Když něco při zkoučce odejde se nedá zabránit.
Třeba ve zdravotnictví,když se zkouší dle normy diesel, tak při vypnutí a zapnutí sítě vždy odejde 1-5 zdrojů na PC.Byli k tomu různé porady a stížnosti ale vždy to skončilo tak, že se tomu nedá zabránit!
Bylo jeden čas i nařízení vypnout všechny PC na odděleních v době zkoušek,ale ne vždy u personálu je na to čas.
Holt jsou určité věci,které nedovedeme predikovat.
Před čištěním výparníků a vodních filtrů klimatizací v prodejně Obchodního centra jsme nejprve odpojili klimatizační jednotky z napájení. Ale po vyčištění nešel nahodit jistič.
Nevím jak Vy, ale já jako RT bych si to nechal vypnout (nechávám si to vypnout a zapnout) a zapnout personálem (elektro),protože nevím další souvislosti s provozem.
S revizí EPS to nesouvisí, ale klima může být návazná a ovládaná EPS (Při požáru se zapne nebo vypne podle nastavení z PO)