěvky. Abych shrnul výsledek diskuze - vodivé části, kde není riziko zavlečení rozdílového napětí, by většina nepospojovala. Neřeším teď nový stroj, kde by výrobce měl za správnost ručit prohlášením o shodě. Spíše mi jde o staré stroje bez CE, které chci uvést do bezpečného stavu. Když bych podobný kryt pospojil, asi to nebude na škodu, ale není to nezbytné. Pokud by na krytu byl například nějaký koncový spínač, pak pospojit musím, je to tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.03.2025, 09:01 »

Neřeším teď nový stroj, kde by výrobce měl za správnost ručit prohlášením o shodě. Spíše mi jde o staré stroje bez CE, které chci uvést do bezpečného stavu.

Obvykle je to cílem všech odpovědných osob za provoz elektrického zařízení.
Proto v závěrech PRZ je uvedeno, co proto udělat jak po fyzické stránce, tak po stránce dokumentační.

Umísťovat elektrické komponenty na odnímatelné kryty je obvykle technologická nekázeň.
Výrobce to tak nedělá....ale instalační firma porušuje pravidla.
Pak přesto, že v přívodním kabelu je jeden vodič z/ž s funkcí PE, je vhodné a někdy i nutné provést pospojení krytu s "tělem" stroje, ideálně hvězdicovitým způsobem s hlavní svorkovnici PE. Proto provádíme REVIZE elektrického zařízení, kde měřením zjistíme "neshodu".

V normě živitelce 60204-1 je polopatický obrázek 2 Příklad pospojování pro elektrické zařízení  stroje. Tento princip jsme vyžadovali při zkouškách elektrikářů na §§ 6 a 7. A pro vedoucí montéry znalost celé kapitoly 8

Otázka pospojování se uplatňovala u strojů před zákonem 250, ale i před zákonem 22/1997.
Myslím, že nejméně 50 roků nazpátek. Jen to CE se začalo uplatňovat po roce 1997....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 10.03.2025, 11:57 »

V principu je samozřejmě důležité, uvést vše na jeden společný potenciál. Pokud nám v tom nebrání nějaká technologie.
Když není ke stroji dokumentace která celý problém řeší, je dobré se na to podívat jinýma očima. Například tak že tam kde mám přivedeno nějaké napětí, provedu pospojení. Na částech kde toto přímo nehrozí (části kde nic el. není),  provedu dodatečná opatření pro zlepšení bezpečnosti. Nemusí se jednat o připojení každého kousku konstrukce na METku, ale občas postačí třeba jen doplnění šroubů vějířovkami a podobně. Nicméně pozor na části strojního zařízení, které se mohou tvářit jako neživé vodivé části určené k pospojení, ale nemusí tomu tak být. Naopak je vyžadován nějaký způsob galvanického oddělení. Proto je důležitá znalost konkrétního SZ, nebo konkrétního stroje.
Proto i zde je potřeba zjistit jestli je kryt uložen izolovaně, nebo ne. Pokud je izolovaně, jeho pospojení může a pravděpodobně i bude na škodu. Jestli se o izolované uložení krytu nejedná, provedu měření spojitosti a pak případně provedu doplňkové opatření. Tedy připravím vodič pospojení, nebo doplním vějířové podložky pod šrouby krytu a podobně.

Ale měl bych tato místa přehledně označit a popsat (nakreslit) to vše do dokumentace stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.03.2025, 17:25 »

U různých samodomo platí pár pravidel.
1.neživé části buďto perfektně pospojit či perfektně izolovat.
2.části, kterých se obsluha dotýká/drží zaizolovat a pokud to nelze provést, nasadit proudový chránic.
3.rizikem je přívodní kabel vs.odložené obrobky, zde mechanicky chránit, moc se mě líbilo řešení záchranářského nářadí, tuším Flex se stíněním kabelu napojeného na PE svorku vidlice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.03.2025, 11:18 »


3.rizikem je přívodní kabel vs.odložené obrobky, zde mechanicky chránit, moc se mě líbilo řešení záchranářského nářadí, tuším Flex se stíněním kabelu napojeného na PE svorku vidlice.

Viděl jsem u některých firem, že měli místní předpis na přívodní kabely ukončené zástrčkou v provedení stíněným kabelem. Propojení stínění na obou stranách s PE. 
Stíněné kabely se slušným opletením jsou více odolné proti poškození.
Jenže to stále nenahrazuje pevné připojení PE stroje k PE soustavě uzemnění haly.

Velkým problémem hlavně v halách s litou podlahou a napájením pomocí BUS-BARu je  nevytvoření podmínek pro připojení  vnější svorky PE stroje s uzemňovací soustavou haly.
Přitom uzemňovací body jsou na všech sloupech haly. Obvykle se to řeší dodatečně.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
 Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?
 Jaké je správné mazání elektromotoru?
 Je motor čerpadla strojní zařízení nebo součást pevné instalace?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.